ЛБ6.X SILVER

ЛБ6.X

Victorovich

Активист
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ввиду отсутствия специализированого ЛБ, пришлось использовать блоки ЛБ6.0-Р. Выкладываю схему подключения при работе с КЛШ. Работает на объекте в настоящее время, 4 лифта. Обеспечивает контроль напряжения цепи управления и цепи безопасности (РКД). При неисправности ЦБ, через стандартное время 5 минут, КЛШ выдаёт "простой". При электронной СУЛ - этого вполне достаточно. P.S. Индикатор "работа" - мигает (переменное напряжение в цепи управления).
 

Вложения

  • ___6.0_____SILVER.PNG
    ___6.0_____SILVER.PNG
    48.7 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Викторович написал(а):
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ...
Думаю что таких лифтов я никогда не увижу. :D И кстати сие творчество лучше оформить у производителя и выложить оффициальную схему.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Думаю что таких лифтов я никогда не увижу. :D И кстати сие творчество лучше оформить у производителя и выложить оффициальную схему.

Этот вариант для "безрыбья"! Оффициальная схема должна быть с подключением к контроллеру, через порт платы, для полноценного отображения на ПК.
 
Викторович написал(а):
P.S. Индикатор "работа" - мигает (переменное напряжение в цепи управления).

На схеме указано DC 110, значит постоянное. Если всё-таки переменное, то 56=0.
 
Alex написал(а):
На схеме указано DC 110, значит постоянное. Если всё-таки переменное, то 56=0.

Извиняюсь. DC написал по привычке. Правильно - АС. 56 не изменял, на работу не влияет.
 
ВНИМАНИЕ!!!

Для лифтов SILVER с контроллером NETIS310 (NETIS410) - разработан ЛБv6-SILVER.

Возможности:
- полноценная работа с лифтом по последовательному каналу.
- полноценный удаленный сервисный прибор для контроллера.

Кто находится в состоянии ожидания - можно апгрейдиться...

Прошивки прилагаются...
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
ВНИМАНИЕ!!!

Для лифтов SILVER с контроллером NETIS310 (NETIS410) - разработан ЛБv6-SILVER.

Это отдельный адаптированный блок или трансформация релейного? Я пока делаю релейный через адаптер по точкам. На сайте схема подключения будет?
 
Последнее редактирование модератором:
Викторович написал(а):
Это отдельный адаптированный блок или трансформация релейного?
Вроде ясно было написано
Возможности:
- полноценная работа с лифтом по последовательному каналу.
- полноценный удаленный сервисный прибор для контроллера.

Заказывай комплект модернизации и втыкайся в порт.
 
Последнее редактирование модератором:
Викторович написал(а):
Извиняюсь, а Вы вообще Silver и его порты видели?

Revit прав - комплект модернизации из интерфейсной платы CAN и кабеля для лифта Silver - превращает любой ЛБ, в том числе и Релейный в полноценный ЛБv6-SILVER. (не забудьте обновить математику в ЛБ)
По большому счету... ничего особенного в плане диспетчеризации лифтов SILVER по последовательному каналу нет... При желании могу приложить фотографию контроллера с обозначенным местом подключения кабеля ЛБ...
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
При желании могу приложить фотографию контроллера с обозначенным местом подключения кабеля ЛБ...

Место я знаю. Желательно переделать те ЛБ которые мы уже установили. Значит придётся заказывать интерфейсные платы и схему кабеля.
 
Викторович написал(а):
Место я знаю. Желательно переделать те ЛБ которые мы уже установили. Значит придётся заказывать интерфейсные платы и схему кабеля.

Можно вместе с интерфейсными платами заказать сразу и кабель для подключения к SILVER... (чтобы самим не делать).
 
Плата и кабель входят в комплект модернизации. Плюс наклеечка на ЛБ "подключать только к...." :)
https://lkds.ru/catalog/detail/298/
 
Последнее редактирование модератором:
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, куда в SILVER с контроллером NETIS310 подключать MCC,SPC,CALL,CMNG, если все кабинные провода заняты местной переговорной связью( в машинке висит телефонная трубка, на неё из кабины и из приямка поступает вызов). Возможно местную переговорку с кабиной нужно похерить, чтобы была связь между диспетчерской и кабиной. Или есть другие варианты?
 
Другой вариант-вешать свой подвесник шестипроводный.
Или найти один неиспользуемый конец в подвеснике и через лифтовую землю подключить октаву по двухпроводной "ущербно-секретной" схеме.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Думаю что таких лифтов я никогда не увижу. :D И кстати сие творчество лучше оформить у производителя и выложить оффициальную схему.

Увидишь))) На Автомобильном 32 можешь посмотреть
 
Там ШУЛМы.
До сих пор не видел ни одного и насколько мне известно нет ни одного на диспечтеризации из почти 4000 лифтов.
 
Последнее редактирование модератором: