D_e_a_d написал(а):Сообщение 159 (ff9f) станции управление
лифт НКУ-МППЛ БПШ2 прошивка 2.4.6
кто ни будь знает что оно означает?
PTO написал(а):Здравствуйте.
Плата ЦПУ
УИРФ.656363.001 РЭ.
Станция УКЛ/УЛ.
Приходят сообщения:
191(ff6f);
193 (ffc2);
194 (ffc2).
Где можно взять расшифровку?
oleg написал(а):Обновите программное обеспечение MPultPro.
Расшифровка указанных кодов ошибок в прикладном ПО осуществляется:
191 (ffbf) - A0 Произошел сбой местоположения
193 (ffc1) - A2 Более контрольного времени открыты двери шахты (30сек)
194 (ffc2) - A3 Пропадание посылок в последовательном канале

Pro100A1ex написал(а):Хотелось бы увидеть полный перечень расшифровок ошибок по коду приходящие на компьютер диспетчеру, так как часть ошибок приходит в формате разработчика, а часть в десятичной системе счисления!!!
Вложение IPB #1234
Виноградов написал(а):Суда по скрину-данные от блока приходят нормально и Spult знает их расшифровку, но при кратковременной неисправности "не успевает" ее расшифровать...такая проблема имеет место давно и в MpultPro, причем как на PRO блоках так и на обычных....особенно заметно на небыстрых каналах Интернет с большой величиной пинга. Как этот эффект минимизировать...ответ за разработчиками.
Pro100A1ex написал(а):Если ошибка уже пришла на сервер ЛКДС, то как влияет интернет канал на расшифровку данной ошибки?
Alex написал(а):Если в канале есть неустойчивость, из-за которой данные приходят в искажённом виде, то тогда и ГГС не будет хотя бы более-менее приемлемой. Произошло обновление прошивок станций управления. Например ПО для УЭЛ 41 серии значительно изменилось. Там даже кнопки управления работают по-другому при программировании, добавились новые коды ошибок, добавились новые разделы программирования. Чтобы новые коды ошибок правильно видеть на компе, нужен софт, который эти ошибки правильно представит. Для начала рекомендую обновиться. ЛКДС сотрудничает с изготовителями станций управления. Сейчас есть некий переходный период, при котором возможны нюансы.
revit написал(а):Достаточно. Но на всякий случай убедитесь что обновление отрабатываются выбрав "список сообщений при обновлении ПО LKDSDrv" правой кнопкой на начке утилиты обновления. У меня допустим иногда почему-то не проходят обновления в 2 часа ночи и пишет "служба не ответила".
Если Спульт/Мпульт последние, то на ваш вопрос сможет ответить только oleg или Андрей Ефименко. Можете также позвонить или написать в техподдержку.