ЛБ6.X Сообщение 159 (ff9f) станции управление

  • Автор темы Автор темы D_e_a_d
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

D_e_a_d

Активист
Сообщение 159 (ff9f) станции управление
лифт НКУ-МППЛ БПШ2 прошивка 2.4.6
кто ни будь знает что оно означает?
 
D_e_a_d написал(а):
Сообщение 159 (ff9f) станции управление
лифт НКУ-МППЛ БПШ2 прошивка 2.4.6
кто ни будь знает что оно означает?

Сайт производителя станций НКУ-МППЛ БПШ2.
Руководство по кодам аварий.

http://www.pokomplex.ru/ftp/support/diagno...28191113%29.pdf

Читаем на странице 151. Код "9F" - Размыкание контактов реле РКБ.
159 это и есть 9F в шестнадцатеричной системе счисления (ff9f).

В программе MPultPro этот код ошибки еще не добавлен в описания.
 
Здравствуйте.

Плата ЦПУ
УИРФ.656363.001 РЭ.
Станция УКЛ/УЛ.
Приходят сообщения:
191(ff6f);
193 (ffc2);
194 (ffc2).

Где можно взять расшифровку?
 
Укл/ул это исполнение ЛБ , система управления у вас УЭЛ. И по всей видимости со свежим ПО.
 
Список ошибок должен быть в документации на лифт и на станцию упарвления. Если его нет, то обратитесь к разработчику системы управления УЭЛ
Сайт Э-лифт
На сайте есть файл с описанием кодов, но это на старые версии, а у вас наверное 63 (будем угадывать?)
Если вы хотите описание ошибок в программе Спульт/Мпульт, то обновите версию программы до последней для начала. В случае отсутствия этих описаний в последней версии обратитетсь к разработчикам комплекса ОБЬ по телефону техподдержки.
 
Последнее редактирование модератором:
PTO написал(а):
Здравствуйте.

Плата ЦПУ
УИРФ.656363.001 РЭ.
Станция УКЛ/УЛ.
Приходят сообщения:
191(ff6f);
193 (ffc2);
194 (ffc2).

Где можно взять расшифровку?

Обновите программное обеспечение MPultPro.
Расшифровка указанных кодов ошибок в прикладном ПО осуществляется:

191 (ffbf) - A0 Произошел сбой местоположения
193 (ffc1) - A2 Более контрольного времени открыты двери шахты (30сек)
194 (ffc2) - A3 Пропадание посылок в последовательном канале
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Обновите программное обеспечение MPultPro.
Расшифровка указанных кодов ошибок в прикладном ПО осуществляется:

191 (ffbf) - A0 Произошел сбой местоположения
193 (ffc1) - A2 Более контрольного времени открыты двери шахты (30сек)
194 (ffc2) - A3 Пропадание посылок в последовательном канале

Мы не пользуемся MPultPro, у на серверное решение SPult, которое обновляется автоматически :) по заверениям разработчика.
Хотелось бы увидеть полный перечень расшифровок ошибок по коду приходящие на компьютер диспетчеру, так как часть ошибок приходит в формате разработчика, а часть в десятичной системе счисления!!!
_____06.09.16__10_37_19.jpeg
 

Вложения

  • _____06.09.16__10_37_19.jpeg
    _____06.09.16__10_37_19.jpeg
    1.7 MB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Pro100A1ex написал(а):
Хотелось бы увидеть полный перечень расшифровок ошибок по коду приходящие на компьютер диспетчеру, так как часть ошибок приходит в формате разработчика, а часть в десятичной системе счисления!!!
Вложение IPB #1234


Присоединяюсь.
 
Суда по скрину-данные от блока приходят нормально и Spult знает их расшифровку, но при кратковременной неисправности "не успевает" ее расшифровать...такая проблема имеет место давно и в MpultPro, причем как на PRO блоках так и на обычных....особенно заметно на небыстрых каналах Интернет с большой величиной пинга. Как этот эффект минимизировать...ответ за разработчиками.
 
Виноградов написал(а):
Суда по скрину-данные от блока приходят нормально и Spult знает их расшифровку, но при кратковременной неисправности "не успевает" ее расшифровать...такая проблема имеет место давно и в MpultPro, причем как на PRO блоках так и на обычных....особенно заметно на небыстрых каналах Интернет с большой величиной пинга. Как этот эффект минимизировать...ответ за разработчиками.

Если ошибка уже пришла на сервер ЛКДС, то как влияет интернет канал на расшифровку данной ошибки?
 
Pro100A1ex написал(а):
Если ошибка уже пришла на сервер ЛКДС, то как влияет интернет канал на расшифровку данной ошибки?

Если в канале есть неустойчивость, из-за которой данные приходят в искажённом виде, то тогда и ГГС не будет хотя бы более-менее приемлемой. Произошло обновление прошивок станций управления. Например ПО для УЭЛ 41 серии значительно изменилось. Там даже кнопки управления работают по-другому при программировании, добавились новые коды ошибок, добавились новые разделы программирования. Чтобы новые коды ошибок правильно видеть на компе, нужен софт, который эти ошибки правильно представит. Для начала рекомендую обновиться. ЛКДС сотрудничает с изготовителями станций управления. Сейчас есть некий переходный период, при котором возможны нюансы.
 
Alex написал(а):
Если в канале есть неустойчивость, из-за которой данные приходят в искажённом виде, то тогда и ГГС не будет хотя бы более-менее приемлемой. Произошло обновление прошивок станций управления. Например ПО для УЭЛ 41 серии значительно изменилось. Там даже кнопки управления работают по-другому при программировании, добавились новые коды ошибок, добавились новые разделы программирования. Чтобы новые коды ошибок правильно видеть на компе, нужен софт, который эти ошибки правильно представит. Для начала рекомендую обновиться. ЛКДС сотрудничает с изготовителями станций управления. Сейчас есть некий переходный период, при котором возможны нюансы.

Вы хотите сказать что программы автообновления котороя висит в трен не достаточно для обновления комплекса LKDSdrv?
 
Достаточно. Но на всякий случай убедитесь что обновление отрабатываются выбрав "список сообщений при обновлении ПО LKDSDrv" правой кнопкой на значке утилиты обновления. У меня допустим иногда почему-то не проходят обновления в 2 часа ночи и пишет "служба не ответила".
Если Спульт/Мпульт последние, то на ваш вопрос сможет ответить только oleg или Андрей Ефименко. Можете также позвонить или написать в техподдержку.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Достаточно. Но на всякий случай убедитесь что обновление отрабатываются выбрав "список сообщений при обновлении ПО LKDSDrv" правой кнопкой на начке утилиты обновления. У меня допустим иногда почему-то не проходят обновления в 2 часа ночи и пишет "служба не ответила".
Если Спульт/Мпульт последние, то на ваш вопрос сможет ответить только oleg или Андрей Ефименко. Можете также позвонить или написать в техподдержку.

У меня такое ощущение, что мы пока тут пишем, ребята потихоньку обновляют и устраняют баги и наши выявленные замечания становятся не актуальными :) Вот и сегодня СПульт обновился :D
 
Это исправили проблемку по сохранению ширины столбцов журнала, которую я заметил. Без инициативы пользователей многие проблемы не будут выявлены поэтому важно в этом плане помогать разработчикам информацией.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху