Станция управления OTIS

Вячеслав написал(а):
Да, блоки 6.0 для станций OTIS.
Осталось, разве, что мегером подвисник проверить - без блока ЛБ лифт полностью работоспособен... Да и порт ни при чём, сбой происходит именно при "гудке" (первом) в динамике - достаточно убрать связь с ним и всё нормально, связь с портом, при проверке вариантов отключали...
Есть ещё предположение - подвисники укладывают по-разному - кто-то подрезает, другой укладывает излишки на кабине или в станции, сворачивая в рулон. Так что возможна трансформаторная связь...

А какие концы подвесника используете, те что для интеркома выделены, т.е четыре штатных или другие?
 
Последнее редактирование модератором:
А какие концы подвесника используете

Штатные (разъём 75С) - провода из которого идут на кабину в той-же ленте подвисника, где и канал удалёнок - при таком варианте глюк на 10 из10...
После переключения линии динамика в другую ленту - 3 глючат из10.
Занятно, что геометрически проводники в ленте оказываются даже ближе, т.к. ленты сложены вместе <_<
Вобщем я не принимаю прямого участия в разборе полётов (провожу наладку в командировке), связью заняты местные связисты...
У нас такой проблемы не было ни разу, где я обслуживаю КДК, так-же использую 75С, БРИЗ-3 и ЛБ 50 ОТИС.
Если времени хватит и проблему не решат, придётся озадачится :blink: , а решат (надеюсь) отпишусь.
p.s.
Возможно с земляным проводом кабины какая то завязка
- это кажется наиболее вероятным...
 
Последнее редактирование модератором:
Вячеслав написал(а):
Штатные (разъём 75С) - провода из которого идут на кабину в той-же ленте подвисника, где и канал удалёнок - при таком варианте глюк на 10 из10...
После переключения линии динамика в другую ленту - 3 глючат из10.

:blink: Мы много Отисов с DCSS диспетчеризировали, везде штатные 75С используем, но такого я не видел...
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
:blink: Мы много Отисов с DCSS диспетчеризировали, везде штатные 75С используем, но такого я не видел...

...один остался, остальные работают с такими изменениями; динамик пущен по 3С, а провода 3С по 75С :o :blink:
на последнем-же нашли такой выход; повесили динамик в шахте...
 
Последнее редактирование модератором:
p.s. Существует некое "корректирующе письмо", где указаны проблемы с платой RS32 и способы их решения...
 
Вячеслав написал(а):
...один остался, остальные работают с такими изменениями; динамик пущен по 3С, а провода 3С по 75С :o :blink:
на последнем-же нашли такой выход; повесили динамик в шахте...


ИТОГ:
Обозначенная в топике проблема для лифтов OTIS (производства СПб) имеет место быть.

Источник помехи: формируемое ЛБ сообщение "вызов принят, ждите ответа" имеющее формат ШИМ модулированного сигнала, который по своим электрическим характеристикам близок к сигналам обмена плат "RS". При наличии "паразитной" связи в подвеснике это и приводит к проблеме.

Метод решения:
Установить на разьеме ЛБ между линиями SPC и GND неполярный конденсатор 0.1-0.47мкф.
Варианты с манипуляциями жилами подвесника допустимы, но не обеспечивают гарантированный результат.
 
Последнее редактирование модератором:
Установить на разьеме ЛБ между линиями SPC и GND неполярный конденсатор 0.1-0.47мкф.

непременно поставлю в известность...
Спасибо.
p.s. а то, что рекомендуют в вышеобозначеном письме напоминает "затычку" которая будет работать, при сведении к минимуму всех прочих помех. Неоднократно наблюдал нормальную работу отис-ов, лишенных LT-согласователя вовсе <_<
 
Последнее редактирование модератором:
Самое главное!!! Под сигналом GND ЛБ понимается общий провод ЛБ например вывод 9 разьема XP4!!!
 
oleg написал(а):
ИТОГ:
Обозначенная в топике проблема для лифтов OTIS (производства СПб) имеет место быть.
О как! :blink:
Последние диспетчеризированные 24 отиса работают и пока никто не жаловался...
Будем скоро сдавать дисп. еще 32 -обязательно проверю.... Интересный факт!
А от сигналов проверки ГГС такого не может быть?
Будет ли введено изменение в схему ЛБ?
 
Последнее редактирование модератором:
Проблема совсем не в ЛБ - на месте (г. Хабаровск) полно ОТИСов с ОБЬю и COP c RS14 - нет проблем.
Дело в согласовании RS32 и уязвимости шины, проходящей в подвесном. Но более всего (на мой взгляд) это беда наших сетей электроснабхения объектов. У ОТИСа есть опции на сетевые фильтры; радио и 5-й гармоники но это видимо избыточно и накладно...

Источник помехи: формируемое ЛБ сообщение "вызов принят, ждите ответа" имеющее формат ШИМ модулированного сигнала, который по своим электрическим характеристикам близок к сигналам обмена плат "RS". При наличии "паразитной" связи в подвеснике это и приводит к проблеме.


По нашим наблюдениям сбой происходил в момент появления тонального сигнала - ответ о принятом вызове, вероятно.
Почему шина в подвесном не защищена экраном, не понятно, возможно позволяет протокол...
 
Последнее редактирование модератором:
Обновил 120 блоков на лифтах ОТИС прошивкой 2.4.2 (т.к. она с пометкой рекомендуется обновить!).
Всё вроде бы неплохо, НО теперь все "мигающие" сообщения просто игнорируются. Один лифт простоял два дня с "теплухой", а на мониторе - норма...
Вообще в ОТИСах есть два вида "мигающих" - одни приводят к остановке лифта (типа start DCS, 1LS + 2LS on или SE-fault), а другие просто информационные (типа SpeedCheck). Надо как-то это дело упорядочить
 
Grenui написал(а):
Обновил 120 блоков на лифтах ОТИС прошивкой 2.4.2 (т.к. она с пометкой рекомендуется обновить!).
Всё вроде бы неплохо, НО теперь все "мигающие" сообщения просто игнорируются. Один лифт простоял два дня с "теплухой", а на мониторе - норма...
Вообще в ОТИСах есть два вида "мигающих" - одни приводят к остановке лифта (типа start DCS, 1LS + 2LS on или SE-fault), а другие просто информационные (типа SpeedCheck). Надо как-то это дело упорядочить

91 - 1 ?
 
Grenui написал(а):
Обновил 120 блоков на лифтах ОТИС прошивкой 2.4.2 (т.к. она с пометкой рекомендуется обновить!).
Всё вроде бы неплохо, НО теперь все "мигающие" сообщения просто игнорируются. Один лифт простоял два дня с "теплухой", а на мониторе - норма...
Вообще в ОТИСах есть два вида "мигающих" - одни приводят к остановке лифта (типа start DCS, 1LS + 2LS on или SE-fault), а другие просто информационные (типа SpeedCheck). Надо как-то это дело упорядочить

Все правильно... сейчас в лифтах OTIS мигающие сообщения могут обозначать что угодно, начиная от критической текущей аварии, до простого напоминания о проблеме, которая была зафиксирована когда-то раньше и сейчас требует только внимания механика и ручного сброса...
Для упорядочивания разбора мигающих сообщений требуется выработка критериев...
 
oleg написал(а):
Все правильно... сейчас в лифтах OTIS мигающие сообщения могут обозначать что угодно, начиная от критической текущей аварии, до простого напоминания о проблеме, которая была зафиксирована когда-то раньше и сейчас требует только внимания механика и ручного сброса...
Для упорядочивания разбора мигающих сообщений требуется выработка критериев...
Непойму, а что в этом плохого? Это же лучше чем простой по теплухе.
Какие то еще простои возможны на 2.4.2 по причине непоказа мигающих сообщений?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Какие то еще простои возможны на 2.4.2 по причине непоказа мигающих сообщений?

start DCS, 1LS + 2LS on, SE-fault, TCI-Lock, DoorBridge, WrongBoard, SCN Error, № 110 VAC!, Adr-Check, Shutdown, CAR Light (не всегда, в зависимочти от конфигурации), SPB: HTS, SPB-Comm., RBU-Fault
 
Последнее редактирование модератором:
Grenui написал(а):
start DCS, 1LS + 2LS on, SE-fault, TCI-Lock, DoorBridge, WrongBoard, SCN Error, № 110 VAC!, Adr-Check, Shutdown, CAR Light (не всегда, в зависимочти от конфигурации), SPB: HTS, SPB-Comm., RBU-Fault

Не ну это серьезно ... как же узнать что лифт остановился? Олег Владимирович давай думать что-то.
 