Почему раньше при подключении терминала к плате управления (ШУЛК, УКЛ) что-то писалось и даже работало? а сейчас пишет -"протокол не MECS"?
 
revit написал(а):
Почему раньше при подключении терминала к плате управления (ШУЛК, УКЛ) что-то писалось и даже работало? а сейчас пишет -"протокол не MECS"?


Возможность определить причину одна - нужно прислать лог от драйвера ComCLB, который охватывает период работы эмулятора терминала.
 
revit написал(а):
Я не уточнил- с Отисом всё работает нормально.


Лог нужен что бы посмотреть на обмен между программым эмулятором сервисного прибора и ЛБ - действитеьно ли ЛБ отдает что протокол не поддерживается.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Лог нужен что бы посмотреть на обмен между программым эмулятором сервисного прибора и ЛБ - действитеьно ли ЛБ отдает что протокол не поддерживается.

Какой именно?
 
А где можно найти документацию на устройство, эмулируемое при подключении терминалом MPult'а к лифтовой станции?
 
revit написал(а):
Почему раньше при подключении терминала к плате управления (ШУЛК, УКЛ) что-то писалось и даже работало? а сейчас пишет -"протокол не MECS"?

Как -то забылась тема. Сейчас вот просмотрел все блоки с портом, работет только на 6-ых блоках и 5.4-отис. Странно. Постараюсь все же сделать лог, т.е не забыть с диспетчерского компа скопировать, потому как наблюдаю через сервак.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Как -то забылась тема. Сейчас вот просмотрел все блоки с портом, работет только на 6-ых блоках и 5.4-отис. Странно. Постараюсь все же сделать лог, т.е не забыть с диспетчерского компа скопировать, потому как наблюдаю через сервак.

Нда... :huh: Сегодня вспомнил про эту проблему при странных обстоятельствах.
Был на объекте который пустили лет 5 назад. Подключился к КЛШ, как обычно через шнурок USB-COM и переходник ММИ0-7. Ноде тул нашел старый КЛШ-в. 2.01 или 2.1 -точно непомню, но древний. Вроде бы все нормально-ан нет. ComClb в.3.0.6.2 упорно не хотел писать информацию в "параметрах слота", но НВРАМ читалось. Ну ладно.... МПУльт запустился, я проверил блоки. Четыре ЛБ5.5 древних (в.9.2.0 и 9.3.х) нормально работали и терминалом программировались. А вот три ШУЛКа-17 вообще отказывались запускать терминал при нажатии кнопки "терминал", даже окно выбора не вылетало а какя-то ошибка. К сожалению не сделал принтскрин. Все это показалось странным потому что точно такой же четвертый ШУЛК-17 (в. 0.0.6) все же терминал ЛБ запускал, но программироваться отказывался. При включении терминала станции выкидывал уже знакомое "протокол не MECS".
Вот теперь и думаю если эти файлики с ноута вам кинуть они помогут в решении данной проблемы?

P.S. Приехал в контору и проверил на компе подключенном к диспетчерскому драйверу удаленно-всё то же. ЛБ5.4 все, кроме отиса, не подключают терминал станции.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
P.S. Приехал в контору и проверил на компе подключенном к диспетчерскому драйверу удаленно-всё то же. ЛБ5.4 все, кроме отиса, не подключают терминал станции.

КЛШ при этом должен быть не менее 01.10 или это в одной локальной шине?
 
revit написал(а):
P.S. Приехал в контору и проверил на компе подключенном к диспетчерскому драйверу удаленно-всё то же. ЛБ5.4 все, кроме отиса, не подключают терминал станции.
КЛШ при этом должен быть не менее 01.10 или это в одной локальной шине?

Да нет -это на центральном диспетчерском я проверил ЛБ5.4, те что имеются из 470 лифтов.Там все новое, прошитое... :D А те что описывал -локально у заказчика пульт стоит.
Проблема эта где-то в програмках МПульт или МТерм зарыта. Да вообщем то и не проблемка -все равно его (терминал станции) практически не используем, кроме отисовского. Просто интересно что на старом оборудовании это проявилось еще в худшем виде-значит действительно где-то есть коза :angry:
 
revit написал(а):
Просто интересно что на старом оборудовании это проявилось еще в худшем виде-значит действительно где-то есть коза :angry:

Если прошивка КЛШ меньше 01.10, то виртуальный тулс нэ працюе.
 