Гуру
В устройстве ОКТАВА используется режим"дуплекс" как в телефоне, но при включении связи через КЛШ диспетчер также продолжает нажимать кнопку в "полудуплексе". КЛШ не поддерживает такой режим?
 
revit написал(а):
В устройстве ОКТАВА используется режим"дуплекс" как в телефоне, но при включении связи через КЛШ диспетчер также продолжает нажимать кнопку в "полудуплексе". КЛШ не поддерживает такой режим?

А стоит ли мудрить? На очередной пусконаладке я оставил матюгальники от старой связи в полном комплекте. Результат: скорость ввода комплекса увеличилась, качеством связи персонал доволен (порой даже лучше, чем новым комплектом говорушки), микрофоны и динамики в изобилии. Кстати очень рекомендую в цепь динамика ставить МЛТ-2 15-30 Ом, возбуд снижает.
 
У "Октава OEM" есть неприятная особенность: при переключении режима из передачи на приём громкость звука в трубке КЛШ очень медленно нарастает, до установления нормального режима проходит 2 - 2,5 секунды. Можно это как-нибудь поправить?
 
Van Gog написал(а):
громкость звука в трубке КЛШ очень медленно нарастает, до установления нормального режима проходит 2 - 2,5 секунды. Можно это как-нибудь поправить?

Можете попробовать, если не побоитесь с паяльником в Октаву залезть. Время переключения определяет RC-цепь (R18 - C21), находящаяся у 15-й ноги. В штатной комплектации Октавы стоят номиналы 120 кОм и 47 мкФ. Попробуйте уменьшить время переключения путём уменьшения уменьшения ёмкости С21 (резистор трогать не рекомендую). Меньше 10 мкФ не ставьте - иначе поймаете эффект, при котором Октава будет переключаться туда-сюда на каждое произнесённое слово.

Удачи в эксперименте! Напишите, что получится.
 
Спасибо за информацию. Только "Октава" установлена на таком объекте, что экспериментировать совсем не хочется :angry: .


В догонку ещё вопрос: будет ли работать с УГС проверка голосового тракта?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А если микрофон вынести за пределы корпуса?


Вы имеете ввиду вынести собственный микрофон "Октавы" за пределы корпуса?
Всё равно не будет - для работы "Октавы" используется только одна пара проводов (не считая проводов питания). Поэтому в тот момент, когда "Октава" воспроизводит звуковой сигнал с ЛБ, её микрофон фактически отключается при помощи аттенюатора "Октавы". И он никак не может принять тестовый звуковой сигнал с ЛБ и передать его обратно в ЛБ на анализ.
 
Подключил Октаву-ОЕМ к лифту МЭЛ, высотка 24 этажа. Заметного улучшения качества связи не заметил. На плате присутствует микрофон и есть разъём под микрофон. Кто знает можно подключить внешний микрофон и нужно ли отключить встроенный? Кто уже подключал смогли добиться улучшения качества связи?
 
s_hattabych написал(а):
Подключил Октаву-ОЕМ к лифту МЭЛ, высотка 24 этажа. Заметного улучшения качества связи не заметил. На плате присутствует микрофон и есть разъём под микрофон. Кто знает можно подключить внешний микрофон и нужно ли отключить встроенный? Кто уже подключал смогли добиться улучшения качества связи?

Думаю что это ничего не изменит. А как выражается плохое качество связи? Может это из-за канала связи?
 
Из-за канала связи? Уточни пожалуйста. В этом доме 4 лифта качество связи плохое на всех 4-х лифтах, поэтому лифтовые блоки исключаются.
 
s_hattabych написал(а):
Из-за канала связи? Уточни пожалуйста. В этом доме 4 лифта качество связи плохое на всех 4-х лифтах, поэтому лифтовые блоки исключаются.

Подключены куда? На КЛШ (локальный пульт) или через канал связи к компьютеру. Если к компу то какой канал связи? Может в нем дело...
 
Последнее редактирование модератором:
Подключены к КЛШ, на этом КЛШ с другими лифтами связь нормальная. А этот дом 24 остановки и частотники на основной привод и привод дверей.
 
s_hattabych написал(а):
Подключены к КЛШ, на этом КЛШ с другими лифтами связь нормальная. А этот дом 24 остановки и частотники на основной привод и привод дверей.

Эти блоки новые 2.3.0? А остальные?
 
Версия программы 2.2.9. Разобрался с качеством, сейчас всё хорошо. Дело было в том что не отбросили с лифтового блока провод на микрофон и по нему видать наводились шумы. Сейчас на одном лифте из четырёх подключена Октава: с ним связь отличная, ждём пока заказчик созреет. Всем спасибо.
 
Ставил сегодня" Октаву" на лифте (станция УЛ). Из динамика, который цепляется к "Октаве" идёт низкочастотный фон. Диспетчер из-за этого пассажира не слышит, в трубке стоит треск. Сначала думал что из-за блока питания, но когда запитал "Октаву" от аккумулятора 12 В, то ничего не изменилось. Провод 102 ЛБ подключил на -L(как на схеме подключения). До этого ставил на релейных лифтах всё нормально было. Откуда он лезет?
 
madlev написал(а):
Ставил сегодня" Октаву" на лифте (станция УЛ). Из динамика, который цепляется к "Октаве" идёт низкочастотный фон. Диспетчер из-за этого пассажира не слышит, в трубке стоит треск. Сначала думал что из-за блока питания, но когда запитал "Октаву" от аккумулятора 12 В, то ничего не изменилось. Провод 102 ЛБ подключил на -L(как на схеме подключения). До этого ставил на релейных лифтах всё нормально было. Откуда он лезет?

-L используется только для контроля движения с платами ПТ. Если в станции ПТ-2 он не подключается. Вообще работает и без него если не нужен УКСЛ Оби. (на бесшунтовках). Отключи его и проверь.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
-L используется только для контроля движения с платами ПТ. Если в станции ПТ-2 он не подключается. Вообще работает и без него если не нужен УКСЛ Оби. (на бесшунтовках). Отключи его и проверь.

Я его и отключал, и 102 провод на N сажал - фон никуда не исчезает. :blink:
 
Всем привет !Сегодня поставил Октаву на Otis Gen2 связь отличная .Правда пришлось схему подключения переделать , что-бы по двум проводаи и вызов проходил . И притшлось в питание ставить L7824 что-бы от линии V30v и RNT (линии последовательного канала запитать).Связь отличная. До этого все БРИЗы-3 подключал ,но они только на обычных Otis-ах идут - тоже связь отличная . Если кому треба-поделюсь.
 