ЛБ6.X v6 pro отсутствует напряжение в цепи управления

  • Автор темы Автор темы titan
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Добрый вечер! Вопрос покажется дилетантским, но столкнулся за все время монтажа с таким впервые. в станции перепутана полярность цепи управления (потенциал 102 выше потенциала 101). Как в это случае правильно подключить АРС?? Завтра на объект-доделывать!
 
Виноградов написал(а):
Добрый вечер! Вопрос покажется дилетантским, но столкнулся за все время монтажа с таким впервые. в станции перепутана полярность цепи управления (потенциал 102 выше потенциала 101). Как в это случае правильно подключить АРС?? Завтра на объект-доделывать!

В станции на диодном мосте перекинуть 101 и 102. Чтобы на 101 был + 110в.
 
Виноградов написал(а):
Добрый вечер! Вопрос покажется дилетантским, но столкнулся за все время монтажа с таким впервые. в станции перепутана полярность цепи управления (потенциал 102 выше потенциала 101). Как в это случае правильно подключить АРС?? Завтра на объект-доделывать!

Как сказал revit, нужно поменять полярность после выпрямителя. Согласно схеме в цепи управления "+", а не "-". Пусть механики соизволят привести в соответствие! Кроме того, если лифт с этажными переключателями, то диоды в цепи 11, 21, 51 (какой-то из них указал лишним) проводов тоже надо перевернуть. Бывают старинные схемы с диодами в цепи сброса. Мне как-то попались два таких. Видимо, с завода накосячено. При пусконаладке я автоматом перекинул выпрямитель. Потом механики ворчали, что им пришлось и диоды в сбросе перекидывать. Я им показал пальцем на схему и сказал, что должно быть так как на схеме!
АРС и лифтовые блоки вообще расчитаны на положительную логику, тоесть когда полезный сигнал приходит положительным уровнем. Недавно диспетчеризировал лифты AXEL, ставил 6.1 ПРО АРС. Всё вроде так, только РОД и РЗД одним концом подключены к "+" источника. Второй провод идёт в контроллер и там коммутируется на общий. Пришлось задействовать свободные НР группы контактов, запитывать их, и ответные заводить в АРС.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Кроме того, если лифт с этажными переключателями, то диоды в цепи 11, 21, 51 (какой-то из них указал лишним) проводов тоже надо перевернуть.
Да, да, точно, обязательно перевернуть...
Alex написал(а):
Недавно диспетчеризировал лифты AXEL, ставил 6.1 ПРО АРС. Всё вроде так, только РОД и РЗД одним концом подключены к "+" источника. Второй провод идёт в контроллер и там коммутируется на общий. Пришлось задействовать свободные НР группы контактов, запитывать их, и ответные заводить в АРС.
Какой AXEL был -c системой Setronic?
 
Последнее редактирование модератором:
Alex, revit, спасибо за ответы! Как всегда четко и по делу! Сегодня второй лифт-и вторая минусовка в цепи управления. Есть подозрение, что стояли селены, поменяли на диодный мост, судя по кустарности выпрямителя на текстолите. Перекинул на нем 101 и 102-все поехало нормально. Схема лифта 007.10.4.12.00ВЭ3, посмотрел в мурзилку-по цепям 11,21 в этой схеме не узрел, да и лифт в нормальное работе бегает без проблем. Кстати, первый раз подключил ABL к 21 точке-посмотрим как будет работать.
 
revit написал(а):
Какой AXEL был -c системой Setronic?

Гидравлические лифты с контроллерами серии CL242-247.
Виноградов написал(а):
Схема лифта 007.10.4.12.00ВЭ3, посмотрел в мурзилку-по цепям 11,21 в этой схеме не узрел, да и лифт в нормальное работе бегает без проблем. Кстати, первый раз подключил ABL к 21 точке-посмотрим как будет работать.

Диоды ставятся на основании письма. На схеме их нет. 21 - общий питания вызовов. Надо ли его заводить на АБЛ - спорно. У нас нигде нет и никто не задумывался над этим.
 
Alex написал(а):
Диоды ставятся на основании письма. На схеме их нет. 21 - общий питания вызовов. Надо ли его заводить на АБЛ - спорно.
Диод ставится, насколько помню, на 51 конец при наличии УБ в порядке доработки по безопасности.
А 21 конец на ЛБ можно подключать если нужен контроль исправности цепи вызова.
 