вопросы чайников

  • Автор темы Автор темы padre
  • Дата начала Дата начала
revit написал(а):
Соответсвенно и в подсети вставляете все эти УМ-ы

УМы и все содержимое в них? Просто например начал в УМ1 вставлять слоты и начались ошибки на двух ДП - "Администратор изменен с 1:8 на 200:8"
 
ну значит приплыли ...... Можно в вашем случае комп в дополнительной подсети прописать в 9-ом слоте. Но лучше перепрошить оборудование для возможности работы в мультиадминистративном режиме.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
ну значит приплыли ...... Можно в вашем случае комп в дополнительной подсети прописать в 9-ом слоте. Но лучше перепрошить оборудование для возможности работы в мультиадминистративном режиме.

Ясно... Либо Пассивная Диспетчерская, либо шить все. Будем думать пока. Спасибо за помощь и терпение ) Но я ещё вернусь :)
 
А прошивки можно сразу последней версии лить? Проблем никаких нет?
 
Ещё один вопрос. У нас тут часть КЛШ Pro, а часть просто КЛШ 2006 и 2007г. Прошивки на Pro есть, а на просто КЛШ? Или их вообще не вариант шить?
 
А вот с этими сложнее- в 3.х нужно оправлять плату на перепрошивку в сервисник, а в 2.х нужно заказывать новые процессоры в ЛКДС или вынимать старые и оправлять на перепрошивку.
 
Последнее редактирование модератором:
Megatron написал(а):
Ещё один вопрос. У нас тут часть КЛШ Pro, а часть просто КЛШ 2006 и 2007г. Прошивки на Pro есть, а на просто КЛШ? Или их вообще не вариант шить?

Свяжитесь со службой технической поддержки - поможем обновить все КЛШ.
 
Возник вопросик по прерывателю питания. Нашел на складе его первую модификацию ЛНГС.465213.038.800-01.
Если правильно понял, подключать нужно так:
- разъем XS1 соединияем кабелем с разъемом "модем" на моноблоке
- шнур питания роутера разрезаю, концы с помощью разъемов подключаю к XP3-XP4

Смутила строка в WIKI:
Светодиод "работа" т.е "прерывание" запитывается только с разъема XP1 "вход2"

Если я не использую разъемы XP1-XP2 все будет работать, просто без светодиодной индикации?
Или стоит запитать и этот канал прерывания?
 
XP3-XP4 - это один провод прямой и один через контакт реле работающий на размыкание. изолированный от схемы УПП.
Питание УПП подключено через диодную схему только c XP1 и XP2 и подключается обязательно (можно параллельно питанию подаваемому на XP3), если напряжение постоянное в пределах 5-20В.
Индикатор "работа" при этом подключается при сработке реле его контактом только к XP1. Т.е, если верить схеме, XP1 и XP2 не равнозначны- XP 1 это вход питания УПП(что и указано в руководстве) . Можно питать УПП и с XP2, но тогда индикатор "работа" не будет светится при сработке.
Если напряжение питания сетевого оборудования, которое необходимо пересбрасывать, отличается от требуемого для УПП то для прерывания используются разъемы XP3-XP4 а УПП запитываетс от моно или от другого внешнего ИП.
 
Последнее редактирование модератором:
Уважаемые, подскажите как быть с "ключом сети". Нужно ли его ставить?
На данный момент с радиосвязью все организовано так:
Часть УМ организованы ММИ-КЛШ-КСЛ, часть моноблок. Всего 12 УМ. Все приходит на 1 КСЛ на базе. С ключом сети никто до меня не заморачивался. Нужен он, как я понимаю, для защиты.
Нужно ли ставить эти ключи?
В чем это поможет или от чего защитит?
На форуме об этом я нашел только упоминания, но никаких подробностей.
 
Как я понял речь идет о подключении по радиоканалу 433МГц, ключ актуален если в городе есть Ваши конкуренты с аналогичным оборудованием, для исключения взаимных помех (возможных) и защиты информации-введите единый ключ сети и вопрос будет снят.
 
Понял. Т.е. нужно прописать ключ (единый) сначала на всех УМ, они начнут уходить со связи. Затем на КСЛ в диспетчерской и все увидится вновь. Верно?
 
Товарищи, возникла проблемка. КЛШ-pro стоит уже давненько, и тут недавно начали в хоатичном порядке выдавать ЛБ(на линии всего 21шт) отсутствие связи с ними, буквально на секунду- на пять.... В чем может быть загвоздка? :blink:
 
revit написал(а):
Линию (ЛШ, воздушку)проверить не пробовали?

Воздушка нормальная, если где нибудь подкарачивало бы,то пропадали частями ЛБ,а это в хоатичном ж порядке...
 
Назад
Сверху