вопросы чайников

  • Автор темы Автор темы padre
  • Дата начала Дата начала
Ну если в линии уверены то меняйте КЛШ на заведомо исправный чтобы выяснить кто виновник КЛШ или линия. Другого варианта не вижу.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну если в линии уверены то меняйте КЛШ на заведомо исправный чтобы выяснить кто виновник КЛШ или линия. Другого варианта не вижу.

Полностью поддерживаю... необходимо исключить аппаратный фактор самого КЛШ.
Прошивку КЛШ-Pro перед появлением проблем не меняли?
 
Возможно совсем уж вопрос "чайника".
Подскажите какие файлики нужно иметь в резервной копии, чтоб на случай выхода из строя диспетчерского компа или замены его на новый, быстро все восстановить и не прописывать все адреса и т.п. заново?
 
Все *.xml. Была тема где то с батничками для архивации.

Вот , но там правда ссылки битые. Восстановлю позже.

Кстати можете воспользоваться утилиткой "Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)" она делает то же самое, но с кучей дополнительных файлов.
 
Последнее редактирование модератором:
Здравствуйте!!!

мне дали задачу составить комплект оборудования для построения диспетчерской сети на базе ДК"Обь"

У меня объект с 5-ю МП в разной удаленностью друг от друга. При этом мне нужно вывести с каждого лифта диспетчерскую связь, видеонаблюдение, систему доступа и контроль учета энергопотребления, и передать информацию на ПК диспетчерской по линии GSM.

Мне хотя бы грубую схемотеку. Заранее благодарен :D :D :D
 
Вопрос чайника. Обь позволяет просмотреть конкретное время проникновения в шахту в конкректный день? или история стирается после какого то периода? Нужно просмотреть, например, во сколько проникали в шахту неделю назад.
 
Krellsan написал(а):
Вопрос чайника. Обь позволяет просмотреть конкретное время проникновения в шахту в конкректный день? или история стирается после какого то периода? Нужно просмотреть, например, во сколько проникали в шахту неделю назад.


по умолчанию, все записи сохраняются... хоть неделя, хоть год назад... другое дело если какие то файлы "рассыпались" по каким то причинам.... Диск посыпался, вирус поточил, ручками поковырялись...
 
а можно, опять же, для чайника, рассказать как посмотреть? просто диспетчера у нас бабушки, они время от балды говорят, а мне интересно, кто в шахту залез и провода оборвал, по времени. Если не слишком обременительно. можно в личку, или ссылку на материал. спасибо.
 
Krellsan написал(а):
а можно, опять же, для чайника, рассказать как посмотреть? просто диспетчера у нас бабушки, они время от балды говорят, а мне интересно, кто в шахту залез и провода оборвал, по времени. Если не слишком обременительно. можно в личку, или ссылку на материал. спасибо.


а поменять бабушек на девушек не пытались? :)
правда результат будет не тот, но всёж поинтересней :D
 
Девочек не зазовешь на сутки\трое перед монитором, да у телефона. Да и не в моей этой компетенции, менять кого то там. Надо работать с тем что есть)
 
Krellsan написал(а):
Девочек не зазовешь на сутки\трое перед монитором, да у телефона. Да и не в моей этой компетенции, менять кого то там. Надо работать с тем что есть)


всё зависи от полноты налитого стакана... :rolleyes:
раз в некомпетенции менять то уж по всякому можешь ОФИЦИАЛЬНО запросить данные у своего руководства... вот тогда то у тех кто компетентен будет стимул всё поменять...
правда это в идеале и нигде это не работает... :unsure:
 
Krellsan написал(а):
а можно, опять же, для чайника, рассказать как посмотреть? просто диспетчера у нас бабушки, они время от балды говорят, а мне интересно, кто в шахту залез и провода оборвал, по времени. Если не слишком обременительно. можно в личку, или ссылку на материал. спасибо.

А наладчики у вас есть? Есть просмотр журнала по событиям. Сохранение ранних событий настраивается в параметрах MPult и MPultpro. В режиме администратора можно подгрузить любой из сохранённых журналов и найти то, что требуется.
 
Krellsan написал(а):
а можно, опять же, для чайника, рассказать как посмотреть? просто диспетчера у нас бабушки, они время от балды говорят, а мне интересно, кто в шахту залез и провода оборвал, по времени. Если не слишком обременительно. можно в личку, или ссылку на материал. спасибо.
пункт 5 -работа с журналом
 
Есть проблема, на одном из узлов (примерно 30-40 лифтов) работает только односторонняя связь (звук из кабины идет, но диспетчера в ней не слышно). Ранее сталкивались с таким на другом узле, помогла замена КЛШ, тут тоже меняли, но ничего не поменялось... Помогите советом, в чем может быть проблема
 
Там только КЛШ или есть еще исходные данные?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Там только КЛШ или есть еще исходные данные?


на узле стоит 433 КСЛ и КЛШ, блоки вперемешку ОБЬ и КДК, предварительный осмотр линии не выявил каких либо дефектов
 
Надеюсь что прошивки все последние и модемы 433 исправны?
 
revit написал(а):
Надеюсь что прошивки все последние и модемы 433 исправны?


если с зимы ничего нового не вышло, то все последнее и новое. У нас проверка прокуратуры и РосТехНадзора на этом узле как раз была зимой) все грешу на "срущий" блок КДК, но полной уверенности нету, потому что в феврале/марте сам проверял связь на тех лифтах
 
Расстояние между антеннами какое? Видимость прямая есть? Как правило, такие каналы с трудом работают на расстояние более километра. Мощность передачи одинаковая в настройках КСЛ? Стоит проверить антенны на предмет окисла, воды в петле согласования, нет ли проблем с ВЧ кабелем. Светодиоды на КСЛ группы КСЛ при ГГС должны поочерёдно мигать. Пропуски говорят о плохом приёме с какой-то стороны и выпадании кусков речи. Среда прохождения так же немаловажна. Дождь, снег, наличие других передатчиков в этом диапазоне. Канал сменить не пробовали? Состояние ЛБ через канал транслируется не в постоянном режиме, прерывисто. И этого достаточно для наблюдения диспетчером. Если же очередной пакет оказался потерянным, то это не приводит к сообщению "нет связи с блоком". Повторный пакет может дойти в нормальном виде и никто не заметит пропадания предыдущего пакета данных. Часто ли появляется сообщение "нет связи с блоком" и сколько выставлено в периоде опроса удалённых УМ? Если цифровой обмен иногда сбоит, то об устойчивой ГГС говорить сложно. Ответив на эти вопросы можно докопаться до причины плохой ГГС.
 