всем привет! устроился на новое место работы, дали задание для проверки моей работоспособности, диспетчеризовать 13 лифтов и вывести их на диспетчерскую. с подключением ЛБ 5.5 и сведению их к КЛШ проблем не возникло, но вот выдали КЛС-Eth, модем WAVECOM с симкой на 2 номера и ММИ со всеми шлангами и встал в ступор что дальше. читал руководства но так ничего и не понял. Подсказать некому, человека, который собирал связь, нанимался конторой по договору и врятли он согласится терять свою кормушку, да и некогда ему. звонил в службу поддержки, были удивлены принципом создания связи, тобишь целесообразность покупки КСЛ-Eth при создании GSM связи. Походу дела все КСЛ-Eth перепрошивались в КСЛ-GSM . вопрос что делать дальше. диспетчеризировано уже порядка 400 лифтов, в диспетчерской стоит 2 комплекта КСЛ-Eth+модем, ММИ и комп. на сколько я смог сообразить необходимо: 1 перепрошить КСЛ(как? какой прогой? какой прошивкой?); 2 произвести настройку КСЛ и модема как входящий УМ(хотя и этот вопрос не совсем понятен); 3 прописать все ЛБ в компе (ентот пункт понятен более или менее) кто может помочь подскажите. заранее спасибо