ЛБ6.X выгорает микрофонный тракт

ЛБ6.X
Также возникли проблемы с микрофонным трактом. Я в одной теме писал про один блок https://forum.lkds.ru/posts/7076/ а тут ещё два вылезло, на первом перестал работать микрофон в кабине на другом при вкл ГГС с кабиной диспетчер слышит кабину и МП одновременно.
 
mikrovolt написал(а):
такая же проблема общий переговорки идет отдельно, из 50 установленных блоков (на разные станции) у 7(на разных станциях) вылетел U16. найти DG3157 Вложение IPB #358 не получилось.
Попробовал вот такой вариант Вложение IPB #359 Вложение IPB #360 Вложение IPB #361.
с машинным помещением работает нормально, а вот с кабиной не так всё гладко, как хотелось бы. На некоторых еле-еле диспетчер слышит, а на остальных вообще тишина. Подскажите, какие у кого варианты??


А не проще гарантийные блоки прислать на ремонт?
Телефоны и адрес в подписи.
 
orbita написал(а):
А не проще гарантийные блоки прислать на ремонт?
Телефоны и адрес в подписи.

Мы их отправляем. Только нашему представителю в Донецк. (Украина)
А пишем для того чтобы, обнародовать и выявлять проблемы в системе связи для производителя.
 
golovin написал(а):
Мы их отправляем. Только нашему представителю в Донецк. (Украина)
А пишем для того чтобы, обнародовать и выявлять проблемы в системе связи для производителя.

С вами понятно, я процитировал именно mikrovolt, не знаю из какого он города, но просто блок V6.1Pro явно гарантийный, и если из России, то проще прислать на ремонт, а не навешивать такие конструкции на 7 блоков. Затраты только на посылку, такие микросхемы у нас есть.
 
revit написал(а):
Это что за Кулибин новый нарисовался? Да еще с таким ником ..
Во первых за четыре месяца наверняка уже разобрались и отремонтировали . Во вторых не надо давать глупых советов, а лучше займитесь изучением русского языка и исправлением написанного опуса. Для тех кто в танке-есть внизу кнопочка "изменить" , не поленитесь пожалуйста...

Гораздо эффективней малогабаритное эл.маг.реле.Но это-изменение схемы.И это вопрос к производителю.
На контактах нет потерь полезного сигнала,но- потребление энергии больше.Желательно реле российского
производства.
 
ну да.... а то какже... вот только нюанс... микрореле тож выходят из строя и неизвестно что чаще...
 
Последнее редактирование модератором:
Цитата(Alex @ 12.4.2011, 22:56) *
.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху