Андрей Ефименко написал(а):
Попробовали точки доступа DWL-2100AP для связи двух КСЛов, настройки здесь
Вложение IPB #69. Все получилось при минимуме настроек.
Уже много раз использоватли wi-fi реализации и не только для Оби. Причем расстояния доходят до 1.5 км.
У dlink ов 2100ap, причем у всех с которыми сталкивались (отсутствует к примеру у планетов) есть такой глюк, а может фича (не поймешь), то ли привязка по mac толи еще, что в wired(проводных) соединениях короче они очень чувствительны к тому какое сетевое оборудование начинает работу первым, после перезагрузки устройства.
Вообщем у вас наверное самый простой способ реализации.
Допустим есть диспетчерская, на ней стоит ксл -> хаб -> 2100ap -> 2100ap -> ксл(моноблок) -> линия
И к примеру ксл из диспетчерской не может достучаться до моноблока уже непопосредственно в машинном отделения (но приэтом в статусе устройств 2100ap написанно что сеть поднята), для исправления этой ситуации надо к хабу в диспетчерской подсоединить компьютер и снего сделать
ping сетевойадресмоноблок -t до моноблока, если связи нет, то не выключая ping надо последовательно перезагрузить обе точки доступа (2100ap) и тогда при правильных прочих настройках сеть заработает. (в свое время это вещь вводила в ступор многих, и перепршифка не помогает).
Мы же у себя пользуемся чуть другой схемой (упрощенный вид), напишу один из вариантов:
комьютер в диспетчерской(ксл) -> vpn сервер -> интернет провайдера-> dlink 804-hv(vpn клиент) -> моноблок(или ксл) и из 804hv исполуем еще один выход уже на 2100ap -> 2100ap -> моноблок(уже соединный через wi-fi)
и для того что бы все нормально работало перед запуском wifi из диспетчерской организуем пинг до конечного моноблока. и после этого все работает месяцами без единог сбоя.