Windows Зависание МПульт при включении ГГС

  • Автор темы Автор темы Ali
  • Дата начала Дата начала

Ali

Участник
Собственно, subj.

Подключен конвертер. К-во лифтов около 450. Из них 7 шт ЛБ-Про 6.0 высажено на ПКЛШ. Соответственно, ПКСЛ, аппаратного нет.

Открываем лифт с "вызовом" от Про 6.0, включается ГГС. Висим. Система - WinXP SP2. С SP3 вис 1-2 раза в стуки. С SP2 виснет раз в 3-5 дней. МПультПро 4.4.0.3, с предыдущими версиями было то же самое.

Снимаем задачу, запустить МПульт без перезагрузки ПК не выходит. То есть при запуске МПульта задача появляется в списке процессов, но с рабочим столом не взаимодействует.

Что прислать? )))
 
Последнее редактирование модератором:
Ali написал(а):
Снимаем задачу, запустить МПульт без перезагрузки ПК не выходит. То есть при запуске МПульта задача появляется в списке процессов, но с рабочим столом не взаимодействует.

Что прислать? )))
Для отправки можешь использовать первый файл-
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=8726
И отослать мылом с описанием и временем когда случилось.
Но все же надо убедиться- винда в порядке? Вирусы, трояны и пр.?
 
Последнее редактирование модератором:
Ali написал(а):
Что прислать? )))

Нужно воспроизвести ситуацию, т.е. дождаться зависания, записать время и лифт, при включении ГГС с которым это произошло и выслать:

1) последние четыре файла из папок:

LKDSDrv\LKDSDrv\BadClb
LKDSDrv\LKDSDrv\BadCll
LKDSDrv\LKDSDrv\BadDrv
LKDSDrv\LKDSDrv\BadStub
LKDSDrv\LKDSDrv\LogClb
LKDSDrv\LKDSDrv\LogCll
LKDSDrv\LKDSDrv\LogDrv

2) все файлы *.XML из папки LKDSDrv\LKDSDrv

3) файл LKDSDrv\MPultPro.Log

4) файл LKDSDrv\MPultPro.Bad

5) файл LKDSDrv\MPultPro.XML

Ну и указать когда и с каким лифтом возникла данная ситуация.
Данные хорошо сжимаются, а отсылать на адрес lkds@lkds.ru
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Для отправки можешь использовать первый файл-
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=8726
И отослать мылом с описанием и временем когда случилось.
Но все же надо убедиться- винда в порядке? Вирусы, трояны и пр.?


Тнкс.
Винда в порядке 100%, вирусов, троянов нет. Гарантия.
 
Та-же песня, виснет Мпульт и от 6ки про, и от моноблока. Конвертер 6.1. Лифт(зависший), 0:3:6:4. Файлы отослал. Только что поставил Винду и Мпульт, настройки сбросил со старого компа.
 
Ali написал(а):
Снимаем задачу, запустить МПульт без перезагрузки ПК не выходит. То есть при запуске МПульта задача появляется в списке процессов, но с рабочим столом не взаимодействует.

Есть просьба проделать два эксперимента:

1. При возникновении этого зависания нужно закрыть MPultPro, в диспетчере
задач удалить процесс LKDSDrv и потом запустить MPultPro не перегружая
компьютер. В этом случае ГГС будет включаться или уже нет?

2. При возникновении этого зависания нужно закрыть MPultPro, в диспетчере
задач удалить процесс LKDSDrv, вытащить кабель конвертора из USB порта,
вставить кабель конвертора в USB и потом запустить MPultPro не перегружая
компьютер. В этом случае ГГС будет включаться ?
 
Назад