Результаты поиска

  1. revit

    ЛБ7.X Рестарты ЛБ7

    Увидел вот такое в журнале и уже оказывается давно. При этом никаких жалоб на диагностику или работу ЛБ нет. На втором таком же лифте рядом нет подобной проблемы. Что означает этот код?
  2. revit

    Облачный сервис LKDSCloud

    Зашел в настройки ЛБ7 через Smart Tool в онлайн сервисе и вижу что галка "отключить РИН " включена. Но я точно знаю что она отключалась в блоке! Проверил-так и есть. Отключение и сохранение в онлайн не меняет ничего-галка остается при следующем входе.
  3. revit

    ЛБ7.X ЛБ7-OTIS

    Это относиться ко всем типам блоков в исполнении Otis. На лифтах ОТИС бывают сообщения "ES-Wiring", которые долго висят потом, а убираются они то ли пересбросом станции, то ли еще какими то шаманскими действиями на лифте. Программа при этом также пишет сообщение "Аварийная блокировка" Данное...
  4. revit

    Модемы 433

    Новые модемы РМД400. 3шт. продам. Есть КСЛ-ы к ним. Сообщение в личку или на почту там же.
  5. revit

    Windows Двойные адреса домов и их учет в программе МПульт/СПульт

    Давным давно существует проблема двойной адресации домов, т.е тех домов что стоят на пересечении двух улиц и имеют два адреса. Я всегда считал что такие дома имеют юридически и географически один адрес и вписывал в программу в таком виде: Основная ул. 100/200 (по неосновной ул.). т.е второе...
  6. revit

    E-Line адаптер

    В схемах на странице новости о E-Line адаптере не показано и не написано самое главное: 1. Питание адаптера- напряжение, ток. 2. Наличие грозозащиты в нем? 3. Цена комплекта
  7. revit

    Windows Программа конфигуратор ЛБ6pro-ConfigLBPro

    Случайно не перёвел курсор на второй монитор и набирая текст внёс в поле ключа конфигуратора какие-то значения. Всё ... вселенская печаль и боль и проблема.... Не могу теперь ничего сделать -окно не закрывается , в другую закладку не переходит и видимо только кнопка "сохранить" работает (хотя не...
  8. revit

    ЛБ7.X РИН в ЛБ7

    А как в ЛБ7 изменить стандартный набор голосовых сообщений этажности для нестандартной шахты?
  9. revit

    Windows Лицензия MS SQL

    Вопрос к техподдержке и к тем кто использует лицензионную версию MS SQL. Нужно покупать MS SQL Standart т.к Express тормозит жестко при очистке базы на 3000 лифтов. Лицензия на два ядра стоит 3717 бакинских, на сервер с клиентами -931 плюс клиенты. Думали-гадали , но так и не поняли требований...
  10. revit

    ЛБ7.X Прошивки устройств ЛБ7

    Люди а как проверить и при необходимости прошить устройства из комплекта ЛБ7, например УП?
  11. revit

    ЛБ7.X Исполнения ЛБ7

    В руководстве по эксплуатации (изм.6) на ЛБ7.2 в таблице исполнений ЛБ есть исполнения под системы ML60X, ML65X и ML50S. В списке прошивок на сайте ML65X и ML50 (без S) и MICROLIFT В схеме покдлючения есть только ML65X. Непонятно, есть ли полная поддержка ML60X и можно заказывать под них...
  12. revit

    КЛШ Включение ГГС на КЛШ

    Озадачили сегодня таким вопросом: "почему когда даешь вызов с МП включается связь с кабиной?". Мол заказчик один привередливый проверяет связь и непонимает почему это происходит, требует отремонтировать систему т.к при вызове из МП должна включаться связь с кабиной! А так диспечтера берут...
  13. revit

    ЛБ6.X Возможности ЛБ-Р и АРС

    Расскажу я Вам друзья Новогоднюю сказку :) Есть один релейный лифт с ЛБ6pro-Р, который уже длительное время выносил мозг всякими проблемами. Вроде и лифт нормальный и не очень старый и не в жилье стоит, а в здании телефонной компании (провайдера). То у него были ложные события и неверная...
  14. revit

    ЛБ7.X ЛБ7-ARKEL

    ARKEL-300 в схеме подключений ЛБ7: это наверное опечатка? У него разве есть CAN?
  15. revit

    ЛБ6.X ЛБ6-ШК6000

    Люди, у кого нибудь работает ЛБ6 с ШК6000 ?
  16. revit

    Windows Клиент-серверное ПО LKDSDrv на виртуальной машине

    Господа Обисты-программисты, а кто нибудь пробовал LKDSDRV (LKDSDisp) крутить на виртуальной машине?
  17. revit

    Windows Вопросы и решение проблемм СПульт

    В окне запуска СПульт две строки выбора в поле "звуковые устройства" "входа" - это понятное дело, для выбора микрофона из списка подключенных в компе. "выхода" - для выбора устройства вывода звука из списка подключенных к компу. Но через это выбранное устройство выводится звук только ГГС? Т.е...
  18. revit

    Шизанутым нет покоя?

    В корпоративных сетях предлагается запретить «пиратский» трафик. Одним из интересных предложений является ввод судебной ответственности за использование юридическими лицами трафика по протоколу UDP. http://geektimes.ru/post/264538/ А за использование юридическими лицами трафика по протоколу...
  19. revit

    Моноблок Моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet модификации СМ3

    Новая прошивка 73.44. Исправлена ошибка работы выделенного опроса http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-m...3-ethernet.html Воспрос-а что такое "выделенный опрос"? И насколько это критично? Как проверить версию кодека в моно? Как его обновлять?
  20. revit

    Фильтр

    Появился микрофонный фильтр для ЛБ6 http://lkds.ru/katalog-produktsii/vmchk/li...nnyy-filtr.html Удивил конечно... странный девайс в виде хвоста к ЛБ. Возникло сразу много вопросов: Он для каких ЛБ6- которые СМ3 или для всех? Его ставить нужно на всех ЛБ или по желанию? Почему в виде хвоста...
Назад
Сверху