Windows Дистрибутив ПО "Обь"

  • Автор темы Автор темы Andi
  • Дата начала Дата начала
Виноградов написал(а):
Какие изменения внесены в дистрибутив от 16 мая?

Устранена неточность взаимодействия активной и пассивной диспетчерской.

Виноградов написал(а):
У Олега вышла новая прошивка 2.3.0 для ШУЛК, нельзя ли добавить, чтобы MstatPro корректно определял эту прошивку?

Наблюдается "комбинаторный взрыв" - количество типов блоков и версий множится и не ясно как это многообразие отобразить в MStatPro.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Наблюдается "комбинаторный взрыв" - количество типов блоков и версий множится и не ясно как это многообразие отобразить в MStatPro.

Ну как-то надо! А то и ПРОшки не распознаются, и блоки некоторые
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Устранена неточность взаимодействия активной и пассивной диспетчерской.
Наблюдается "комбинаторный взрыв" - количество типов блоков и версий множится и не ясно как это многообразие отобразить в MStatPro.

Ответ очевиден: вынести описание NVRAM в XML файл и оперативно его обновлять.
 
Выложен очередной вариант дистрибутива LKDSDrv 4.5.0.

Значимое изменение следующее - возможна ретрансляция звука между ПКСЛ и ПКЛШ в одном УМ и между ПКСЛ и ПКСЛ в одном УМ.

Для того, что бы ретрансляция была возможной, нужно указать для ПКЛШ и ПКСЛов в удаленных УМ (в которых нужна ретрансляция звука) признак "программная реализация".

Кроме того исправлены замеченные ошибки и неточности.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Выложен очередной вариант дистрибутива LKDSDrv 4.5.0.

Значимое изменение следующее - возможна ретрансляция звука между ПКСЛ и ПКЛШ в одном УМ и между ПКСЛ и ПКСЛ в одном УМ.

Для того, что бы ретрансляция была возможной, нужно указать для ПКЛШ и ПКСЛов в удаленных УМ (в которых нужна ретрансляция звука) признак "программная реализация".

Кроме того исправлены замеченные ошибки и неточности.

Ох ты опять! :)
Для чего нужна эта ретрансляция, че то не могу сообразить, моск устал после работы :D
 
Gaff написал(а):
Ох ты опять! :)
Для чего нужна эта ретрансляция, че то не могу сообразить, моск устал после работы :D

Ретрансляция звука нужна, что бы программные и аппаратные реализации узловых устройств вели себя одинаково.

1. Ретрансляция звука ПКСЛ <-> ПКЛШ

Нужна, если другая диспетчерская (компьютер с помощью аппаратного и программного КСЛа) связана с ПКСЛ по сетевой связи и желает включить ГГС с лифтовыми блоками, которые обслуживаются программным КЛШ, ПКСЛ и ПКЛШ находятся в одном УМ.


Пример:

УМ100.КСЛ<->(УМ0.ПКСЛ<->УМ0.ПКЛШ)<->ЛБ

Можно, правда, в этой другой диспетчерской в корневом УМ описать свой ПКЛШ, в котором будут те же ЛБ.

2. Ретрансялция звука ПКСЛ <-> ПКСЛ

Нужна, если другая диспетчерская (компьютер с помощью аппаратного и программного КСЛа) связана с ПКСЛ по сетевой связи и желает включить ГГС с лифтовыми блоками, путь которым идет через другой ПКСЛ, оба ПКСЛа находятся в одном УМ.

Пример:

УМ100.КСЛ<->(УМ0.ПКСЛ<->УМ0.ПКСЛ)<->(УМ1.КСЛ<->УМ1.КЛШ<->ЛБ)

Опять же, наличие нескольких ПКСЛов в одном УМ вызывает определенные сомнения.

Ну и повторюсь - ретрансляция звука нужна, что бы программные и аппаратные реализации узловых устройств вели себя одинаково.
 
Выложен вариант от 30.08.2011 дистрибутива LKDSDrv v4.5.0.

Тем, кто использует удаленное подключение ComCLBStub к LKDSDrv по UDP, рекомендуется обновить ПО и на сервере и на клиенте.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Выложен вариант от 30.08.2011 дистрибутива LKDSDrv v4.5.0.

Тем, кто использует удаленное подключение ComCLBStub к LKDSDrv по UDP, рекомендуется обновить ПО и на сервере и на клиенте.

Это где в журнале Мпульта русификация кнопок или еще новее?
 
Андрей Ефименко написал(а):
Выложен вариант от 30.08.2011 дистрибутива LKDSDrv v4.5.0.

Тем, кто использует удаленное подключение ComCLBStub к LKDSDrv по UDP, рекомендуется обновить ПО и на сервере и на клиенте.

А если можно расскажите, что существенно измененно? или так какие то ошибки исправлены
 
Gaff написал(а):
А если можно расскажите, что существенно измененно? или так какие то ошибки исправлены

Повышена надежность взаимодействия ComCLBStub к LKDSDrv по UDP, в частности:

ComCLBStub посылает специальные пакеты LKDSDrv, если ComCLBStub долго нечего посылать, что не позволяет "засыпать" каналу

при автоматическом переподключении ComCLBStub к LKDSDrv, об этом информируется MPultPro, который принудительно вычитывает состояние ЛБ, т.к. за время потери связи состояние ЛБ в MPultPro могут устареть.
 
Van Gog написал(а):
Выложен дистрибутив 4.6.0, что нового?

Для русского варианта нового ничего нет. Просто все варианты ПО (и LKDSPro) приведены в одинаковое состояние.
 
Van Gog написал(а):
Выложен дистрибутив 4.6.0, что нового?


Выложен вариант от 25.10.2011

В нем доработан конфигуратор LKDSDrvCfg:

1) проверяется:
- занятость UDP порта данных ПКСЛа при сохранении конфигурации нового ПКСЛа
- занятость UDP порта данных ПКЛШа при сохранении конфигурации нового ПКЛШа
- занятость UDP порта данных удаленного подключения при сохранении конфигурации сети
2) окно параметров ПКЛШ сделано изменяемого размера
3) список ЛБ в ПКЛШ можно сортировать, нажав на заголовок колонки
4) список связей в ПКСЛ можно дополнительно сортировать, нажав на заголовок колонки, по:
- динамическому IP
- номер интерфейса
- максимальному числу повторений
- интервалу ожидания ответа
 
Выложен вариант от 17.11.2011

В нем доработан конфигуратор LKDSDrvCfg - из списка ЛБ программного КЛШ можно загружать микропрограммы, NVRAM и вызывать сервисный прибор
 
Классно, будем тестить... Хотелось бы однако, чтобы в разделе меню "помощь/о MpultPro" версия и дата стояли текущие, а не 2009 года. Оно конечно неважно, но как на вскидку определить на каком компе какая версия стоит?
PS
А если заглянуть в версию файла LKDSDRV.exe вообще версия старая прописана...
 
Последнее редактирование модератором:
Евгений Пухальский написал(а):
Классно, будем тестить... Хотелось бы однако, чтобы в разделе меню "помощь/о MpultPro" версия и дата стояли текущие, а не 2009 года. Оно конечно неважно, но как на вскидку определить на каком компе какая версия стоит?
PS
А если заглянуть в версию файла LKDSDRV.exe вообще версия старая прописана...

С какого перепугу? Там стоит новая версия 4.6.0.2. А вот копирайт 2009 года-год разработки МПультпро. Все правильно.
И у LKDSDRv все правильно и всегда было так.... что-то вы наверное съели ;)
ver.JPG
А вот файл дистрибутива, точнее то что в нем находится, действительно трудно определить. Не установив-непоймешь...
ver1.JPG
Но это думаю, не проблема а маленький ньюанс т.к. дистрибутив ставится не каждый день-можно и по размеру сравнить и по дате самого msi.
 

Вложения

  • ver.JPG
    ver.JPG
    203.9 KB · Просмотры: 0
  • ver1.JPG
    ver1.JPG
    56.4 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Выложен вариант ПО от 10.01.2012


В нем доработан конфигуратор LKDSDrvCfg - в конфигурации программного КЛШ можно задавать для ЛБ свой ключ, отличный от общего ключа, заданного для всего ПКЛШ. Раньше, если требовалось добавить в конфигурацию ЛБPro с другим ключем, то было необходимо завести новый ПКЛШ.
Если ключ ЛБ не отличается от ключа, заданного для всего ПКЛШ, то указывать ключ для данного ЛБ не нужно, хотя и можно.

Есть еще доработка - при использовании голосового конвертора, подключенного к порту USB бывают случаи "зависания" ПО. Выйти из этого состояния можно, если извлечь разъем конвертора из USB порта и затем снова вставить, либо перезагрузить службу LKDSDrv. В выложенном варианте ПО подобные состояния ("зависания") должны выявляться и должна производиться автоматическая перезагрузка службы LKDSDrv.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Есть еще доработка - при использовании голосового конвертора, подключенного к порту USB бывают случаи "зависания" ПО. Выйти из этого состояния можно, если извлечь разъем конвертора из USB порта и затем снова вставить, либо перезагрузить службу LKDSDrv.

Есть такое дело. С конфигуратором ЛБ ПРО аналогично.
 
Вопрос к Андрею! Установил сегодня дистрибутив от 23.03.2012 как и обычно после удаления старой версии. При запуски MpultPro выдает сообщение, что не удалось подключиться ни к одному поставщику данных от ЛБ. Причем и через comstab и обычным способом в виде удаленной диспетчерской. Что то изменилось?
 
Назад