Виноградов написал(а):
Вопрос к Андрею! Установил сегодня дистрибутив от 23.03.2012 как и обычно после удаления старой версии. При запуски MpultPro выдает сообщение, что не удалось подключиться ни к одному поставщику данных от ЛБ. Причем и через comstab и обычным способом в виде удаленной диспетчерской. Что то изменилось?

Нет, ничего не изменилось.

Сделайте текущей папку \LKDSDrv\LKDSDrv и запустите из неё файл Reg.Bat (для Win7 и WinVista запуск Reg.Bat нужно сделать из "командной строки", запущенной от имени Администратора).
Далее перезагрузите компьютер.
 
revit написал(а):
После этого МПульт запустился.

Запустился, согласен! Но теперь не читаются настройки программного КСЛ в удаленной диспетчерской. Появляется ошибка: "Ошибка при чтении программного КСЛа 1 (0x01). Неверная функция". Регистрация библиотек прошла успешно,правда, со второго раза.
 
Программные слоты (ПКСЛ, ПКЛШ) поддерживают несколько Администраторов.

Можно в этом месте подробнее и, желательно, с примером.
 
Виноградов написал(а):
Запустился, согласен! Но теперь не читаются настройки программного КСЛ в удаленной диспетчерской. Появляется ошибка: "Ошибка при чтении программного КСЛа 1 (0x01). Неверная функция". Регистрация библиотек прошла успешно,правда, со второго раза.

Сообщение появляется при выборе пункта "Внутренние связи программного КСЛа" в конфигураторе LKDSDrvCfg ?
И что такое "Удаленная диспетчерская" ? Каким способом осуществялется доступ к компьютеру этой "Удаленной диспетчерской" ?
 
madlev написал(а):
Программные слоты (ПКСЛ, ПКЛШ) поддерживают несколько Администраторов.

Можно в этом месте подробнее и, желательно, с примером.

Узловые устройства (КСЛы и КЛШ) оповещают об изменении своего состояния (а в случае КЛШ и об изменении состояния ЛБ, которые обслуживаются этим КЛШ) специальный слот в сети - Администратора. Программные слоты поступают точно так же.
Администратор - это 8 слот корневого узлового модуля подсети. Корневой УМ - это УМ в котором и описан компьютер в слоте 8.

Сложности возникают когда в подсети несколько компьютеров (диспетчерских), которые хотят получать данные от одних ЛБ, т.к. изначально предполагалось, что узловое устройство может знать только об одном Администраторе. Именно по этому появилось разделение на Активные диспетчерские (АД) и Пассивные диспетчерские (ПД). АД являются Администраторами для узловых устройств, описанных в структуре АД, т.е. получают оповещения. ПД Администраторами не являются, а "подписываются" на оповещений у АД, т.е. ПД посылают в сеть сообщения "Я такая-то ПД и хочу получать оповещения от таких-то УМ". АД получаю эти сообщения и строят у себя таблицу ПД, которым и пересылают оповещения. Признак АД - компьютер в слоте 8, признак ПД - компьютер в слоте 9.

Для всех узловых устройств подготовлены микропорграммы, позволяющие отслеживать несколько Администраторов. Так же было доработано ПО и программных слотов. Т.е. появилась возможность иметь в подсети несколько АД, что упрощает создание резервных диспетчерских, т.к. если одна АД неработоспособна, то другие АД все-равно получают оповещения от оборудования.

Использовать подобную схему можно только если во все аппаратные узловые устройства будут загружены новые микропрограммы и ПО всех программных узовых устройств будет обновлено (установлен последний LKDSDrv.msi)

В общем так, но есть и тонкости.
 
Виноградов написал(а):
Вопрос к Андрею! Установил сегодня дистрибутив от 23.03.2012 как и обычно после удаления старой версии. При запуски MpultPro выдает сообщение, что не удалось подключиться ни к одному поставщику данных от ЛБ. Причем и через comstab и обычным способом в виде удаленной диспетчерской. Что то изменилось?

Изменилось только инструментальное средство разработки - сейчас используется VS2008, а раньше VS2005, но я пробовал устанавливать новые дистрибутивы - у меня ошибок не было. Если будут какие-нибудь особенности установки и работы новых дистрибутивов - просьба сообщать о них.
 
madlev написал(а):
Программные слоты (ПКСЛ, ПКЛШ) поддерживают несколько Администраторов.

Можно в этом месте подробнее и, желательно, с примером.

Если в сети ЛКДС есть несколько компов с ообщими лифтами, то теперь можно у всех ставить 8 слот. Но при этом необходимо и в узловом оборудованиии изменить прошивки.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Если будут какие-нибудь особенности установки и работы новых дистрибутивов - просьба сообщать о них.

После reg.bat подключение через stub работает но при загрузке винды вылетает это err1.JPG
На нетбуке с XP поставил этот дистрибутив и всё то же самое повторяется.
 

Вложения

  • err1.JPG
    err1.JPG
    8.9 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Сообщение появляется при выборе пункта "Внутренние связи программного КСЛа" в конфигураторе LKDSDrvCfg ?
И что такое "Удаленная диспетчерская" ? Каким способом осуществялется доступ к компьютеру этой "Удаленной диспетчерской" ?

Удаленная диспетчерская это я назвал пассивную, то есть которая не является администратором. Подключаюсь и обычным способом и через comstab, подключение работает, а вот настройки ПКСЛ не открываются.
 
revit написал(а):
После reg.bat подключение через stub работает но при загрузке винды вылетает этоВложение IPB #428

Нужно попробовать в "Командной строке" (в W7 запущенной от имени Администратора):

1) сделать текущей папку LKDSDrv\LKDSMsg и подать команду

regsvr32 LKDSMsgPS.dll

2) сделать текущй папку LKDSDrv\LKDSProt и подать команду

regsvr32 LKDSProtPS.dll

revit написал(а):
На нетбуке с XP поставил этот дистрибутив и всё то же самое повторяется.

Повторяется начиная с сообщения об ошибке при запуске LKDSDrvCfg ?

Виноградов написал(а):
Удаленная диспетчерская это я назвал пассивную, то есть которая не является администратором. Подключаюсь и обычным способом и через comstab, подключение работает, а вот настройки ПКСЛ не открываются.

Какая операционная система используется ?
 
Андрей Ефименко написал(а):
Нужно попробовать в "Командной строке" (в W7 запущенной от имени Администратора):
1) сделать текущей папку LKDSDrv\LKDSMsg и подать команду
regsvr32 LKDSMsgPS.dll
2) сделать текущй папку LKDSDrv\LKDSProt и подать команду
regsvr32 LKDSProtPS.dll

Сделал, ошибка не появляется теперь. Через stub работает. По другому не проверял и пока опасаюсь на диспетчерский ставить.

+ Попробовал конфигуратор -вроде открываются настройки ПКСЛ и ПКЛШ
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Использовать подобную схему можно только если во все аппаратные узловые устройства будут загружены новые микропрограммы и ПО всех программных узовых устройств будет обновлено (установлен последний LKDSDrv.msi)

В общем так, но есть и тонкости.

Новые микропрограммы где взять? Версия 6234 от 27.12.2011 для моноблока - это новая?
 
Виноградов написал(а):
Использую Windows 7.

Я перестроил дистрибутив, сейчас он от 26.03.2012 (в закладке "программы" дата не изменена). Есть просьба - попробуйте загрузить и установить этот последний дистрибутив (от имени Администратора). Ну и хотел бы узнать результат.

madlev написал(а):
Новые микропрограммы где взять? Версия 6234 от 27.12.2011 для моноблока - это новая?

Нет, это не новая. Подождем когда Олег Владимирович завершит начальную отладку и выложит.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Нет, это не новая. Подождем когда Олег Владимирович завершит начальную отладку и выложит.

Можете по почте запросить бета версии (на свой страх и риск). Я вот три диспетчерских в мультиадминистрирование перевел-пока нормально.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Есть просьба - попробуйте загрузить и установить этот последний дистрибутив (от имени Администратора). Ну и хотел бы узнать результат.

Через stub работает без ошибок. Буду пробовать на диспетчерском завтра.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Если будут какие-нибудь особенности установки и работы новых дистрибутивов - просьба сообщать о них.

Сегодня утром скачал мартовский дистрибутив. На компе ХРюша. Как обычно снёс январский, поставил свежий. При запуске вышло сообщение о том, что невозможно подключиться к поставщику (дословно сообщение не запомнил). Снёс, перезагрузил, установил по-новой. Результат - тот же. Снова снёс и поставил январский. Завелось штатно.
 
Alex написал(а):
Сегодня утром скачал мартовский дистрибутив. На компе ХРюша. Как обычно снёс январский, поставил свежий. При запуске вышло сообщение о том, что невозможно подключиться к поставщику (дословно сообщение не запомнил). Снёс, перезагрузил, установил по-новой. Результат - тот же. Снова снёс и поставил январский. Завелось штатно.

Читай выше
 
Назад
Сверху