СКД «ПОРТАЛ» Клиент iPortal

Здравствуйте.
Недавно понадобилась функция удаленного вызова лифта, однако лифт не был вызван. Рис.1. ___.1.png
После попытки воспользоватся командой, кликнув на свободном поле (выделено коричневой рамкой), ожидания потерпели фиаско, к тому же, появилась ошибка. Рис.2.___.2.png
Так понимаю данная функция в стадии разработки?
 

Вложения

  • ___.1.png
    ___.1.png
    13.9 KB · Просмотры: 0
  • ___.2.png
    ___.2.png
    19 KB · Просмотры: 0
PTO написал(а):
Здравствуйте.
Недавно понадобилась функция удаленного вызова лифта, однако лифт не был вызван. Рис.1.Вложение IPB #1225
После попытки воспользоватся командой, кликнув на свободном поле (выделено коричневой рамкой), ожидания потерпели фиаско, к тому же, появилась ошибка. Рис.2.Вложение IPB #1226
Так понимаю данная функция в стадии разработки?
Я думаю вы его никак не вызовете ведь контакты скорее всего у вас подключены в разрыв кнопки то есть вы сначала считываете ключ а потом нажимаете кнопку вызова, если так то вы никогда его не вызовете из программы. Чтобы вызвать нужно чтобы идентификатор доступа к лифту замыкал контакты самой кнопки вызова.

Обновил прошивку в индикаторе портала а в программе висит старая
123454.jpg
чего только не делал и перезапускал комп сервер клиент синхронизировал все старая прошивка
а там новая
222234.jpg
Прошивки обновлял в ИТ ИДК ИДЛ там обновились и верно показывает, а в индикаторе нет.
 

Вложения

  • 123454.jpg
    123454.jpg
    122.7 KB · Просмотры: 0
  • 222234.jpg
    222234.jpg
    42.9 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Можно ли в клиенте в строке подъезда добавить информацию о том есть ли не синхронизированные ключи и когда в последний раз была синхронизация. В сервере информация о синхронизации уплывает далеко даже при увеличенном логе и каждый раз в сервер лезть...

Хорошо было бы сделать до загрузки базы клиентом выбор с коими адресами работать, (со всеми или несколькими конкретными) а то полная загрузка базы да на ограниченном по скорости подключении, да с перерывами связи ...
 
Последнее редактирование модератором:
Драйвер TM-key без цифровой подписи, драйвер отказывается работать, заказчику не нравиться запускать через F8 без проверки подписи. Добавьте пожалуйста цифровую подпись драйверу. LKDSdrv стоит последней версии 4 7 2 15.
 
Последнее редактирование модератором:
Regeron написал(а):
Драйвер TM-key без цифровой подписи, драйвер отказывается работать, заказчику не нравиться запускать через F8 без проверки подписи. Добавьте пожалуйста цифровую подпись драйверу. LKDSdrv стоит последней версии 4 7 2 15.
Предполагаю, что речь идет о Windows 7 64 бит. Так?
Подпись в драйвере есть. И все остальные ОС (Windows) ее прекрасно "переваривают", за исключением W7-64.
Попробуйте более ранний драйвер поставить: http://www.lkds.ru/upload/programs/mmi_voice_tm_20824.rar
 
Regeron написал(а):
Драйвер TM-key без цифровой подписи, драйвер отказывается работать, заказчику не нравиться запускать через F8 без проверки подписи. Добавьте пожалуйста цифровую подпись драйверу. LKDSdrv стоит последней версии 4 7 2 15.
Вероятно, это связано с тем, что в Windows 7 x64 есть проблема с проверкой цифровой подписи SHA2.
Попробуйте установить соответствующее обновление безопасности (~ 44 МБ) с Microsoft.com или с lkds.ru

Заодно можно скачать переподписанный пакет драйверов здесь (~ 1 МБ).
 
Последнее редактирование модератором:
n1k написал(а):
Заодно можно скачать переподписанный пакет драйверов здесь (~ 1 МБ).
Не возможно скачать через Internet Explorer 11, через Opera скачалось. Поправьте ссылку.
 
Последнее редактирование модератором:
n1k написал(а):
Вероятно, это связано с тем, что в Windows 7 x64 есть проблема с проверкой цифровой подписи SHA2.
Попробуйте установить соответствующее обновление безопасности (~ 44 МБ) с Microsoft.com или с lkds.ru
Установил обновление KB3033929 на windows 7 x64 и после перезагрузки цифровая подпись с установленного до этого дистрибутива iportal прошла проверку, проблема ушла. Спасибо. Можно пользоваться обычной загрузкой винды.
 
Последнее редактирование модератором:
При создании резервной копии базы данных Portal появляется сообщение. Как исправить ситуацию?
 

Вложения

  • ______.png
    ______.png
    76.9 KB · Просмотры: 0
madlev написал(а):
При создании резервной копии базы данных Portal появляется сообщение. Как исправить ситуацию?
Разобрался. Вопрос снят.
 
Последнее редактирование модератором:
Программа поддерживает клиент-серверную архитектуру, в чём различие пользователей на сервере? Портал используем как СКУД, а не платный проезд. У нас свой сервер, заказчиков много, некоторые хотят самостоятельно добавлять ключи на свои лифты, при этом все пользователи видят весь сервер. Планируется ли когда-либо разделение пользователей по адресам?
Ещё вопрос как настроить режим КПП, в настройках всех ключей поставил галочку онлайн(КПП), а всё-равно ничего не отображает.
 
poiZon написал(а):
Программа поддерживает клиент-серверную архитектуру, в чём различие пользователей на сервере? Портал используем как СКУД, а не платный проезд. У нас свой сервер, заказчиков много, некоторые хотят самостоятельно добавлять ключи на свои лифты, при этом все пользователи видят весь сервер. Планируется ли когда-либо разделение пользователей по адресам?
Ещё вопрос как настроить режим КПП, в настройках всех ключей поставил галочку онлайн(КПП), а всё-равно ничего не отображает.

Клиент-серверность реализована в возможности управлять одной и той же структурой с разных рабочих мест.
Функций распределения областей видимости нет.
Все дальнейшие доработки по улучшению функций системы будут воплощаться в системе Портал 2.0.
В Портале 2.0 со временем появится поддержка железа на основе ИТ7 и миграция базы в каком то виде.
Для режима КПП надо еще записать в ячейку NVRAM в ИТ по адресу 5 значение 1 с помощью сервисного прибора.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день!

Аркадий, вопрос скорее всего к вам. Есть у меня клиенты, где я подключил ИДК для поездок по ключам людей на свои этажи. Новые жильцы попросили придумать что-то чтобы не встречать доставку пиццы у лифта и друзей, которые приходят на большие вечеринки в непрогнозируемом количестве. Так вот можно ли сделать варианты ключа, который бы был включающим и отключающим контроль доступа по отношению к контролируемому этажу?
 
vlasoff написал(а):
Добрый день!

Аркадий, вопрос скорее всего к вам. Есть у меня клиенты, где я подключил ИДК для поездок по ключам людей на свои этажи. Новые жильцы попросили придумать что-то чтобы не встречать доставку пиццы у лифта и друзей, которые приходят на большие вечеринки в непрогнозируемом количестве. Так вот можно ли сделать варианты ключа, который бы был включающим и отключающим контроль доступа по отношению к контролируемому этажу?

адекватной реализации подобного нет. возможно Смышляев меня поправит...
с помощью расписаний можно отключить полностью контроль, но кто его потом будет включать - это большой вопрос.
во 2ом портале прямо сейчас реализуют функцию встречи гостей на сколько я знаю. напишите в их ветку ваше виденье работы режима. (в том числе что будет, если жилец забудет выключить режим)
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху