revit написал(а):В какой-то момент при подключении Спульт-ом любого удаленного пользователя пишет "неопознанный пользователь". Локально пользователь подключается и Спульт запускается.
Перегрузил удаленно модуль LKDSDisp и все заработало. Наблюдается это уже не первый раз.
Готовить логи?
StAlex написал(а):1. В SPult при вызове справки выходит сообщение "Failed to launch help"
StAlex написал(а):2. Сделайте, пожалуйста, в SPult (и в MPultPro) выгрузку журнала событий не только в Excel, но и в другие офисные программы OpenOffice или LibreOffice. Устанавливать на каждое рабочее место по лицензии MS Office очень дорогое удовольствие.
Андрей Ефименко написал(а):Описания как это делать я не нашел. Если поможете буду рад.
StAlex написал(а):Ok - подумаю как помочь. Пока реализуйте экспорт журнала в csv-файлы из обычного режима (как в режиме администратора). Хоть какая-то альтернатива будет.
revit написал(а):В SPult если неправильно набрал пароль-потом приходится ждать 15 сек, и впоследствии увидеть окно "неопознанный пользователь" которое. которое после "ОК" закроется вместе с окном запуска.
Может ввести кнопочку отмена (подключения)ну или хотя бы не закрывать окно запуска после сообщения о неопознанном пользователе?
revit написал(а):Нажимаю "обновить конфигурацию" -не появляется недавно введенный лифт который есть у диспетчера в Мпульте.
revit написал(а):Пробовал уже по разному входить в Спульт и пользователем и админом и перезапускал LKDSDisp- нет его в дереве адресов. Нет и других, по сообщениям клиентов подключения - проверяю на одном.
revit написал(а):И почему убрана возможность подключения администратора удаленно?
Андрей Ефименко написал(а):Каким образом лифт был добавлен в структуру LKDSDisp ?
revit написал(а):После нажатия "обновить конфигурацию" что будет происходить:
- дописываются новые лифты (есть в Мпульт-нет в Спульт)?
ОКАндрей Ефименко написал(а):В конфигураторе LKDSDispCfg есть пункт меню "Структура"\ "Экспорт". Нужно исполнить этот пункт и прислать получившиеся файлы.
StAlex написал(а):1. В Spult'е у части лифтов доступна функция терминала, а в части нет. Почему?
StAlex написал(а):2. Что означает жёлтый фон сигналов в журнале событий? (Spult)
Андрей Ефименко написал(а):Кнопка "Терминал" запрещена (серая надпись) в панели управления лифтом если:
1) пользователь имеет только доступ на просмотр к данному лифту
2) лифтовой блок старый и не поддерживает виртуальные сервисные приборы
StAlex написал(а):Непонятно тогда... Права на все лифты одинаковые. Версия лифтовых блоков различная, но терминала нет на произвольных версиях. Каким образом можно определить поддержку лифтовым блоком виртуальных сервисных приборов?
StAlex написал(а):И ещё вопрос (в поиске не нашёл ответа): сканер закрашивает значки КСЛ-Ethernet и КЛШ-PRO в красный цвет - что это означает?
котяра написал(а):хотелось бы видеть оповещение когда S-пульт теряет связь с сервером... а то как то :blink: :blink: :blink:
StAlex написал(а):Каким образом можно исключить пропажу сигналов (из-за некачественной связи Wi-Fi, например) на SPult? Нельзя ли перейти на более продвинутый протокол передачи данных?