ЛБ6.X KONEй ОБЬезжать не планируется?

ЛБ6.X
Еще замеченный недочет-при возникновении на лифте временной неисправности с любым кодом в динамике лифт тут же оказывается на 1 этаже, после восстановления работы лифта этажность восстанавливается. Аналогичная ситуация наблюдается и на текущей прошивке ШУЛК-17 для CM3.
 
Виноградов написал(а):
Загрузил предложенную прошивку на 2 лифта с LCECPUnc, сразу стало появляться состояние "авария привода дверей" смотрю в настройках блока-217=20, сделал 217=160, стало нормально.

При загрузке прошивки у Вас в ЛБ скорее всего были активированы пользовательские таблицы параметров, поэтому содержимое таблицы параметров досталось в "наследство" от предыдущей версии программы.

Виноградов написал(а):
Ну и не помешала бы эмуляция пассажира к кабине как на релейках.

При данном способе взаимодействия - информация о зафиксированных вызовах, приказах лифта недоступна, в связи с чем эмуляция человека в кабине по приказам невозможна, а алгоритмы релейного лифта к станции lcecpu не применимы.

Виноградов написал(а):
Еще замеченный недочет-при возникновении на лифте временной неисправности с любым кодом в динамике лифт тут же оказывается на 1 этаже, после восстановления работы лифта этажность восстанавливается.

Замечание учтено. Прошивка прилагается...
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Для SRG: длина кабеля UTP не должна превышать 150 метров. Без роутеров, используя только свич можно подключить столько блоков, сколько позволит маска сети.

Позволю себе усомниться в 150 метрах.
100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до 100 метров. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2. Из практики не более 100 метров и в немалой степени зависит от качества кабеля.
 
Разработана прошивка для ЛБv6, ЛБ v6Pro и ЛБv6 СМ3 производящая расчет ключа станции управления KONE. Теперь разблокировка лифта производится мгновенно.
Требуется проверка прошивок сообществом (версии прошивок пока не изменялись...). При положительных отзывах - выложим в официальном разделе. Работа над LCECPU561 с МП - ведется...
 
Выложенная прошивка-работспособная, но есть пару замечаний, последние версии 5.2.0 и 5.2.1 раз в 2-3 суток произвольно рестартуют с кодом 0x07...другие блоки (-Р и ШУЛК17) на этой линии такой особенности не имеют с прошивками 5.2.0. Ну и как обычно данная версия малоинформативна по кодам ошибок-всего 16 видов да еще и на английском, поэтому, принося в жертву вызовы и приказы остаюсь на версии lk561_520. Про подбор ключа не могу сказать ничего определенного-у меня лифты с LCEKNX.
 
Последнее редактирование модератором:
Завершена работа над подключением к LCECPU561.
Реализована мгновенная разблокировка лифтов и обмен по защищенному каналу связи c LCECPU561.
Прошивки для всех исполнений ЛБ в архиве. Прошивки универсальные - работают с LCECPUnc, LCECPU40, LCECPU561 всех исполнений после 2007г. На лифтах до 2007г с установленной платой KNX.
Замечания приветствуются...
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Добрый день есть два лифта KONE с платой LOP-CB 763603H04. хотелось бы узнать не возникнут ли проблемы с установкой Оби.
 

Вложения

  • 20151109_095351.jpg
    20151109_095351.jpg
    3.1 MB · Просмотры: 1
Алекcандр написал(а):
Добрый день есть два лифта KONE с платой LOP-CB 763603H04. хотелось бы узнать не возникнут ли проблемы с установкой Оби.

Наличие платы LOP-CB говорить только о том, что у вас лифт безмашинник. Проблем с подключением возникнуть особо не должно-только если лифт не старше 2007 г. или нет платы LCEKNX поверх основной платы в контроллере (висит на стене в шахте). Многие вопросы обсуждались в этой ветке-почитайте перед началом работ.
 
Алекcандр написал(а):
Добрый день есть два лифта KONE с платой LOP-CB 763603H04. хотелось бы узнать не возникнут ли проблемы с установкой Оби.

Не возникнет. Для любых годов выпуска лифта.
 
ser написал(а):
Нужна схема подключения к станции TMS600.

Для TMS600 выпускается специальный ЛБv6-TMS600. Там используется специфические интерфейсная плата и кабель подключения...
 
Доброго время суток. Возник вопрос по КОNЕ MONOSPACE. Блок 6.1 Pro СМ3. Прошит 6.2.2. Переключатель интерфейса на LOP переключен. Собственно вопрос в том, что лифтер не может отключить вызова и дверной оператор с инспекционной панели. На любые переключения переключателей лифт не реагирует. Если переключить интерфейс в нормальное положение, то все нормально. Да и переключается только после перезапуска по питанию. Это связано с обменом с лифтовым блоком или мне лифт лопатить?
 
Скорее всего лифт. Сколько Koneй монтировал, такого не было. Попробуй другой ЛБ подключить, если неисправность останется, то действительно лифт барахлит
 
Добрый день! Почему ошибки с LCECPU561 c машинным помещением выводятся не полностью. Без машинного - все нормально?
 
Саня-связь написал(а):
Добрый день! Почему ошибки с LCECPU561 c машинным помещением выводятся не полностью. Без машинного - все нормально?

Судя по всему при работе с LCECPU561 в режиме без МП Вы используете "альтернативную" прошивку ЛБ. Имитирующую работу панели индикации. В этом случае у Вас действительно приходят коды ошибок отображаемые на панели индикации.
При работе LCECPU561 в режиме с МП - протокол обмена с панелью индикации заблокирован в самом контроллере LCECPU561 и доступен только стандартный протокол обмена в котором информация об ошибках в станции управления передается в не полностью (укрупненно). Для работы по этому протоколу у Вас в ЛБ установлена стандартная прошивка.
Если Вы установите в ЛБ на лифте без МП стандартную прошивку - то показания обоих лифтов станут одинаковыми. Коды ошибок будут приходить только "укрупненные", но одинаковые для диспетчера.
 
Последнее редактирование модератором:
А с эскалаторов КОНЕ информацию нельзя считать по последовательному каналу?
 
Последнее редактирование модератором:
ser написал(а):
А с эскалаторов КОНЕ информацию нельзя считать по последовательному каналу?

Если такой канал есть, то после проведения работ по адаптации блока - можно...
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Если такой канал есть, то после проведения работ по адаптации блока - можно...

подниму тему про эскалаторы ;) , когда можно начинать надеяться?
 
ser написал(а):
подниму тему про эскалаторы ;) , когда можно начинать надеяться?

У Вас есть "живые" эскалаторы с последовательным каналом?
 
Последнее редактирование модератором:
Назад