ЛБ6.X Контроль исправности цепи вызовов релейного лифта

  • Автор темы Автор темы nls
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

nls

Новичок
Контроль исправности цепи вызовов релейного лифта
Лифтовой блок исполнения «–Р» (релейный) имеет функцию контроля исправности
цепи вызовов. Для реализации функции контроля цепи вызовов на релейных лифтах
необходимо выполнить подключение контрольной точки ABL лифтового блока к схеме
лифта и разрешить функцию контроля исправности цепи вызовов путем записи значения
«99» по адресу 12 EEPROM лифтового блока.

как я понял нужно АБЛ вешать на питание кнопок? Т.е. к примеру на схеме 427.10.4.12.00Э3 нужно вешать на "21" провод? http://liftshem.ru/427_10_4_all/_427_10_4_12_00Э3.pdf
Хотелось бы более подробно узнать принцип работы, а то как то мало и не совсем понятно расписано. Спасибо.
 
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=11635 и несколько постов далее.
Уточнение по настройке ЛБ - 12=99, 39=0, 47=0, 85=1 В Mpult в общих параметрах лифтового блока в Событии пользователя прописываете "Неисправна цепь вызовов" или что то подобное иначе будет аварийная блокировка
 
nls написал(а):
Контроль исправности цепи вызовов релейного лифта
Лифтовой блок исполнения «–Р» (релейный) имеет функцию контроля исправности
цепи вызовов. Для реализации функции контроля цепи вызовов на релейных лифтах
необходимо выполнить подключение контрольной точки ABL лифтового блока к схеме
лифта и разрешить функцию контроля исправности цепи вызовов путем записи значения
«99» по адресу 12 EEPROM лифтового блока.

как я понял нужно АБЛ вешать на питание кнопок? Т.е. к примеру на схеме 427.10.4.12.00Э3 нужно вешать на "21" провод? http://liftshem.ru/427_10_4_all/_427_10_4_12_00Э3.pdf
Хотелось бы более подробно узнать принцип работы, а то как то мало и не совсем понятно расписано. Спасибо.


куда вешать правильно поняли. а что хотите поподробней узнать то? какой алгоритм отработки этого сигнала чтоль?
 
Виноградов написал(а):
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=11635 и несколько постов далее.
Уточнение по настройке ЛБ - 12=99, 39=0, 47=0, 85=1 В Mpult в общих параметрах лифтового блока в Событии пользователя прописываете "Неисправна цепь вызовов" или что то подобное иначе будет аварийная блокировка

спасибо большое за внятный ответ.
 
Назад
Сверху