ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Если ЛБ6.0 2.4.0 УКЛ/УЛ 92=1 он будет игнорировать наличие пассажира по последовательному каналу?
А то в могилёве нет подпольника, на плате 15кг. горит постоянно и в М дисп. постоянно человечек в кабине.
 
Фобос написал(а):
Если ЛБ6.0 2.4.0 УКЛ/УЛ 92=1 он будет игнорировать наличие пассажира по последовательному каналу?
А то в могилёве нет подпольника, на плате 15кг. горит постоянно и в М дисп. постоянно человечек в кабине.

яч92=1 - показывает человека
яч92=0 - не показывает человека
 
oleg написал(а):
яч92=1 - показывает человека
яч92=0 - не показывает человека


яч92=1 - показывает человека
яч92=0 - не показывает человека
яч92=2 - вычисляет человека и показывает (как 2.4.0 -Р)
 
Фобос написал(а):
яч92=1 - показывает человека
яч92=0 - не показывает человека
яч92=2 - вычисляет человека и показывает (как 2.4.0 -Р)

0=нет, 1=да. Третьего варианта быть не может.
 
Alex написал(а):
0=нет, 1=да. Третьего варианта быть не может.

ИТАК:
Обновлена официальная математика для лифтовых блоков всех вариантов исполнения:
- OTIS
- НКУ-МППЛ
- НКУ-МППЛ2
- УКЛ/УЛ
- Релейка
- VEGA - теперь поддерживаются лифты IZAMET!!!
... и главное... из данной ветки удалены все промежуточные версии микропрограмм... не пугайтесь...
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
ИТАК:
Обновлена официальная математика для лифтовых блоков всех вариантов исполнения:
- OTIS
- НКУ-МППЛ
- НКУ-МППЛ2
- УКЛ/УЛ
- Релейка
- VEGA - теперь поддерживаются лифты IZAMET!!!
... и главное... из данной ветки удалены все промежуточные версии микропрограмм... не пугайтесь...

Обновлена математика для ЛБv6-ШУЛК17:
- дополнительно к стандартному алгоритму блокируется формирование состояния "Проникновение в шахту" по одной ДШ, если этаж открытых ДШ = этажу на котором находится кабина лифта.
 
oleg написал(а):
А вот еще новинка... теперь ЛБv6-Р умеет контролировать цепь вызовов...

Для этого необходимо на вход ABL блока подать через резистор 110кОм напряжение с цепи вызовов ("21" точка). Залить прошивку (прилагается)... и записать в 12 ячейку значение 99.

При обрыве цепи вызовов - на пульт придет сообщение "Аварийная блокировка" - которое можно переименовать во что угодно....

В последних прошивках ЛБ 6.0 и ЛБ 6.1 Pro эта функция присутствует?
 
Van Gog написал(а):
В последних прошивках ЛБ 6.0 и ЛБ 6.1 Pro эта функция присутствует?

Присутствует, подключаете, выставляете 12=99, 39=0, 47=0, 85=1. В Mpult, в описании события пользователя прописываете необходимую формулировку.
 
Виноградов написал(а):
Присутствует, подключаете, выставляете 12=99, 39=0, 47=0, 85=1. В Mpult, в описании события пользователя прописываете необходимую формулировку.

Спасибо за информацию! Почему-то в событии пользователя можно выбрать только "Пожарная опасность", а в меню "Режимы/Назначение наименование на Событие пользователя" нельзя сохранить несколько наименований (сохраняется только последнее введённое). Это касается и MPult и SPult. Это у меня косяк?
 
Последнее редактирование модератором:
Есть общее наименование для всех лифтов, действующее по умолчанию. Если в описании конкретного лифта имеется иное, то оно и выходит диспетчеру на экран в этом конкретном диалоговом окне.
 
Заливка прошивки ЛБ6-Ш32 v.2.4.2 занимает 4 минуты.
Заливка прошивки ЛБ6СМ3-Ш32 v.5.0.4 занимает 22 минуты.
Понятно что удаленно (через ЛШ) время заливки сократить уже невозможно не меняя скорости на ЛШ и тут уже на помощь прийдет наверное фоновый метод заливки.
Но даже если я подготавливаю ЛБ на рабочем месте, заливая новую микропрограмму через моноблок, ждать заливку нескольких СМ3 приходится значительное время.
Для ускорения процесса можно что-то придумать для заливки с компа напрямую в ЛБ?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Заливка прошивки ЛБ6-Ш32 v.2.4.2 занимает 4 минуты.
Заливка прошивки ЛБ6СМ3-Ш32 v.5.0.4 занимает 22 минуты.
Понятно что удаленно (через ЛШ) время заливки сократить уже невозможно не меняя скорости на ЛШ и тут уже на помощь прийдет наверное фоновый метод заливки.
Но даже если я подготавливаю ЛБ на рабочем месте, заливая новую микропрограмму через моноблок, ждать заливку нескольких СМ3 приходится значительное время.
Для ускорения процесса можно что-то придумать для заливки с компа напрямую в ЛБ?

и в догонку - реализуйте на обычных ЛБ функцию фоновой заливки, как на СМ3. А то в связи с частым выходом новых версий очень много времени занимает просто обновление 4 УМ с 25-30 блоками на ЛШ (почти рабочий день)
 
В описании прошивки 2.4.2 для ЛБ 6.0 Р сказано: "Введено отображение измеренного напряжения в ЦБ". Где это отображается?
 
В пункте Status сервисного прибора АРС. Unom-текущее значение напряжения в цепи управления.
 
Прошивки 2.4.2 содержит, какие то серьезные, может быть взможно применить слово -деструктивные, обновления микропрограммы или нет? Т.е. проще, нужно ли после обновления делать обязательный дефолт, как например в 2.4.0?
И хотелось бы в разделе микропрограммы иметь информацию на такие прошивки т.к блоков много и делать дефолты везде просто нереально, в особенности на релейках.
 
Последнее редактирование модератором:
А блоки 6.0 которые не PRO перепрошиваются так же? Можно ли переустановить микропрограмму с компьютера через COM? Пробовал вышеописаным способом на двух блоках и получил окно "Устройство не поддерживает IAP или не отвечает"
 
Алексей Белихов написал(а):
А блоки 6.0 которые не PRO перепрошиваются так же? Можно ли переустановить микропрограмму с компьютера через COM? Пробовал вышеописаным способом на двух блоках и получил окно "Устройство не поддерживает IAP или не отвечает"

Так же -это как? каим вышеописанным?
вы ссылки давайте или описывайте, а то непонятно что спрашиваете.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Так же -это как? каим вышеописанным?
вы ссылки давайте или описывайте, а то непонятно что справшиваете.

Я имел ввиду, что удаленно через MProgPro. Этот вопрос сначала в другой теме размещал :)
 
Назад
Сверху