ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Это контроллер AS380, есть соответствующий блок, уточните в тех.поддержке.
 
Последнее редактирование модератором:
Пожалуйста подскажите какой именно лифтовой блок PRO необходимо заказать для лифта
фото станции приложены ниже.
в заранее спасибо
 

Вложения

  • 20180416_164023.jpg
    20180416_164023.jpg
    3.1 MB · Просмотры: 0
  • 20180416_164220.jpg
    20180416_164220.jpg
    1.5 MB · Просмотры: 0
  • 20180416_164211.jpg
    20180416_164211.jpg
    1 MB · Просмотры: 1
Всем доброго дня!
Часть диспетчерского комплекса построена из двух лифтовых блоков версии 6.1 Pro CM3.
Лифтовые блоки версии 6.1 Pro CM3, на которые подается интернет от провайдера
через оптику и соотв. маршрутизатор, модель которого сообщу позднее.
А в этот маршрутизатор уже подключены сами лифтовое блоки, которые работают с обрывом связи.
Связь прерывается с интервалом от 3 минут до нескольких часов.
Связь с блоком отсутствует от 0,5 до 5 минут, затем обычно самостоятельно
восстанавливается с вот таким сообщением:
LB2_____________________2.jpg
Хотелось-бы знать, кто или что виновато в этом.

Конфигурация диспетчерского компьютера такова (таки не фонтан :-():
Asus P4VP-MX
Celeron 2,4 GHz
512 Mb RAM
HDD 40 Gb SAMSUNG SP4002H
DVD-ROM NEC DV-5800C
Windows XP SP3
Развёрнут дистрибутив LKDSDrv.MSI размером 32161280 байт, обновляемый.
К примеру, файлы в папке LKDSPro от марта 2018 года.

Подключение компьютера к Инету через ADSL-модем с выделенным IP
(к нему-же подключен КСЛ, идеально работающий с тремя моноблоками ( на восемь ЛБ).
Плюс пара полностью загруженных КЛШ воткнуты в ММИ, через USB кабель - в компьютер.
Всё - в одном MPultPro видно и функционирует несколько лет без особых проблем.

Все сделанные скриншоты настроек всего и вся (оба ЛБ, ПКЛШ, LKDSProCFG.exe, компа)
выложены здесь.
Оптический маршрутизатор на объекте мной не контролируется.
Провайдер оптики и ADSL один и тот-же.
 

Вложения

  • LB2_____________________2.jpg
    LB2_____________________2.jpg
    7.9 KB · Просмотры: 1
Какой то полный компот настроек...1) В разделе связи прописать верный идентификатор из LKDSProcfg (как понял это 10283957), верный ВНЕШНИЙ IP адрес в диспетчерской и, наконец, порты...обычно заведено вида 460XX для блоков PRO. А так блоки у Вас пытаются куда то стучаться и постоянно "моргают" по связи в диспетчерской. Или совсем удалите все связи, если будете всегда подключаться через облако ЛКДС.
 
Полная ... в настройках.

Зачем вы использование ПКЛШ и LKDSProCfg? Впрочем можем догадаться зачем и как построена вся Ваша структура...

Ну да ладно. Самое главное, раз Вы используете "Облако" для связи с ЛБ, то очистите вкладку "СВЯЗЬ" в обоих ЛБ.

Надо учитывать что возможно связь между ЛБ/Компьютером и "облаком" периодически по каким то причинам прерывается.

liftgeneer написал(а):
Всем доброго дня!
Часть диспетчерского комплекса построена из двух лифтовых блоков версии 6.1 Pro CM3.
Лифтовые блоки версии 6.1 Pro CM3, на которые подается интернет от провайдера
через оптику и соотв. маршрутизатор, модель которого сообщу позднее.
А в этот маршрутизатор уже подключены сами лифтовое блоки, которые работают с обрывом связи.
Связь прерывается с интервалом от 3 минут до нескольких часов.
Связь с блоком отсутствует от 0,5 до 5 минут, затем обычно самостоятельно
восстанавливается с вот таким сообщением:
Вложение IPB #1659
Хотелось-бы знать, кто или что виновато в этом.

Конфигурация диспетчерского компьютера такова (таки не фонтан :-():
Asus P4VP-MX
Celeron 2,4 GHz
512 Mb RAM
HDD 40 Gb SAMSUNG SP4002H
DVD-ROM NEC DV-5800C
Windows XP SP3
Развёрнут дистрибутив LKDSDrv.MSI размером 32161280 байт, обновляемый.
К примеру, файлы в папке LKDSPro от марта 2018 года.

Подключение компьютера к Инету через ADSL-модем с выделенным IP
(к нему-же подключен КСЛ, идеально работающий с тремя моноблоками ( на восемь ЛБ).
Плюс пара полностью загруженных КЛШ воткнуты в ММИ, через USB кабель - в компьютер.
Всё - в одном MPultPro видно и функционирует несколько лет без особых проблем.

Все сделанные скриншоты настроек всего и вся (оба ЛБ, ПКЛШ, LKDSProCFG.exe, компа)
выложены здесь.
Оптический маршрутизатор на объекте мной не контролируется.
Провайдер оптики и ADSL один и тот-же.
 
котяра написал(а):
Зачем вы использование ПКЛШ и LKDSProCfg?


Cогласно документу QuickStartLB6ProCM3.pdf c офф. сайта.
Страница 4.
Иначе как MPultPro узнает о новых ЛБ.

1) В разделе связи прописать верный идентификатор из LKDSProcfg
(как понял это 10283957), верный ВНЕШНИЙ IP адрес в диспетчерской и,
наконец, порты...обычно заведено вида 460XX для блоков PRO.

Да, 10283957 - идентификатор из LKDSProcfg.
Внешний IP адрес указан на скриншоте. Но пока пользуюсь Облаком LKDS.
В ПКЛШ прописать те же порты, что и в LKDSProcfg?
ID в ПКЛШ поменять не возможно. Что делать?
Аппаратный преобразователь включен.

Кстати, голосовой конвертор как физическое устройство присутствует и подключен по USB.
Но работает плохо - при прослушивании кабины, к примеру, слышимость пропадает
на две-три-пять секунд. Может ему USB 1.1 маловато? Настроек этого конвертора не нашёл
( в смысле размер буфера приёма-передачи и т.п.)

Развернул на ноутбуке (WINXP SP3 чистая, ранее LKDS не ставилась) с хорошим инетом
диспетчерскую и настроил ее только для этих двух ЛБ.
В LKDSProCFG только добавил эти два блока в нижнюю таблицу.
Прописал порты 460ХХ. Ключи указал.
Могу уже прослушивать кабину и МП, но туда говорить пока не могу.
Надеюсь, всё верно?
____LKDSProCFG.jpg
 

Вложения

  • ____LKDSProCFG.jpg
    ____LKDSProCFG.jpg
    207.4 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Нужно все таки отложить железо в сторонку и почитать документацию по организации работы комплекса. Иначе каша будет только сгущаться. Голосовой конвертер очень желательно не использовать, у большинства пользователей с ним проблемы. Используйте динамик и микрофон. Если блоки предполагаются в дальнейшем только ПРО. то забудьте про ПКЛШ и прописывайте новые блоки в LKDSProCfg, если будет смешанная структура, то забывайте про LKDSProCfg, а ПРО блоки прописывайте в ПКЛШ. вместе-НЕ НАДО.
 
Виноградов написал(а):
Голосовой конвертер очень желательно не использовать, у большинства пользователей с ним проблемы. Используйте динамик и микрофон. Если блоки предполагаются в дальнейшем только ПРО. то забудьте про ПКЛШ и прописывайте новые блоки в LKDSProCfg, если будет смешанная структура, то забывайте про LKDSProCfg, а ПРО блоки прописывайте в ПКЛШ. вместе-НЕ НАДО.

Структура в данный момент такая:
2КЛШ (60 лифтов по ЛШ) +КСЛ (соединён по EtherNet c ADSL-модемом с тремя моноблоками по городу) ---->ММИ----> диспетчерский комп.

Сейчас идёт добавка двух LB6Pro ( и ещё двух LB6Pro c роутером TP-LINK и 3G-модемом HUAWEI E1550)
в эту структуру.

Возможно лучше для связи со всеми LB6Pro использовать отдельный комп (ноут, неттоп или моноблок).
Сейчас развернул диспетчерскую на ноуте из сообщения ранее,
без использования ПКЛШ - час наблюдения - полёт нормальный
(прослушиваю кабину, МП, состояния датчиков меняются (ДШ1, РКД и т.п.), динамика работает.

Используйте динамик и микрофон.

Напомните, пожалуйста способ переключения.
В MPultPro.pdf в разделе "Работа в режиме Оператора" не нашёл.
 
Последнее редактирование модератором:
Виноградов написал(а):
Если блоки предполагаются в дальнейшем только ПРО. то забудьте про ПКЛШ и прописывайте новые блоки в LKDSProCfg, если будет смешанная структура, то забывайте про LKDSProCfg, а ПРО блоки прописывайте в ПКЛШ. вместе-НЕ НАДО.



А почему совместно LKDSProCfg и ПКСЛ не рекомендуете использовать? (стоит клиент-сервер)
 
NyR, liftgeneer вот тут есть документ, созданный разработчиком https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=24521 для таких новичков как вы-изучайте, разбирайтесь, пробуйте настраивать. На форуме не занимаются обучением, только помощь в решении конкретных ситуаций.
 
Виноградов написал(а):
На форуме не занимаются обучением, только помощь в решении конкретных ситуаций.

Вы таки думаете, что человек, за полчаса развернувший диспетчерскую ещё нуждается в обучении?
Были заданы вполне конкретные вопросы:

1) Сейчас идёт добавка двух LB6Pro с выходом в инет по оптике
( и ещё двух LB6Pro c роутером TP-LINK и 3G-модемом HUAWEI E1550) в
структуру, описанную выше. Стоит-ли это делать?

2) Стоит ли для связи со всеми LB6Pro использовать отдельный комп (ноут, неттоп или моноблок)?

3) Напомните, пожалуйста способ переключения "приём-передача"
в случае использования колонок и микрофона.

Ответы ожидаю типа "да", "нет", "да на х.я тебе это нужно" и т.п.

И нафига мне ссылки на какие-то сервера и LB7.2?
Я работаю с ЛБ 6.0 и 6.1 PRO CM3.
 
Развернуть не значить понять.... скорее даж наоборот... Установить программу может каждый, а вот настроить её...

1.
Если Вы используете для ЛБ ПРО связь через облако
А) Не заполняйте вкладку "СВЯЗЬ" в ЛБ. (О чем уже писал в предыдущем сообщении).
Б) В ЛБ желательно указывать в "собственные" DHCP. (зависит от провайдера, роутера, и знаний о сети...)
В) Вся настройка ЛБ состоит в назначении ключа и указании часового пояса.

2.
Зачем? всё ставится на одном. и все у всех работает...
Надо определиться что будете использовать.
Только ПКЛШ? (Тогда нет проблем с отображением лифтов в программе МПульт совместно с Аппаратными устройствами (КЛШ)).
LKDSProCFG? (Тогда будут некоторые сложности в отображении. Там нет режима в "виде передних панелей КЛШ")
Совмещать не желательно, хотя ничего смертельного в этом нет. Главное понимать зачем и какие ограничения есть.

3.
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 39 и 33.
или здесь http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/qui...t_7.2_lbpro.pdf стр.8.
.........................


кстати, Настройки для ЛБ7.2 и 6.1 за исключением wi-fi и речевого информатора ничем не отличаются... соответственно и документация в этой части...

liftgeneer написал(а):
Вы таки думаете, что человек, за полчаса развернувший диспетчерскую ещё нуждается в обучении?
Были заданы вполне конкретные вопросы:

1) Сейчас идёт добавка двух LB6Pro с выходом в инет по оптике
( и ещё двух LB6Pro c роутером TP-LINK и 3G-модемом HUAWEI E1550) в
структуру, описанную выше. Стоит-ли это делать?

2) Стоит ли для связи со всеми LB6Pro использовать отдельный комп (ноут, неттоп или моноблок)?

3) Напомните, пожалуйста способ переключения "приём-передача"
в случае использования колонок и микрофона.

Ответы ожидаю типа "да", "нет", "да на х.я тебе это нужно" и т.п.

И нафига мне ссылки на какие-то сервера и LB7.2?
Я работаю с ЛБ 6.0 и 6.1 PRO CM3.
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
1. Если Вы используете для ЛБ ПРО связь через облако
А) Не заполняйте вкладку "СВЯЗЬ" в ЛБ. (О чем уже писал в предыдущем сообщении).
Б) В ЛБ желательно указывать в "собственные" DHCP. (зависит от провайдера, роутера, и знаний о сети...)
В) Вся настройка ЛБ состоит в назначении ключа и указании часового пояса.

Всё так и делал.

котяра написал(а):
2. Зачем? всё ставится на одном. и все у всех работает...
Надо определиться что будете использовать.
Только ПКЛШ? (Тогда нет проблем с отображением лифтов в
программе МПульт совместно с Аппаратными устройствами (КЛШ)).
LKDSProCFG? (Тогда будут некоторые сложности в отображении.
Там нет режима в "виде передних панелей КЛШ")

Такой режим в "виде передних панелей КЛШ" при большом кол-ве ЛБ неудобен.
Перешли к другому варианту. ЛБ группируются по улицам.

котяра написал(а):

А вот за это большое спасибо. Прочитал, воспользовался, запустил - работает.

Вопрос: настройки звука (чувствительность и громкость) оставлять
"авто" или подстраивать вручную?
 
Последнее редактирование модератором:
liftgeneer написал(а):
Такой режим в "виде передних панелей КЛШ" при большом кол-ве ЛБ неудобен.
Перешли к другому варианту. ЛБ группируются по улицам.
А вот за это большое спасибо. Прочитал, воспользовался, запустил - работает.

Вопрос: настройки звука (чувствительность и громкость) оставлять
"авто" или подстраивать вручную?


эх эх эх.... вот будет много лифтов на обслуге... и по несколько десятков на одном клш/моноблоке с паршивыми линиями... вот тогда поймете поймёте всю разницу...
хотя это кому как... ктото на память надеется, ктото на бумажку...

по звуку это в каком месте имеется ввиду? моноблок, ксл, лб, программа???

переключение голоса работает... до перезапуска компа... если только в автозагрузку не поставили...
А есть другой способ. МПульт в режим администратора. затем режим-общие параметры... а там поставить значение: использовать звуковую карту компьютера... ВОООТ...
перейти в режим оператора с сохранением параметров... и всё... будет автоматически запускаться вместе с программой...


Р,С, и общее...
всеж иногда надо документацию читать
 
liftgeneer, задаете вопросы новичка, потому и отправляют Вас документацию штудировать. А показывать норов не стоит, проку нет. Компьютер используйте один на все, проблем не возникнет. ЛБ про добавляйте через ПКЛШ. Связь через облако или напрямую-ваше право выбирать. Звук везде выбирайте "через звуковую карту" или "через программные и аппаратные ПКЛШ". Готовых ответов не ждите, у каждого своя конфигурация оборудования, свои нюансы...
 
Виноградов написал(а):
NyR, liftgeneer вот тут есть документ, созданный разработчиком https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=24521 для таких новичков как вы-изучайте, разбирайтесь, пробуйте настраивать. На форуме не занимаются обучением, только помощь в решении конкретных ситуаций.


Вы написали, что не рекомендовано использовать совмещение, я спросил почему? В данный момент порядка 200 Pro работает через LKDSProCfg +40 через ПКЛШ и порядка 100 моноблоков через LKDSDrvCfg и особых проблем не видно
 
В документе,на который я дал ссылку, указано как развивались компоненты комплекса и почему часть их функций дублируются.Если Вам удобно администрировать такую структуру и все корректно работает,то на здоровье. Мои советы были для начинающих построение системы с использованием ПРО блоков.
 
Совершенно не понимаю чем можно выгрузить NVRAM ЛБ6pro с последующей загрузкой, локально ? По аналогии с моноблоком. Может МПрог/Мпрогпро такое мог делать но сейчас локально он не работает со старыми прошивками (4.1.2) Чтобы подключить ЛБ к ПКЛШ мне нужно его перенастроить, но тогда я потеряю ключ вбитый в него.
Как быть если нужно отремонтировать блок, проверить его на индивидуальных настройках и вернуть прежние?
 
Назад
Сверху