Давно я не заглядывал в раздел ПО. Хочу рассказать интересную историю с прологом и эпилогом.
Поскольку МТерм давно не поддерживается, а инженерные терминалы (ИТ) для контроля систем дымоудаления (ДУ) как работали так и работают с давних времён, возникло две проблемы:
1) 2020 год и все сообщения, поступающие в электронный журнал выглядят как ?????? ??????? ???????.
2020-й год прожили как 2019-й. Журнал писался, сообщения читались. Наступил 2021 год, добавился следующий пункт:
2) При переходе с МПультпро на СПульт потребовалось разделение на подсети, что МТерм "не понимать". Обратились к разработчикам с проблемами года и подсети. Оперативно отозвались, несколько раз присылали подредактированные файлы. Большое им за это спасибо, но..... но есть "НО". Вес файла с 0,6 мб вырос до 3,6. Всего лишь год исправлен был в первом случае. Но только этот первый файл и оказался работоспособным. Хилый комп не в состоянии переваривать лишний вес. То и дело выдавал сообщения о неисправимой ошибке с остановкой работы МТерм. Бег в мешке наперегонки утомил. Уже не смешно.
Было принято решение ИТ заменить на ЛБ. Тут возникли проблемы с адресным пространством. Нужно делать перекроссировку кабельных трасс, теснить лифты и вставлять ЛБ для ДУ. Работники ДУ согласились на урезку сообщений и довольствоваться двумя-четырьмя. Типа "пожар", "неисправность", "отсутствует питание". Сегодня я работал на диспетчерской где на компе пока ещё МПультпро. Готовил к переводу на СПульт. Для этого перешивал ИТ6 в ЛБ6, менял ИТ5 на ЛБ6. И вот к чему веду. ИТ с адресом 33 находится в КЛШ ПРО в слоте 7. Там места для ЛБ нет, но место есть в соседнем КЛШ, который в слоте 6. Обе трассы в одном кабеле. Идеально. Подготовив всё для перехода прошу активировать в ИТ прошивку ЛБ lbdumb 255. Работал один, надежда только на себя, поэтому у диспетчера могу узнать только самое простое: есть связь или нет. После активации прошивки лифт с адресом 1 ушёл со связи. Отлично! Значит мой ИТ превратился в ЛБ с правильным адресом. Для убедительности, не меняя адрес, перевожу этот ЛБ/ИТ на другой КЛШ ПРО из 7 слота в 6-й. ЛБ с номером 1 ушёл со связи. Отлично. Теперь осталось выставить 31-й адрес, отключить все функции кроме вызова диспетчера и настроить юзеры. Настраиваю, диспетчер ДУ видит в СПульт стандартное дежурное состояние ЛБ. Но вот тут вынырнуло чудовище. На экране МПультпро диспетчер лифтов на лифте с адресом 1 видит спичку. Как? Этот ИТ/ЛБ уже перешёл на 31-й адрес!!! Лифт на 1 адресе старый релейный с этажниками, работает исправно. ЛБ у него 5.5 В с прошивкой 9.2.2. Сброс ЛБ, рестарт КЛШ ПРО, смена прошивки КЛШ ПРО с 4.2.8 на 4.2.9 (зарекомендовала себя не ах как!) и обратно на 4.2.8 спичку не погасили. Смех ещё и в том, что при включении привода лифт отключается с 20-ю вспышками светодиода. Я такого количества ещё не видел. NVRAM там не активировалась, поскольку все функции были востребованы и востребованы в заводском варианте. Тем не менее F2 тулсом ничего не дал. Была с собой 9.2.2W. Может прокралось что в проц при таком бесчеловечном опыте? Заменил, снова F2 без активации NVRAM, ибо менять настройки не надо. Фигвам! Как сказал кот Матроскин. Спичка осталась. Я в полном ступоре: ИТ, перешитый в ЛБ спокойно работает на 31 адресе. ЛБ с адресом 1 показывает спичку. Правда после замены проца перестал выключать лифт и моргать 20 раз. Где эта спичка засела? ЛБ отключал полностью от ЛШ и от 220, проц менял, рестарты и сбросы посылал. КЛШ ПРО дистанционно рестартовал, прошивку КЛШ ПРО менял. Последняя надежда на "помощь друга". Пишу СМС всезнающему знатоку ЛКДС. Но тут уже без надежды на успех решил рестартнуть МПультпро. О, чудо!!! Спичка более не появлялась! Почему же ни в чём неповинный ЛБ отключал лифт с 20 морганиями? Если я из МПультпро посылаю сброс, то почему сам МПультпро не сбрасывает эту спичку? Ясно, что ЛБ 5.5 В с прошивкой 9.2.2 работает только по старому протоколу КЛШ, а КЛШ ПРО 4.2.8 понимает и старый и новый, ЛБ 6 с прошивкой 2.5.5 наверняка работал на новом протоколе. МПультпро поставлен на новый комп не более года назад. Комп полностью абсолютно новый. ЛБ лифта с адресом 1 в слоте 7 такое не вытворял. Он так же 5.5 В с версией 9.2.2.
Поскольку МТерм давно не поддерживается, а инженерные терминалы (ИТ) для контроля систем дымоудаления (ДУ) как работали так и работают с давних времён, возникло две проблемы:
1) 2020 год и все сообщения, поступающие в электронный журнал выглядят как ?????? ??????? ???????.
2020-й год прожили как 2019-й. Журнал писался, сообщения читались. Наступил 2021 год, добавился следующий пункт:
2) При переходе с МПультпро на СПульт потребовалось разделение на подсети, что МТерм "не понимать". Обратились к разработчикам с проблемами года и подсети. Оперативно отозвались, несколько раз присылали подредактированные файлы. Большое им за это спасибо, но..... но есть "НО". Вес файла с 0,6 мб вырос до 3,6. Всего лишь год исправлен был в первом случае. Но только этот первый файл и оказался работоспособным. Хилый комп не в состоянии переваривать лишний вес. То и дело выдавал сообщения о неисправимой ошибке с остановкой работы МТерм. Бег в мешке наперегонки утомил. Уже не смешно.
Было принято решение ИТ заменить на ЛБ. Тут возникли проблемы с адресным пространством. Нужно делать перекроссировку кабельных трасс, теснить лифты и вставлять ЛБ для ДУ. Работники ДУ согласились на урезку сообщений и довольствоваться двумя-четырьмя. Типа "пожар", "неисправность", "отсутствует питание". Сегодня я работал на диспетчерской где на компе пока ещё МПультпро. Готовил к переводу на СПульт. Для этого перешивал ИТ6 в ЛБ6, менял ИТ5 на ЛБ6. И вот к чему веду. ИТ с адресом 33 находится в КЛШ ПРО в слоте 7. Там места для ЛБ нет, но место есть в соседнем КЛШ, который в слоте 6. Обе трассы в одном кабеле. Идеально. Подготовив всё для перехода прошу активировать в ИТ прошивку ЛБ lbdumb 255. Работал один, надежда только на себя, поэтому у диспетчера могу узнать только самое простое: есть связь или нет. После активации прошивки лифт с адресом 1 ушёл со связи. Отлично! Значит мой ИТ превратился в ЛБ с правильным адресом. Для убедительности, не меняя адрес, перевожу этот ЛБ/ИТ на другой КЛШ ПРО из 7 слота в 6-й. ЛБ с номером 1 ушёл со связи. Отлично. Теперь осталось выставить 31-й адрес, отключить все функции кроме вызова диспетчера и настроить юзеры. Настраиваю, диспетчер ДУ видит в СПульт стандартное дежурное состояние ЛБ. Но вот тут вынырнуло чудовище. На экране МПультпро диспетчер лифтов на лифте с адресом 1 видит спичку. Как? Этот ИТ/ЛБ уже перешёл на 31-й адрес!!! Лифт на 1 адресе старый релейный с этажниками, работает исправно. ЛБ у него 5.5 В с прошивкой 9.2.2. Сброс ЛБ, рестарт КЛШ ПРО, смена прошивки КЛШ ПРО с 4.2.8 на 4.2.9 (зарекомендовала себя не ах как!) и обратно на 4.2.8 спичку не погасили. Смех ещё и в том, что при включении привода лифт отключается с 20-ю вспышками светодиода. Я такого количества ещё не видел. NVRAM там не активировалась, поскольку все функции были востребованы и востребованы в заводском варианте. Тем не менее F2 тулсом ничего не дал. Была с собой 9.2.2W. Может прокралось что в проц при таком бесчеловечном опыте? Заменил, снова F2 без активации NVRAM, ибо менять настройки не надо. Фигвам! Как сказал кот Матроскин. Спичка осталась. Я в полном ступоре: ИТ, перешитый в ЛБ спокойно работает на 31 адресе. ЛБ с адресом 1 показывает спичку. Правда после замены проца перестал выключать лифт и моргать 20 раз. Где эта спичка засела? ЛБ отключал полностью от ЛШ и от 220, проц менял, рестарты и сбросы посылал. КЛШ ПРО дистанционно рестартовал, прошивку КЛШ ПРО менял. Последняя надежда на "помощь друга". Пишу СМС всезнающему знатоку ЛКДС. Но тут уже без надежды на успех решил рестартнуть МПультпро. О, чудо!!! Спичка более не появлялась! Почему же ни в чём неповинный ЛБ отключал лифт с 20 морганиями? Если я из МПультпро посылаю сброс, то почему сам МПультпро не сбрасывает эту спичку? Ясно, что ЛБ 5.5 В с прошивкой 9.2.2 работает только по старому протоколу КЛШ, а КЛШ ПРО 4.2.8 понимает и старый и новый, ЛБ 6 с прошивкой 2.5.5 наверняка работал на новом протоколе. МПультпро поставлен на новый комп не более года назад. Комп полностью абсолютно новый. ЛБ лифта с адресом 1 в слоте 7 такое не вытворял. Он так же 5.5 В с версией 9.2.2.