revit написал(а):МПультпро 4.1.3.1
Создал закладку. Создал лифт в подсети 250 (тестовый) в дереве адресов, а внести в поле не могу-переключается на панель лифтов 0 подсети.![]()
revit написал(а):, а внести в поле не могу-переключается на панель лифтов 0 подсети.![]()
revit написал(а):Да вроде ясно написал-не вносится лифт при перетаскивании из дерева адресов в поле второй закладки (диспетчерской)
revit написал(а):счейчас хотел проверить и вообще перестал МПультпро запускаться-пишет "не удалось подключиться ник одному поставщику.." хотя LKDSDrv запускается.
Думаю что конфликт какой-то с имеющимся МПультом или драйвером, я его еще не удалял
Комп рабочий теперь только 24.Андрей Ефименко написал(а):Тогда нужен файл MPultPro.XML (на softlab@yandex.ru), с которым подобное происходит, т.е. в структуре введена новая дспетчерская, в которой введен лифт и этот лифт не удается перенести в группу на соответствующей закладке.
Кстати по поводу восстановления. Поставил в удаленной диспетчерской из дистрибутива LKDSDrv, все настроил объяснил-работает.... На следующий день диспетчер говорит что ночью все само вернулось обратно т.е на старую программ.Вероятнее всего в реестре Windows восстановилась регистрация ComCLB (Нужно загрузить MScan и посмотреть что загружается - ComCLB или ComCLBStub). Как это происходит не совсем понятно, наверное срабатывают точки восстановления состояния Windows.
Вопросы есть:
1) какой Windows используется ?
2) как устанавивался LKDSDrv - из архива LKDSDrv.rar или дистрибутива LKDSDrv.msi ?
В случае использования LKDSDrv.rar устраняется повторным запуском RegDrv.Bat
revit написал(а):А что будет если в одном файле настроек МПультпро появятся два лифта с одинаковым GUID?
revit написал(а):И какова вероятность появления двух одинаковых идентификаторов при слиянии нескольких файлов из разных программ в один?
Андрей Ефименко написал(а):Вероятность нулевая. GUID генерируется операционной системой, учитывая MAC адрес сетевой карты, текущее время и еще, наверное, много чего.
revit написал(а):Тогда можно сделать импорт настроек диспетчерской целиком. Т.е загружая файл какой-то подсети , указывать номер подсети для МПульта, который удалит диспетчерскую с этим номером (номерами) подсети из файла xml и запишет на это место настройку диспетчерской из импортируемого файла
Dimorus написал(а):как мне все настройки и ключи забитые в мпульт перенести в мпульт про ?
Dimorus написал(а):еще попутный вопрос....
в про версии есть ли такой косяк?
что вбивая номер сервисного ключа без региона и уровня оно прекрасно определяется в программе...
это глюк ? или номера ключей уникальны?
если ключи уникальны то зачем вбивать вообще регион и уровень???
Андрей Ефименко написал(а):В начале темы все описано http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5677
не наблюдаю в теме ответа.... быть там закралась ошибка?
1. Обновить LKDSDrv (c сайта) . Обязательно исполнить RegDRV.Bat
2. Заменить/добавить файлы из папки Common в папку Common установленного дистрибутива LKDSDst
3. Сделать в папке LKDS установленного дистрибутива папку MPultPro, переписать в созданную папку файлы из папки MPultPro.
Лифтовой блок отдает номер вставленного СК, только по номеру и идет идентификация в MPult(Pro).
Номе СК уникален в пределах региона.
Dimorus написал(а):может все же из MPult копировать а не из MPultpro ?
Андрей Ефименко написал(а):В сообщении http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5677 все написано правильно.
Dimorus написал(а):тогда где там написано какие файлы надо старого пульта перекинуть ?? чтоб все настройки старые остались?
revit написал(а):При первом запуске, MPultPro проверяет наличие конфигурационного файла MPultPro.XML. Если файл не найден, то ищется файл ..\MPult\MPult.XML, который конвертируется в файл MPultPro.XML. В процессе конвертации делаются, в основном, два действия:
1. Каждому ЛБ присваивается глобально уникальный идентификатор из 32 символов – это параметр GUID раздела LIFT
2. Каждому ЛБ присваивается номер подсети, в которой он находится – это параметр SubNet раздела LIFT. Значение параметра (собственно номер подсети) берется либо из ключа –n, либо, если ключ не указан, то это номер подсети «по умолчанию». Номер подсети может быть изменен в самом файле MPultPro.XML. Пора бы проверить зрение![]()
Dimorus написал(а):и??? я на 10 раз уже прочитал!!! у меня все лифты перекинулись!!!!!!!!!!!!
У меня СЕРВИСНЫЕ КЛЮЧИ забитые в мпульт НЕ ПЕРЕКИНУЛИСЬ В мпультпро!!!!!
пароли тоже не сохранились....
Dimorus написал(а):P.S какой надо кабель для соединения PC(Usb-MMI) и Com порта компа... ?
Андрей Ефименко написал(а):сервисные ключи MPult\KeyTab.Txt -> MPutlPro\KeyTab.Txt
три пароля нужно забить повторно
стандартный модемный 9<->9
Dimorus написал(а):DTE 9 F <--> DCE 9 M
(как компьютер и модем.)
или
DTE 9 F <--> DTE 9 F (Null-modem 9) ?
(как компьютер и компьютер.)
вопрос чтоб уж наверняка...
потому что щас под рукой нету ни компа ни ММИ)