Gaff написал(а):
В конфигураторе ДК добавьте тот самый УМ (если я правильно понимаю - 6) и вставьте связь от ум0 слот10 в ум6 слот7
Ум6 у Вас не описан в структуре, откуда ум0 (в Вашем случае ПКСЛ) знать, что ему нужно связаться с УМ6. Мало ли кто к ниму обращается)))


Понял, понял. Спасибо.
Правильно сделал?
_.jpg

А с настройками связей самой КЛШ-КСЛ все верно?
Программному КСЛ не надо указывать собственный реальный айпи? Просто везде нули, так?
 

Вложения

  • _.jpg
    _.jpg
    32.7 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
правильно. но если только резервирование непредусмотренно.

вот только брендмаузер на компе отключен? если нет то лучше пока отключить (если нет ничего на нём кроме м-пульта).

ну а после ознокомления с документацией сделать исключение для данных портов и програм в брендмаузере.
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
правильно. но если только резервирование непредусмотренно.

вот только брендмаузер на компе отключен? если нет то лучше пока отключить (если нет ничего на нём кроме м-пульта).

ну а после ознокомления с документацией сделать исключение для данных портов и програм в брендмаузере.


Да, брэндмауэр и фаерволы отключены.

Что-то я окончательно увяз.

В КЛШ-КСЛ я указал стат. белый IP принадлежащий КСЛ в диспетчерской.

Сейчас смотрел в Wireshark UPD пакеты:
IP мой \ IP объекта UDP 60 Source port: 46000 Destination port: 46000 - окей, это ЛБ ПРО 6.1
На 44000 - ничего.
Затем отключил КСЛ от интернета, присвоил белый стат IP компу и в Wireshark увидел следующее:
IP мой \ IP объекта UDP 60 Source port: 46000 Destination port: 46000 - ЛБ ПРО 6.1
IP мой \ IP объекта UDP 60 Source port: 44000 Destination port: 44000 - еще один объект, работающий не через программную КСЛ.
IP мой \ IP объекта UDP 60 Source port: 44918 (и другие рандомные порты) Destination port: 44000 - ВНЕЗАПНО, видимо от того самого КЛШ-КСЛ с 3G модемом.
Причем айпи не пингуется. Вообще не пойму, какого.
Может дело (помимо не проходящего пинга), в конфликтующих портах?
Я не пойму как работает программная КСЛ - она считывает пакеты которые приходят на аппаратную КСЛ, ведь так?

Трассировка не пингующегося Айпишника показала следующее.
__________.jpg
Дальше шага 15, не идет. А kubangsm это МТС. Я так понимаю, дело то не в роутере. А в провайдере, которые не пускает пакеты обратно?
 

Вложения

  • __________.jpg
    __________.jpg
    80.5 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
В программном КСЛе работает Винда, поэтому он шустрее и хорошо определяет маршруты связи, но к нему не подключишь трубку. Для этого есть гарнитура со звуковой картой или конвертер, подключенный к USB или КСЛ, прошитый кодеком и подключенный к отдельному СОМ порту. В сетевой карте IP прописан. Он и является собственным для ПКСЛа. Поэтому в настройках драйвера собственный IP ПКСЛа 0.0.0.0. Далее надо разобраться с портами. На какой порт отправляешь, тот и должен получать. Например собственные 44000 и 44001, а у связанного с ним 46000 и 46001 соответственно. Что у одного КСЛа (ПКСЛа) прописано в первой (собственной) строке, то у другого, с ним связанного должно быть во второй (если он прописан во второй). Аналогично и у второго КСЛа (ПКСЛа). Другими словами - перекрёстно.
 
[quote name='KrdIMP' date='13.11.2013, 14:50' post='16618']
Да, брэндмауэр и фаерволы отключены.

Что-то я окончательно увяз.

--------------------------------
------------------------------

ээээ.... можно вопрос? "соска" от инета у тебя подключена куда? в ксл который в 6слоту? но тогда ПКСЛ НЕРАБОТАЕТ в принципе... для работы ПКСЛ надо чтоб "соска" подключалась к сетевой карте компа...
в таком случае надо маршрутизатор ставить в диспетчерской и делать проброс портов какие на апаратный ксл какие на програмные. соответствено порты должны быть разные...

при работе по динамическим адресам порты могут отличаться от указаных...
пинг непроходит возможно по тому что в маршрутизаторе запрещена эта функция...


судя по трассировке вы из ростова? там у вас есть revit . думаю поможет :)
 
Да там весь набор - со спарковской сети через транстелеком на Москву, Ростов промежуточный... Трассирует на кубань-жсм, значит это краснодарский край.
 
Последнее редактирование модератором:
"соска" от инета у тебя подключена куда? в ксл который в 6слоту? но тогда ПКСЛ НЕРАБОТАЕТ в принципе... для работы ПКСЛ надо чтоб "соска" подключалась к сетевой карте компа...

Что имеется ввиду под "соской", извиняюсь - не понял. :)
Витая пара через свитч, статический айпи у КСЛ аппаратного, у ПК динамика. В КЛШ-КСЛ указал статический IP аппаратного КСЛ - и как понимаю теперь, зря?
До этого для связки ЛБ 6.1 про и ПКЛШ так же использовал белый стат. Айпи принадлежащий аппаратному КСЛу - и все работало. Поэтому сделал без мозга - по аналогии.
Так какой айпи надо бить в "связи" клш-ксл? Как настроить верно? Значит ПКСЛ и ПКЛШ не одинаковый принцип работы?

Да как верно подметили, не из Ростова, а из Краснодара.
Трасировка показала, что пакеты дальше кубджиэсм не проходят.Позже выяснил, что это МТС фишка - фаервол. К тому же айпи серый. За белую динамику платить надо отдельно.
 
Последнее редактирование модератором:
Возможно ли такая работа ПКСЛ?
То есть первая связь - белый статический айпи.
Вторая связь- динамический, но с другими портами, что бы не конфликтовал. Или порты можно не менять?
____________.jpg
И как я понял, два ПКСЛ быть не может в одном УМ?

Выяснил, что работает только на статике. Динамика в одном ПКСЛ не заработала.

Новый вопрос.
Связь есть, но связи нет. <_<
Вообщем состояние лифтов никак не отображается. Куда копать? В чем может быть проблема? Настроил все правильно.
____________.jpg IMG_20131108_102531.jpg _.jpg
 

Вложения

  • ____________.jpg
    ____________.jpg
    105.3 KB · Просмотры: 1
  • ____________.jpg
    ____________.jpg
    89 KB · Просмотры: 1
  • IMG_20131108_102531.jpg
    IMG_20131108_102531.jpg
    142.8 KB · Просмотры: 1
  • _.jpg
    _.jpg
    8.5 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
нет. неправильно...

адрес ЛБ в сети какой? слот должен быть 6!!!

моноблок - это сборка КСЛ+ММИ+КЛШ. ксл в7слоте, клш в 6слоте.

ПКСЛ в одном ум может быть и много. не в этом суть была....почитал сообщения внимательно...
 
у тебя со стороны ПК динамический адрес стоит. а на УМ6 тоже хотел использовать динамику.

УВЫ... статический адрес мужен хотяб с одной стороны.... как то так... надо внимательно документацию читать...
 
Понял. Исправил. Заработало.

Статический адрес у ПКСЛ (как раз таки со стороны ПК), значит можно в туже кучу засунуть связь с динамическим Ip? Сам себе отвечаю - можно.
 
Последнее редактирование модератором:
Товарищи, подскажите.
Возможно ли удаленное отключение\включение лифта? Через терминал, к примеру. И как?
 
"Если больше ничего не помогает- то прочитай все таки уже инструкцию...."

Руководство по Мпульт стр. 16 (но страницы не пронумерованы)
п4. Дополнительная настройка MPultPro- общие параметры
 
Последнее редактирование модератором:
Требуется помощь. У нас даны несколько несколько точек одним провайдером, одна из них в диспетчерской. Даны серые ip адреса. КСЛ в диспетчерской, по моноблоку на 2-х объектах. С одним моноблоком связь имеется, а со вторым отсутствует. Но вот в чем вопрос замечено странно себя ведет КСЛ когда подключаюсь с лифтами с которыми имеется связь происходит прием/передача моргают светодиоды, но когда пытаюсь подключиться к адресу с которым нет связи КСЛ горит передача.
 
Последнее редактирование модератором:
qwer написал(а):
Требуется помощь. У нас даны несколько несколько точек одним провайдером, одна из них в диспетчерской. Даны серые ip адреса. КСЛ в диспетчерской, по моноблоку на 2-х объектах. С одним моноблоком связь имеется, а со вторым отсутствует. Но вот в чем вопрос замечено странно себя ведет КСЛ когда подключаюсь с лифтами с которыми имеется связь происходит прием/передача моргают светодиоды, но когда пытаюсь подключиться к адресу с которым нет связи КСЛ горит передача.

КСЛ не может выполнить ARP запрос. Проверьте пингуется ли удаленный IP адрес моноблока с данной точки подключения КСЛ.
 
Последнее редактирование модератором:
Доброе время суток, товарищи.

Очередная задача.
Возник непонятный жор трафика, от ксл.
На объекте стоит 3G модем, воткнутый в роутер. До этого лимит трафика был 575 Мб в мес, но реальный даже до 400 не доходил. Сейчас же - 250 Мб в сутки, как норма.

Покурил форум, нашел подобную проблему, решенную фаерволом.
Из DMZ айпишник убрал, прокинул порты, включил фаервол - не помогло - жрет.

Что может быть причиной?

___.jpg

А еще, не могу зайти в конфигураторе ДК "ОБЬ" в настройки параметра связей (после "прочитать" так и вися нули), да и вообще в любые, этого КСЛ. При этом, свзяь есть. Заходит, но через 10 раз. Как будто канал забит.

Отключаю связь - получаю расход трафика, 20 кб в минуту Rx и 100 кб в минуту Tx (отдача)
 

Вложения

  • ___.jpg
    ___.jpg
    54 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Тут на раз-два не получиться... надо смотреть детализацию.... Скорее всего не от КСЛ-а это, а со стороны провайдера паразитный трафик, а он разный бывает.
У меня вот как-то был случай -за три месяца неполных около 60Гигов провайдер насчитал, а учитывая что тариф был помегабайтный со времен царя-гороха еще по 3р./мб, получилась приличная сумма с округлением в глазах :) Пришлось с провайдером "по понятиям" общаться :D
 
revit написал(а):
сумма с округлением в глазах :)

С округлением в глазах выглядит примерно так: :blink:
:D
Есть ещё момент по настройке.
1) На удалённых УМ галка "обслуживается в другой диспетчерской" снижает запросы от другой диспетчерской, которая не является основной, но в конфигурации драйвера и в описании лифтов этот УМ присутствует.
2) Имеется ещё один администратор этого удалённого УМ, который все запросы (или весомую часть) пропускает через себя. Последние микропрограммы позволяют иметь несколько администраторов. MScan чётко покажет принадлежность оборудования.
3) Периодичность опроса удалённых УМ можно увеличить.
4) Запрет маршрутизации по связям в настройках КСЛ (или ЛБ ПРО) исключит обработку лишних запросов.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Тут на раз-два не получиться... надо смотреть детализацию.... Скорее всего не от КСЛ-а это, а со стороны провайдера паразитный трафик, а он разный бывает.

Нет, все таки КСЛ. Помог рестарт моноблока, установленного на объекте. В тех. поддержке сказали, что такого случая еще не было. Пока все норм. Он прям засыпал пакетами IP диспетчерской.