revit написал(а):
Это плохой вариант для меня т.к подсетей уже много и каждая подсеть настроена на свой город. Хотя и возможный.
Количество подсетей практически не ограничено (до 65534). Для одного города можно использовать, например, подсеть 17 для проводных блоков, а подсети 171, 172 173 ... для ЛБPro.
revit написал(а):
Вариант приемлемый, но тут возникает вопрос как разграничить блоки по своим городам. Они же вводится будут в список конфигуратора LKDSPRO подряд и где какой потом попробуй разбери при работе с конкретным городом, когда их будут сотни.
Индекс описания ЛБPro от 1 до 65534), поэтому можно зарезервировать для отдельных городов диапазоны, скажем, 1...999 один город, 1000...1999 другой и т.п. 2000...2999 ....
Кроме того в "Примечаниях" можно можно вводить город и сортировать по примечанию в конфигураторе LKDSProCfg
revit написал(а):
Не приемлимо для меня. Использую все виды отображения в работе в зависимости от необходимости. Отображение по КЛШ для меня как администратора системы -самое необходимое, чтобы ориентироваться по кустам и УМ-ам. Для диспетчеровне не так важно, но тоже иногда включают посмотреть где квадратик КЛШ красный.
Получается что общего приемлемого варианта нет..

Пока конечно хватает и запас по кол-во еще большой, но судя по тенденции и в связи с развитием и популярностью ЛБ7 этот запас может кончится за несколько лет.
Проблема единственная - в панели состояний, отображающейся в виде "произвольных групп" или "упорядоченных улиц" сейчас нет возможности посмотреть состояние всех ЛБ одной локальной шины, т.е. как-то выделить ЛБ одной локальной шины, нет возможности посмотреть состояние КЛШ, контролирующего локальную шину.
Будем искать приемлемый вариант решения этой проблемы.
revit написал(а):
1. А нельзя как то приспособить СПульт для использования номеров 33-63 под прошки и 7-ки?
Адреса 33-63 локальной шины зарезервированы под инженерные терминалы (ИТ).
revit написал(а):
2. Или что-то придумать в Спульт для возможности отображения в режиме "передних панелей КЛШ"?
Приемлемого и безопасного решения ("некостыльного") не видно, а "костылей" у нас уже слишком много.
Можно сделать пункт меню "показать состояние ЛШ" по правой кнопке мыши над лифтом, обслуживающимся сетью "Обь", по этому пункту появится окно в виде передней панели одного КЛШ обсуживающего ЛШ этот ЛБ.
Можно сделать пункт "показать состояние КЛШ", при выборе которого появится список имеющихся в Диспетчерской (закладке) КЛШ с его состоянием.
revit написал(а):
3. И как-то научить конфигуратор LKDSPro разбивать все блоки на группы?
Выше уже говорилось, что группы можно сделать организационно, без доработки ПО.