Van Gog написал(а):
I) Что произойдёт при потере связи между Д3 и ЦД?
При потере связи между Д3 и Д1 на компьютер в Д3 не будут приходить оповещения о появлении новых событий.
Van Gog написал(а):
II) Как выполнить настройку КЛШ в Д2 чтобы они звучали?
По этому поводу уже ответили, хотел только отметить, что в данной структуре признак "Обслуживается в другой диспетчерской" ставить у УМ не нужно.
Признак "Обслуживается в другой диспетчерской" необходим только в случаях, когда
- в сети "Обь" есть несколько диспетчерских, в конфигурации которых компьютеры подключены к слоту 8 (т.е. они административные)
- каждая диспетчерская обслуживает свои КЛШ, т.е. в структуре ComCLBCfg нет пересечения по КЛШ
- зато есть пересечение по КСЛам, так вот КСЛ должен быть в структуре без признака "Обслуживается в другой диспетчерской" только в одной диспетчерской, а в структуре других диспетчерских с данным признаком
Van Gog написал(а):
III) С чем связано ограничение в одну связь с КСЛ у гл. инж.? Должен ли в ЦД быть отдельный КСЛ с одной связью с ГЛ?
Одна связь для того, что бы случайно не образовывались маршрутные петли.
Т.к. компьютеры в Д1 и ГИ в одной локальной сети, то можно действительно их соединить с помощью отдельных двух КСЛов.
Если КСЛ в Д1 имеет внутренний собственный IP адрес (адрес локальной сети), то нет необходимости в отдельном КСЛе в Д1
Вообще, можно использовать в ГИ и программный КСЛ.
Van Gog написал(а):
IV) Правильно ли я понял: у ГЛ в ComCLBCfg должна быть повторена структура ЦД "один-в-один", кроме номера слота для компа?
В ГИ будет образован отдельный корневой УМ, соответсвенно структура повторена не может. В ГИ КСЛ в корневом УМ будет имет исходящую связь с КСЛом в Д1 (с которым есть реальная связь) и исходящие связи ко всем КСЛам, с которыми КСЛ в Д1 имеет исходящие связи в структуре Д1.
Van Gog написал(а):
V) Можно ли при указанной кофигурации сети "дотянуться" до любого оборудования в сети с компьютера гл. инж., чтобы посмотреть настройки NVRAM или залить новые прошивки, не беспокоя диспетчеров?
Можно.
Van Gog написал(а):
VI) Как будут ходить пакеты до ГЛ? Не увеличится ли внешний трафик? Как идёт трафик между Д3 и ЦД: из Д3 в ЦД и, потом, обратно в Д3 (т. е. удваивается)? Какой из компов сможет записывать переговоры диспетчера?
Оповещения будут приходить в Д1, а затем передаваться по локальной сети в ГИ, в данном случае внешний трафик не увеличится.
В Д3 оповещения буду приходить от Д1, т.е. здесь будет удвоение трафика, но только оповещений.
Все прямые запросы от любой диспетчерской (виртуальный сервисный прибор, MDisp, загрузка микропрограмм, NVRam и т.п.) буду идти непосредственно от этой диспетчерской к оборудованию и обратно
Переговоры буду записываться на том кампьютере той диспетчерской, из которой они инициированы.
Van Gog написал(а):
VII) Идентификаторы лифтов в ЦД и в Д3 должны быть одинаковые или это не критично?
Идентификаторы лифтов в Д1 и Д3 могут быть различны, т.к. запускаются разные программы MPult
Van Gog написал(а):
VIII) И, на конец, как свернуть MPult? Желательно так же как MStat - в иконку.
MPult предназначается для работы диспетчера, соответсвенно и была сделана защита от случайного сворачивания. Но MPult можно свернут при исполнении "Свернуть все окна"