Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

  • Автор темы Автор темы WFox
  • Дата начала Дата начала
Андрей Ефименко написал(а):
Была идея сделать FTP сервер, на котором бы выкладывались последние версии всех, возможно не проверенных, модулей (развернутый дистрибитив), но это не позволяет сделать провайдер. Делать при каждом изменении новый дистрибутив, мне кажется, не разумно - изменения нужно копить и проверять. По этому и делается рассылка новых версий адресно.

Провайдера сменили. Идея еще жива?
 
________.jpg
 

Вложения

  • ________.jpg
    ________.jpg
    6.7 KB · Просмотры: 0
revit написал(а):

в MPult при "отборе сообщений" по значку КЛШ в панели состояний КЛШ отбирались сообщения, не связанные с конкретным лифтом. При переходе на MPultPro была допущена ошибка и этот отбор перестал работать. В версии MPultPro 4.6.0.31 ошибка исправлена. MPultPro.exe выложен в развернутый дистрибутив.
 
:D :D :D
Я и не знал...
Я просто выложил скрин опечатки чтобы исправил (отБОрать..) :D
 
Андрей Ефименко написал(а):
в MPult при "отборе сообщений" по значку КЛШ в панели состояний КЛШ отбирались сообщения, не связанные с конкретным лифтом. При переходе на MPultPro была допущена ошибка и этот отбор перестал работать. В версии MPultPro 4.6.0.31 ошибка исправлена. MPultPro.exe выложен в развернутый дистрибутив.

А я думал, что просто не возможно отобрать по КЛШ, ну или я что-то не так делаю :)
 
Такая проблема: в центральной диспетчерской всплывает список непросмотреных неисправностей с ошибкой "нет обмена с мми", а вот как узнать у кого из пультов проблема?
 
А что у вас на одном ММИ несколько компьютеров? :)
 
Последнее редактирование модератором:
MPultPro 4.6.0.31 нет оповещения в иконках о неисправности "кабина между этажами" ШУЛК17, в окне лифта пишется что кабина между этажами, но диспетчер этого не видит пока не откроет окно лифта
 
revit написал(а):
А что у вас на одном ММИ несколько компьютеров? :)


Нет. У нас к центральной диспетчерской подключено несколько локальных, в каждой по ММИ и неизвестно в какой ЛД произошла ошибка.
 
poiZon написал(а):
Нет. У нас к центральной диспетчерской подключено несколько локальных, в каждой по ММИ и неизвестно в какой ЛД произошла ошибка.

В развернутый дистрибутив выложен MPultPro 4.6.0.32 - в оповещении "нет обмена по шине" выдается адрес слота источника оповещения (<подсеть>:<УМ>:<Слот>)


subroma написал(а):
MPultPro 4.6.0.31 нет оповещения в иконках о неисправности "кабина между этажами" ШУЛК17, в окне лифта пишется что кабина между этажами, но диспетчер этого не видит пока не откроет окно лифта

Нужна картинка (снимок экрана) с диалога управления, в котором есть это сообщение "кабина между ... "
 
subroma написал(а):
MPultPro 4.6.0.31 нет оповещения в иконках о неисправности "кабина между этажами" ШУЛК17, в окне лифта пишется что кабина между этажами, но диспетчер этого не видит пока не откроет окно лифта

Сообщение "Кабина между этажами ... и ..." в панели управления лифтом само по себе не является неисправностью. В комплексе есть сообщение о неисправности - "Кабина стоит между этажами".

Есть вопросы:

1) что реально происходит с лифтом ?
2) разрешено ли формирование дополнительных сообщений в лифтом блоке (в адресе 18 записано 85, в адресе 91 записано 1) ?
 
А почему после обновления мпульт до последней версии на многих блоках появился значок в виде восклицательного знака означающий неисправность батареи питания???
 
Алексей Белихов написал(а):
А почему после обновления мпульт до последней версии на многих блоках появился значок в виде восклицательного знака означающий неисправность батареи питания???

В MPultPro появилось отображение состояния аккумуляторной батареи ЛБPro. Появилась возможность ручного запуска теста аккумулятора (правая кнопка мыши над лифтом).

Обсуждения были тут
 
Андрей Ефименко написал(а):
Сообщение "Кабина между этажами ... и ..." в панели управления лифтом само по себе не является неисправностью. В комплексе есть сообщение о неисправности - "Кабина стоит между этажами".

Есть вопросы:

1) что реально происходит с лифтом ?
2) разрешено ли формирование дополнительных сообщений в лифтом блоке (в адресе 18 записано 85, в адресе 91 записано 1) ?

1) Лифт реально стоит между 4 и 5 этажом (проскакивает точную остановку) На индикаторе лифта "Н04" нет светодиода точной остановки, горит светодиод авария шахты.
2) 18-85, 91-1 (было 91-0)
Версия прошивки блока - 243s (обновил до последней на данный момент, после выявления данной проблемы)
 
Последнее редактирование модератором:
subroma написал(а):
1) Лифт реально стоит между 4 и 5 этажом (проскакивает точную остановку) На индикаторе лифта "Н04" нет светодиода точной остановки, горит светодиод авария шахты.
2) 18-85, 91-1 (было 91-0)
Версия прошивки блока - 243s (обновил до последней на данный момент, после выявления данной проблемы)

После того как поставили в адрес 91 значение 1, приходят ли с лифта какие-нибудь сообщений станции управления (i) ?
 
Андрей Ефименко написал(а):
После того как поставили в адрес 91 значение 1, приходят ли с лифта какие-нибудь сообщений станции управления (i) ?

По данной неисправности лифт еще не останавливался, жду, отпишусь.
 