ЛБ6.X Счет этажей для релейки

ЛБ6.X
Столкнулся с проблемой, счета этажей на релейном больничном лифте, на ШОК5706, с распашными дверями(соответственно, отсутствуют РОД и РЗД), ЛБ6 Р. Вот уже почти месяц как проблема решена, если кому нужно, опишу схему. Из практики - 4 этажа, ЛБ6 обучается за полчаса(один калибровочный прогон по всем этажам обязателен).
 
Евгений Пухальский написал(а):
Столкнулся с проблемой, счета этажей на релейном больничном лифте, на ШОК5706, с распашными дверями(соответственно, отсутствуют РОД и РЗД), ЛБ6 Р. Вот уже почти месяц как проблема решена, если кому нужно, опишу схему. Из практики - 4 этажа, ЛБ6 обучается за полчаса(один калибровочный прогон по всем этажам обязателен).

Лучше нарисуй, добрый человек, и выложи для всех ;)
 
Спустя полгода нашел время...

Итак, имитатор сигналов привода дверей для распашной кабины релейного лифта.

На входе стоят 2 трансформатора TR1 и TR2, для подачи питания на реле схемы, и второй - для питания управляющего реле KV1. На вход TR1 подается фаза 220В, питание TR2 осуществляется от 110В РКД. Т.е если есть сигнал от РКД трансформатор запитан, если нет - не запитан. Используется низковольтные реле а не пускатели, потому что запас по току для питания пускателей выхода РКД мне неизвестен. Этот трансформатор запитан параллельно входу РКД адаптера релейной станции. KV1 представляет из себя тройник, т.е в зависимости от состояния, замкнута либо олна, либо другая цепь. Через них, и через конденсаторы С4 и С5 (примерно по 4000-5000мкФ) напряжение подается либо на KV2 либо KV3. В результате чего, эти реле срабатывают на 2-3 секунды, имитируя сигналы РОД или РЗД соответственно.
Таким образом, появление сигналов РОД или РЗД связано с изменением состояния РКД, что не совсем правильно, но ЛБ6 Р что называется, "хавает"... Правда при этом возникает ошибка, надо отключить (не помню какую) ячейку NVRAM, и все становится нормально.

Но это еще не все, после изменения состояния РКД нужно быстро принудительно разрядить конденсаторы С3 и С4, для чего служат реле KV4 и KV5, и резисторы R1 и R2 (по 100 Ом, 2 Вт во избежание КЗ конденсаторов на контакты реле).

Все, система работает. 110В переменки берутся с первичной обмотки TR1, и подаются через KV2 на вход РОД адаптера релейной станции, и соответственно KV4 на РЗД.

В течении 3-х часов 2-3 прогона по этажам с остановкой на каждой и открыванием дверей, и все работает... Еще нужно заполнить 10-ю ячейку.

Все собственно...

Вопрос несколько в другом, чтобы не городить весь этот огород, может быть добавить в прошивку релейного блока алгоритм, условно считающий факт прибытия на этаж путем привязки к РКД? Пусть активация этого алгоритма будет носить альтернативный характер, специально для счастливых обладателей релейных лифтов с распашной дверью? Как всегда в таких случаях данный алгоритм предлагается активировать через какую-нибудь ячейку NVRAM.
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Евгений Пухальский написал(а):
Спустя полгода нашел время...
Итак, имитатор сигналов привода дверей для распашной кабины релейного лифта.

Ну блин вы даете... :blink: :)
Но интересная темка...
Можно было на 24 В РОД и РЗД сделать.
И нужен ли РЗД для счета? Без него не работает алгоритм прихода на этаж?
Вопрос несколько в другом, чтобы не городить весь этот огород, может быть добавить в прошивку релейного блока алгоритм, условно считающий факт прибытия на этаж путем привязки к РКД? Пусть активация этого алгоритма будет носить альтернативный характер, специально для счастливых обладателей релейных лифтов с распашной дверью? Как всегда в таких случаях данный алгоритм предлагается активировать через какую-нибудь ячейку NVRAM.

Вопрос к Олегу Владимировичу! Актуально до сих пор..
 
Последнее редактирование модератором:
24В? Может быть... Делал из чего было удобнее.

Нужен ли РЗД? Я сделал те сигналы, которые мне перечислил Александр Смышляев. Может быть и не нужен. Но есть способ получения, отчего бы и не сделать, да и так правильнее.

Можно применить и другой набор реле, например, если в KV1 2 независимых тройника, то одно из 2-х реле принудительной разрядки можно убрать. Одним тройником на оба кондера обойтись даже не пытайтесь.

Еще если совсем правильно, то параллельно обмоткам всех реле нужно ставить диод, для гашения токов самоиндукции, возникающих при снятии питания с реле.


Олег Владимирович, тема действительно актуальна!
 
Последнее редактирование модератором:
Евгений Пухальский написал(а):
Олег Владимирович, тема действительно актуальна!

Или АРС-2 сделать для распашника..... :rolleyes: всего то чуть програмулину подправить..
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Или АРС-2 сделать для распашника..... :rolleyes: всего то чуть програмулину подправить..


Немного доработал АРС , проверил , на стенде работает.
Принцип думаю понятен из схемы, резистор раально стоит 270 кОм.
Не подписанный - 1кОм.
SDC11454.JPG
 

Вложения

  • SDC11454.JPG
    SDC11454.JPG
    526.4 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Фобос написал(а):
Немного доработал АРС , проверил , на стенде работает.
Принцип думаю понятен из схемы, резистор раально стоит 270 кОм.
Не подписанный - 1кОм.
Вложение IPB #391

Ну вот теперь ввести еще в печать два джамперочка и всё- универсальная АРС !!!.... :)
 
Фобос написал(а):
Немного доработал АРС , проверил , на стенде работает.

А зачем лепить снежную бабу? На распашном можно просто запретить алгоритмы: 31, 32, 36, 37, 38, 43 и прочие ненужные просто перевести в 0.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
А зачем лепить снежную бабу? На распашном можно просто запретить алгоритмы: 31, 32, 36, 37, 38, 43 и прочие ненужные просто перевести в 0.

Alex внимательно прочти предисторию.... с сообщения 42.
 
Последнее редактирование модератором:
Вышеописанную у меня схему слепил в навесном исполнении еще 24-го мая... В июле сняли отттуда моноблок. На днях зашел посмотреть - работает, даже кондеры не усохли, интервалы РОД и РЗД без изменения...
 
Олег! Залил я в ЛБ6 Р (релейный распашник) прошивку от 10 января, которую Вы прислали. Отключив при этом контакты имитатора привода дверей. Работает счет этажей!
 
Евгений Пухальский написал(а):
Олег! Залил я в ЛБ6 Р (релейный распашник) прошивку от 10 января, которую Вы прислали. Отключив при этом контакты имитатора привода дверей. Работает счет этажей!

Ждем оффициальную с соответствующим номером (чтобы отличать от обычной прошивки) или поддержку опционально в NVRAM !
 
revit написал(а):
Ждем оффициальную с соответствующим номером (чтобы отличать от обычной прошивки) или поддержку опционально в NVRAM !

А и не надо ждать...
Прошивка что сейчас лежит на сайте уже имеет поддержку всего этого хозяйства... причем режим работы привода дверей для счета этажей определяется автоматически... то есть ничего дополнительно делать не надо... залил - получил результат... и для автоматического привода дверей и для распашника....

Еще раз позволю себе повториться: из действительно НОВОГО в данной прошивке - это контроль исправности цепи вызовов релейного лифта.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
А и не надо ждать...
Прошивка что сейчас лежит на сайте уже имеет поддержку всего этого хозяйства...
Тогда - УПС! :) А в описании к ней этого то нет...
 
На всякий случай отпишусь по офф. прошивке с сайта - счет этажей для релейного распашника работает нормально.
 
oleg написал(а):
А и не надо ждать...
Прошивка что сейчас лежит на сайте уже имеет поддержку всего этого хозяйства... причем режим работы привода дверей для счета этажей определяется автоматически... то есть ничего дополнительно делать не надо... залил - получил результат... и для автоматического привода дверей и для распашника....

Еще раз позволю себе повториться: из действительно НОВОГО в данной прошивке - это контроль исправности цепи вызовов релейного лифта.


Как данная прошивка должна отработать следующие ситуации:
1. Лифт - 8 остановок; 8, 7, 6, 5 остановки заблокированы; 10-я ячейка=4;
2. Лифт - 8 остановок; 2, 3, 4 остановки заблокированы; 10-я ячейка=5;
3. Лифт с неподвижным полом, 92-я ячейка=1;
4. Лифт УЛ (УИРФ) с неподвижным полом, 92-я ячейка=1 (прошу прощения за офф-топ)?
 
Van Gog написал(а):
Как данная прошивка должна отработать следующие ситуации:
1. Лифт - 8 остановок; 8, 7, 6, 5 остановки заблокированы; 10-я ячейка=4;
2. Лифт - 8 остановок; 2, 3, 4 остановки заблокированы; 10-я ячейка=5;
3. Лифт с неподвижным полом, 92-я ячейка=1;
4. Лифт УЛ (УИРФ) с неподвижным полом, 92-я ячейка=1 (прошу прощения за офф-топ)?



ну по 3 пункту. на технически исправых самаркандах достоверность 99%
 
Van Gog написал(а):
Как данная прошивка должна отработать следующие ситуации:
1. Лифт - 8 остановок; 8, 7, 6, 5 остановки заблокированы; 10-я ячейка=4;

10яч = 4 - должно работать
Van Gog написал(а):
2. Лифт - 8 остановок; 2, 3, 4 остановки заблокированы; 10-я ячейка=5;

10яч = 8 - и должно работать.
Van Gog написал(а):
3. Лифт с неподвижным полом, 92-я ячейка=1;

92=1. Работает...
Van Gog написал(а):
4. Лифт УЛ (УИРФ) с неподвижным полом, 92-я ячейка=1?

Достоверно корректного отображения человека не будет. Необходимо 92яч =0.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху