Обновления состояния лифтов добились. Но вопрос по связи с кабиной остался. Помогите пожайлуста в этом вопросе.
 
vlad написал(а):
На Д2 при открытии mpultpro отображаются все лифты, но на Д2 не обновляются состояния лифтов, если перезапускаешь mpultpro или просто открываешь состояние любого лифта то обновляется. Как это поправить?

Диспетчерские (компьютеры), отражающие одни и те же лифты, не равноправны. Одна из этих диспетчерских является "Активной". В Активную диспетчерскую КЛШ посылают оповещения об изменении состояния ЛБ. КЛШ знает только одну Активную диспетчерскую. Остальные диспетчерские "Пассивные". Пассивные диспетчерские получают оповещения от изменении состояния ЛБ от Активной диспетчерской.
В Активной диспетчерской компьютер описан как подключенный к слоту 8
В Пассивной диспетчерской компьютер описан как подключенный к слоту 9
Пассивная диспетчерская посылает в сеть специальные сообщения "Я Пассивная диспетчерская и мне нужно оповещения от таких-то УМ". Активная диспетчерская делает у себя список Пассивных диспетчерских и рассылает оповещения.
Т.е. в Д1 компьютер должен быть описан как подключенный к слоту 8
в Д2 компьютер должен быть описан как подключенный к слоту 9

vlad написал(а):
И второе как можно сделать связь с кабиной из Д2?

Для этого в Д1 нужно устройство "USB Voice Converter" (далее Конвертор).
Конвертор подключается к USB порту компьютера и появляется в Windows как COM порт. Это COM порт нужно указать в конфигурации ПКСЛа в Д1 и указать, что используется аппаратный конвертор.
В Конвертор подключается штатная трубка (как для КЛШ). Конвертор соединяется кабелем с разъемом "Трубка" любого КЛШ в ММИ.
 
Последнее редактирование модератором:

Ещё один вопрос у нас возник. Какая должна быть скорость интерета для оптимальной работы Д2?
 
vlad написал(а):
Ещё один вопрос у нас возник. Какая должна быть скорость интерета для оптимальной работы Д2?

Скорость не критична - достаточни и 32кбода. Желательно чтобы канал не "засыпал" при длительном отсутстви обмена и скорость была постоянной.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Скорость не критична - достаточни и 32кбода. Желательно чтобы канал не "засыпал" при длительном отсутстви обмена и скорость была постоянной.

И ещё один вопрос по конвертеру. На Д1 стоят довольно старенькие КЛШ и только один КЛШ-pro. Не будет ли проблем со связью с кабиной и машинным помещением на Д2? И вообще насколько проверенное и качественное такое построение для Д2? Какие могут возникнуть проблемы? А то начальство требует гарантий работоспособности.
 
vlad написал(а):
На Д1 стоят довольно старенькие КЛШ и только один КЛШ-pro. Не будет ли проблем со связью с кабиной и машинным помещением на Д2?
И вообще насколько проверенное и качественное такое построение для Д2? Какие могут возникнуть проблемы? А то начальство требует гарантий работоспособности.

Работать будет.

В понедельник (14.03.2011) будет выложен новый дистрибутив версии 4.5.0, в котором оптимизировано взаимодействие ПО с аппаратным голосовым конвертором.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Работать будет.

В понедельник (14.03.2011) будет выложен новый дистрибутив версии 4.5.0, в котором оптимизировано взаимодействие ПО с аппаратным голосовым конвертором.

Спасибо всем. Сегодня будем заказывать конвертер. Если возникнут вопросы надеюсь на вашу помощь.
 
Здравствуйте. Получили конвертер. Настроили, всё работает. Но вот если на Д2 включают ГГС то переговоры слышны и на Д1. Можно ли это как то поправить?
 
vlad написал(а):
Здравствуйте. Получили конвертер. Настроили, всё работает. Но вот если на Д2 включают ГГС то переговоры слышны и на Д1. Можно ли это как то поправить?

Переговоры слышно в трубке подключенной к КЛШ в Д1 ?
 
vlad написал(а):

Это исправить нельзя. Конвертер передает звук в аналоговом виде на ММИ, поэтому звук и слышен в трубке, которая подключена к этому ММИ.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Это исправить нельзя. Конвертер передает звук в аналоговом виде на ММИ, поэтому звук и слышен в трубке, которая подключена к этому ММИ.

Спасибо. Всё установили. Всё работает. На Д1 7 КЛШ плюс в 10 слоте прописан ПКСЛ плюс установлен конвертер. На Д2 один КЛШpro плюс в 10 слоте ПКСЛ и прописано некоторое количество лифтов с Д1. Связь из Д2 к лифтам из Д1 через микрофон и колонки работает, но если звук из кабины хорошо слышно, то когда говоришь в кабину , то в кабине слышно довольно тихо. Пробовали манипулировать с настройками микрофона и колонок, но так и не смогли добиться желаемого результата. Может подскажете, что ещё можно попробывать и можно ли? И ещё заметили такую проблемку если например на Д1 включена ГГС на каком либо слоте, и пытаешься из Д2 в этот момент включить ГГС с лифтом из Д1 на любом слоте то на Д1 виснет МpultPro и помогает только перезагрузка на Д1.
 
vlad написал(а):
Связь из Д2 к лифтам из Д1 через микрофон и колонки работает, но если звук из кабины хорошо слышно, то когда говоришь в кабину , то в кабине слышно довольно тихо. Пробовали манипулировать с настройками микрофона и колонок, но так и не смогли добиться желаемого результата. Может подскажете, что ещё можно попробывать и можно ли?

Начиная с версии 4.5.0 программные КСЛы и КЛШ, которые используют для переговоров звуковую карту, имею регулирову уровня звука в полях "Чувствительность звукового входа" и "Уровень громкости выхода" группы полей "Параметры преобразователя звука". Если "ползунок" стоит в середине (седьмая риска), то уровень звука дополнительно (по сравнению с настройками Windows) не меняется. Если "ползунок" слева от середины, то уровень понижается, а если справа - повышается.

"Чувствительность звукового входа" изменяет уровень звука, снимаемый с микрофона, т.е. изменяет уровень звука, передаваемый в ЛБ.

"Уровень громкости выхода" изменяет уровень принимаемый из ЛБ и воспроизводимый в колонках (наушниках)

Ну и аналогичные поля есть в настройках КСЛов (моноблоков) и в настройках ЛБ6Pro.

vlad написал(а):
И ещё заметили такую проблемку если например на Д1 включена ГГС на каком либо слоте, и пытаешься из Д2 в этот момент включить ГГС с лифтом из Д1 на любом слоте то на Д1 виснет МpultPro и помогает только перезагрузка на Д1.

Тут нужен конкретный пример, т.е., например, включили в Д1 ГГС с ЛБ в одном аппаратном КЛШ, параллельно включили в Д2 ГГС с ЛБ в другом аппаратном КЛШ и получили данный эффект.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Ну и аналогичные поля есть в настройках КСЛов (моноблоков) и в настройках ЛБ6Pro.
Тут нужен конкретный пример, т.е., например, включили в Д1 ГГС с ЛБ в одном аппаратном КЛШ, параллельно включили в Д2 ГГС с ЛБ в другом аппаратном КЛШ и получили данный эффект.

Ещё раз спасибо за помощь. Проблему со звуком и потерей связи с лифтами на Д1 решилась. Но сегодня запустили Д2 на постоянной основе и появилась новая проблема. При включение всё работало, но примерно через час появилось сообщение Нет обмена по ММИ в подсети 0. Лифты на Д2 которые подключены через ПКСЛ на Д1 отображаются и с ними всё нормально, а связь теряется с КЛШ-pro которое подключено через ММИ-usb непосредственно на Д2, само КЛШ-pro в момент пропадания связи с компьютером работает нормально. Помогает только перезагрузка. Но через час всё повторяется заново. Почитав на форуме подобные темы, понял что проблема может быть в чём угодно (проблемы с компьютером, драйверами, КЛШ, ММИ). Но компьютер, КЛШ, ММИ всё новое и до этого тестировалось, ПО последней версии.
 
Последнее редактирование модератором:
vlad написал(а):
При включение всё работало, но примерно через час появилось сообщение Нет обмена по ММИ в подсети 0. Лифты на Д2 которые подключены через ПКСЛ на Д1 отображаются и с ними всё нормально, а связь теряется с КЛШ-pro которое подключено через ММИ-usb непосредственно на Д2, само КЛШ-pro в момент пропадания связи с компьютером работает нормально. Помогает только перезагрузка. Но через час всё повторяется заново. Почитав на форуме подобные темы, понял что проблема может быть в чём угодно (проблемы с компьютером, драйверами, КЛШ, ММИ). Но компьютер, КЛШ, ММИ всё новое и до этого тестировалось, ПО последней версии.

ММИ нужно подключить через аппаратный COM порт
 
После подключения COM порта ошибка убралась. Спасибо.
На Д1 появилась новая проблема: звук из кабины слышен хорошо, но вот в кабине слышно плохо. Если убираем конвертор слышимость улучшается. "Чувствительность звукового входа" и "Уровень громкости выхода" группы полей "Параметры преобразователя звука" регулировать пробовали - не помогло. Что ещё можно попробовать?
 