Windows Вопросы и решение проблемм СПульт

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
В кои веки решил внести наименование "парковка" вместо "-1 этаж" и вот тебе раз.....
2024_07_22_17_36_07.png
 

Вложения

  • 2024_07_22_17_36_07.png
    2024_07_22_17_36_07.png
    16.4 KB · Просмотры: 0
revit написал(а):
В кои веки решил внести наименование "парковка" вместо "-1 этаж" и вот тебе раз.....
Вложение IPB #3073

Наименование этажей используется в показе динамики работы лифтов.
Для приемлемого автоматического размещения картинок шахт лифтов и сделано ограничение длины наименования этажа в 3 символа. Можно использовать сокращение, например, ПРК
 
Нужно полноценно использовать возможности ЛБ7 в ДК "Обь"
Путь к этому этапный и не короткий.

Сегодня (30.07.2024) в обновление ПО выложен SPult v4.7.2.77, который может, если это позволяет станция управления лифтом, посылать лифт на нужный этаж.

Это начальный тестовый этап.

Поддержку этой возможности должен обеспечивать и сервер диспетчеризации. На данный момент эту поддержку обеспечивает LKDSDomain.
04.08.2024 Эту поддержку обеспечивают LKDSDomain, LKDSCloud и LKDSServer v1.3.26 для ЛБ7, имеющим прямую связь с сервером диспетчеризации. LKDSDisp не поддерживает прямую связь с ЛБ7, поэтому у LKDSDisp такой поддержки не будет.

Послать лифт на нужный этаж можно из панели динамики лифта по пункту меню по правой кнопке мыши:
SPultMoveLift1.png SPultMoveLift2.png

Пунко меню появляется если:
1. ЛБ7 данного лифта на прямой связи, т.е. в структуре указан его ID
2. SPult запущен с ключом -el, т.е. SPult.exe -el
3. Пользователь имеет права:SPultMoveLift3.png, т.е. или на "Настройку" или на "Изменение параметров в эмуляторе сервисного прибора взаимодействие с СУЛ". Логика следующая - из эмулятора СП пользовать и так мог послать лифт, так что пусть имеет возможность и из панели "Динамика"

Хотелось бы, конечно, обсудить всё это.
 

Вложения

  • SPultMoveLift1.png
    SPultMoveLift1.png
    20 KB · Просмотры: 0
  • SPultMoveLift2.png
    SPultMoveLift2.png
    17.5 KB · Просмотры: 1
  • SPultMoveLift3.png
    SPultMoveLift3.png
    24.7 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
3. Пользователь имеет права:Вложение IPB #3082, т.е. или на "Настройку" или на "Изменение параметров в эмуляторе сервисного прибора взаимодействие с СУЛ". Логика следующая - из эмулятора СП пользовать и так мог послать лифт, так что пусть имеет возможность и из панели "Динамика"

Хотелось бы, конечно, обсудить всё это.

Полный доступ к терминалу станции у нас, например, имеют только наладчики и то не все. Зачем им гонять лифт из динамики, непонятно.
 
Отисы работают.

Обнаружился глюк: если SPult запущен с ключом -el, то в меню "Информация о лифте" источник информации у всех лифтов - прямое подключение. При этом у лифтовых блоков на ЛШ или LKDSPro отображается нулевой ID.
 
Van Gog написал(а):
Отисы работают.

Возможно это понадибится и наладчикам.
Возможно житель, из специального мобильного приложения, сможет при выходе из квартиры вызвать лифт на свой этаж.

Van Gog написал(а):
Обнаружился глюк: если SPult запущен с ключом -el, то в меню "Информация о лифте" источник информации у всех лифтов - прямое подключение. При этом у лифтовых блоков на ЛШ или LKDSPro отображается нулевой ID.

Воспроизвести не удалось.

С -el SPultInfLift1.png без -el SPultInfLift2.png

Что-то тут ещё.

Хотелось бы увидеть подобные картинки с иллюстрацией, что источник информации разный с -el и без -el
 

Вложения

  • SPultInfLift1.png
    SPultInfLift1.png
    35.2 KB · Просмотры: 0
  • SPultInfLift2.png
    SPultInfLift2.png
    35.1 KB · Просмотры: 0
Существует необходимость "резервирования" диспетчерских, при котором вызов диспетчера должен показываться в начале в основной диспетчерской, а потом, если вызов не обработан, показываться в резервной диспетчерской.

Предлагается вариант решения для отладки самого подхода, в SPult добавлен ключ в строке запуска -cp<сек> - указание задержки вызова.

Например:

SPult.exe -cp30

В примере задержка 30 секунд.

При запуске с этим ключом, в закладках, с запрещением индикации новых состояний звуком и мерцанием, вызов начинает сопровождаться звуком и мерцанием по истечении указанного количества секунд от появления этого вызова.
Предлагаю попробовать присланный вариант, ну и думать дальше.

изменение 20.09.2024
при открытии диалога управления лифта, с которого есть вызов и этот вызов сопровождается звуком/мерцанием и для закладки установлен признак «Автоматически включать ГГС в панели управления», голосовая связь автоматически включится даже, если для закладки НЕ установлен признак "Разрешить звук и мерцание на новые сообщения".
Такая ситуация возможна при исчерпании времени задержки вызова (-cp<сек>)
22.10.2024 SPult выложен в штатное обновление ПО
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
При запуске с этим ключом, в закладках, с запрещением индикации новых состояний звуком и мерцанием, вызов начинает сопровождаться звуком и мерцанием по истечении указанного количества секунд от появления этого вызова.
Предлагаю попробовать присланный вариант, ну и думать дальше.
Это работает в схеме Основная дисп-ая с клш-> Резервная дисп-ая с компьютером?
 
revit написал(а):
Это работает в схеме Основная дисп-ая с клш-> Резервная дисп-ая с компьютером?

Вызов в ЛБ6 пропадёт только в момент ВЫключения голосовой связи. Если разговоры будут короче чем задержка, то сработает.
 
Последнее редактирование модератором:
Доброго времени суток)
В настройках у пользователя SPult стоит разрешение на изменения "справочных параметров лифта", но в SPult справочные параметры не активны для изменений, как осуществить редактирование параметров лифта?
Заранее благодарен.

upd. вопрос решен
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Существует необходимость "резервирования" диспетчерских, при котором вызов диспетчера должен показываться в начале в основной диспетчерской, а потом, если вызов не обработан, показываться в резервной диспетчерской.

Предлагается вариант решения для отладки самого подхода, в SPult добавлен ключ в строке запуска -cp<сек> - указание задержки вызова.

Например:

SPult.exe -cp30

В примере задержка 30 секунд.

При запуске с этим ключом, в закладках, с запрещением индикации новых состояний звуком и мерцанием, вызов начинает сопровождаться звуком и мерцанием по истечении указанного количества секунд от появления этого вызова.
Предлагаю попробовать присланный вариант, ну и думать дальше.

изменение 20.09.2024
при открытии диалога управления лифта, с которого есть вызов и этот вызов сопровождается звуком/мерцанием и для закладки установлен признак «Автоматически включать ГГС в панели управления», голосовая связь автоматически включится даже, если для закладки НЕ установлен признак "Разрешить звук и мерцание на новые сообщения".
Такая ситуация возможна при исчерпании времени задержки вызова (-cp<сек>)
22.10.2024 SPult выложен в штатное обновление ПО

В обновление ПО выложен SPult 4.7.2.78, в котором задержка индикации вызова звуком и мерцанием может задаваться в параметрах подключения: SPultPendingCall.png
При указании в параметрах подключения задержка действует только при подключении к данному серверу.
 

Вложения

  • SPultPendingCall.png
    SPultPendingCall.png
    36.6 KB · Просмотры: 0
СПульт 4.7.2.78 при печати журнала в PDF принтер майкрософт зависает напрочь.. И в вин11 и вин10

1.jpg 2.jpg3.jpg
 

Вложения

  • 1.jpg
    1.jpg
    1.1 MB · Просмотры: 0
  • 2.jpg
    2.jpg
    690.8 KB · Просмотры: 0
  • 3.jpg
    3.jpg
    1.4 MB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:

Вложения

  • SPultPDF.png
    SPultPDF.png
    13.8 KB · Просмотры: 0
revit написал(а):
Но в таком случае он предлагает сохранить файл с расширением *.prn, а это формат принтера.

Формат самого файла будет PDF, т.к. принтер PDF:
Код

%PDF-1.7◙◙4 0 obj◙(Identity)◙endobj◙5 0 obj◙(Adobe)

Расширение изменяется вручную.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Расширение изменяется вручную.

Понятно. Спасибо. Странно,почему я раньше этого не знал.
Интересная фича Майкрософт.
 
Последнее редактирование модератором:
Внесение переименования остановок в параметрах лифта это какой то мазохизм.....
Новостройки сейчас по 20-30 этажей и когда дело касается нескольких домов по три-четыре имеющих на всех лифтах -1 этаж это становится увлекательнейшим занятием от которого надо получить удовольствие...
Можно изменить форму ввода наименований остановок либо просто вписыванием числа в таблицу, как в ворде, либо в идеале -вообще в текстовом виде в строку где наименования идут через запятую, например: -1,1-24 или -2,-1, 0,1,3,4-30. Где последовательные номера группируются.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Внесение переименования остановок в параметрах лифта это какой то мазохизм.....
Новостройки сейчас по 20-30 этажей и когда дело касается нескольких домов по три-четыре имеющих на всех лифтах -1 этаж это становится увлекательнейшим занятием от которого надо получить удовольствие...
Можно изменить форму ввода наименований остановок либо просто вписыванием числа в таблицу, как в ворде, либо в идеале -вообще в текстовом виде в строку где наименования идут через запятую, например: -1,1-24 или -2,-1, 0,1,3,4-30. Где последовательные номера группируются.

1. Нужно помнить, что остановки могут иметь произвольное наименование длиной не более 3 символов.

2. Есть параметр SPultLvl.png, если указать 1, то и будет -1,1-24
 

Вложения

  • SPultLvl.png
    SPultLvl.png
    8.6 KB · Просмотры: 0
Андрей Ефименко написал(а):
1. Нужно помнить, что остановки могут иметь произвольное наименование длиной не более 3 символов.

Ну эти три символа вообще не о чем. Что можно ими подписать?
Андрей Ефименко написал(а):
2. Есть параметр Вложение IPB #3250, если указать 1, то и будет -1,1-24
Офигеть!!!! :blink: Я всегда считал что этот параметр только сдвигает рисунок в динамике ниже уровня земли, а не добавляет минусовые.
Но в случае пропуска второго этажа или других архитектурно-строительных извращений, что тоже сейчас часто бывает, это не помогает и все равно приходится в таблицу вносить.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху