Windows Клиент-серверное ПО диспетчеризации (LKDSDisp)

  • Автор темы Автор темы Andi
  • Дата начала Дата начала
Что может быть если аспульт периодически перестает подключатся, пока на запустишь на сервере настройку клиент серверное расширение и просто закроешь ее?
 
donkrat написал(а):
Что может быть если аспульт периодически перестает подключатся, пока на запустишь на сервере настройку клиент серверное расширение и просто закроешь ее?

Нужно воспроизвести ситуацию, т.е.:

1) добиться что бы ASPult не подключался и записать время неудачного подключения как можно точнее
2) запустить настройку, выйти из неё
3) подключиться ASPult удачно и записать время удачного подключения как можно точнее


Далее на компьютере-сервере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)». Дату не меняйте. После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования).

В письме сообщите время неудачного и удачного подключения.
 
Хотим соединить несколько диспетчерских в одну центральную диспетчерскую через LKDSDisp. Как я понял при удаленном подключении в центр. диспетч. сразу к нескольким серверам открывается несколько программ Spultа. Есть возможность всё это реализовать в одном Spulte?
 
Да хоть в одной хоть в нескольких .... как вашей душе угодно так и настроите клиент серверное приложение
 
revit написал(а):
Да хоть в одной хоть в нескольких .... как вашей душе угодно так и настроите клиент серверное приложение

Я имел ввиду, что на одном компьютере планируется подключение к нескольким удаленным серверам. Не совсем понятно как сделать так чтобы все лифты с этих серверов были в одном Spult.
 
Bobou написал(а):
Я имел ввиду, что на одном компьютере планируется подключение к нескольким удаленным серверам. Не совсем понятно как сделать так чтобы все лифты с этих серверов были в одном Spult.

Именно так сделать нельзя. Не ясен подход - почему нужно несколько серверов LKDSDisp ?

Если есть несколько диспетчерских (компьютеров), где сидят диспетчера и к компьютерам в этих диспетчерских подключено оборудование ДК "Обь", то делается один сводный сервер LKDSDisp (либо дополнительно резервные), который(е) обслуживает всё оборудование. К этому серверу удаленно подключаются через SPult диспетчеры.

В случае недоступности сводного сервера LKDSDisp, можно предусмотреть на компьютерах в диспетчерских работу через MPultPro как резервный вариант.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Именно так сделать нельзя. Не ясен подход - почему нужно несколько серверов LKDSDisp ?

Если есть несколько диспетчерских (компьютеров), где сидят диспетчера и к компьютерам в этих диспетчерских подключено оборудование ДК "Обь", то делается один сводный сервер LKDSDisp (либо дополнительно резервные), который(е) обслуживает всё оборудование. К этому серверу удаленно подключаются через SPult диспетчеры.

В случае недоступности сводного сервера LKDSDisp, можно предусмотреть на компьютерах в диспетчерских работу через MPultPro как резервный вариант.

В остальных диспетчерких после конца рабочего никого не будет, поэтому в плане экономии хотели сделать через lkdsdisp, чтобы не ставить кучу моноблоков
 
Андрей Ефименко написал(а):
Именно так сделать нельзя. Не ясен подход - почему нужно несколько серверов LKDSDisp ?


Насколько я понял у Bobou есть несколько компьютеров с обью и LKDSDRV, а LKDSDisp будет один на центральном сервере.
Bobou или же у вас в каждой диспетчерской работает клиент-серверное ПО?
Хотя в целом какая разница. ...Собираются все в кучу через подсети и также прописываются в Спульт на общем сервере.

Bobou написал(а):
В остальных диспетчерких после конца рабочего никого не будет, поэтому в плане экономии хотели сделать через lkdsdisp, чтобы не ставить кучу моноблоков
А зачем кучу моноблоков??? :blink:
 
Последнее редактирование модератором:
Bobou написал(а):
В остальных диспетчерких после конца рабочего никого не будет, поэтому в плане экономии хотели сделать через lkdsdisp, чтобы не ставить кучу моноблоков

Если у вас в диспетчерских используется ММИ, то достаточно в этот ММИ добавить один КСЛ Ethernet, что бы все лифы этого узла можно было видеть на центральном компьютере.
 
revit написал(а):
Насколько я понял у Bobou есть несколько компьютеров с обью и LKDSDRV, а LKDSDisp будет один на центральном сервере.
Bobou или же у вас в каждой диспетчерской работает клиент-серверное ПО?
Хотя в целом какая разница. ...Собираются все в кучу через подсети и также прописываются в Спульт на общем сервере.

А зачем кучу моноблоков??? :blink:

В центр. диспетчер. LKDSdisp. В остальных диспетчер lkdsdrv, нам надо остальные диспетчерские подключить к центральной. Как это лучше сделать?
 
1. Заводите на каждом компе программный КСЛ.
2. На главном сервере заводите для каждой диспетчерской свою подсеть с ПКСЛ-ом и связью на нужную диспетчерскую.
3. Описываете в драйвере структуры диспетчерских.
4. Вбиваете в СПульт все адреса по закладкам-диспетчерским (если много) или все вместе, как удобно.

В таком варианте наличие связи с удаленными УМ-ами зависит от включенного компа в диспетчерской (если он выключится то пропадет связь со всей подсетью)
Чтобы работа компов и сервера была независимой 2 пункт изменится:

2. в каждом сетевом устройстве (КСЛ. моно. ЛБпро) прописываете вторую связь на главный сервер (на соответствующий ПКСЛ подсети или ПКЛШ)
В любом случае необходимо чтобы прошивки всех узловых устройств были обновлены.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
1. Заводите на каждом компе программный КСЛ.
2. На главном сервере заводите для каждой диспетчерской свою подсеть с ПКСЛ-ом и связью на нужную диспетчерскую.
3. Описывете в драйвере структуры диспетчерских.
4. Вбиваете в СПульт все адреса по закладкам-диспечтерским (если много) или все вместе, как удобно.

В таком варианте наличие связи с удаленными УМ-ами зависит от включенного компа в диспетчерской (если он выключится то пропадет связь со всей подсетью)
Чтобы работа компов и сервера была независимой 2 пункт изменится:

2. в каждом сетевом устройстве (КСЛ. моно. ЛБпро) прописываете вторую связь на главный сервер (на соответствующий ПКСЛ подсети или ПКЛШ)
В любом случае необходимо чтобы прошивки всех узловых устройств были обновлены.

Спасибо, попробуем сделать
 
revit написал(а):
1. Заводите на каждом компе программный КСЛ.
2. На главном сервере заводите для каждой диспетчерской свою подсеть с ПКСЛ-ом и связью на нужную диспетчерскую.
3. Описываете в драйвере структуры диспетчерских.
4. Вбиваете в СПульт все адреса по закладкам-диспетчерским (если много) или все вместе, как удобно.

В таком варианте наличие связи с удаленными УМ-ами зависит от включенного компа в диспетчерской (если он выключится то пропадет связь со всей подсетью)
Чтобы работа компов и сервера была независимой 2 пункт изменится:

2. в каждом сетевом устройстве (КСЛ. моно. ЛБпро) прописываете вторую связь на главный сервер (на соответствующий ПКСЛ подсети или ПКЛШ)
В любом случае необходимо чтобы прошивки всех узловых устройств были обновлены.

Не совсем понятен 3 пункт, структуры удаленных диспетчерских надо добавлять в LKDSdrvCfq?
Вопрос по поводу ГГС, надо будет в каждой диспетчерской поставить UsbVoiceConverter?
 

Вложения

  • __________.png
    __________.png
    27.6 KB · Просмотры: 1
Bobou написал(а):
Не совсем понятен 3 пункт, структуры удаленных диспетчерских надо добавлять в LKDSdrvCfq?
Конечно, все связи с УМ.
Bobou написал(а):
Вопрос по поводу ГГС, надо будет в каждой диспетчерской поставить UsbVoiceConverter?

нет. если связи через ПКСЛы.
 
Последнее редактирование модератором:
После сегодняшнего ночного обновления, как-то некорректно начал работать SPult у диспетчера, а именно при открытии окна состояния лифта не отображается текущая информация о состоянии лифта.
 
Думаю это не связано с обновлениями 24 .09 .
У вас MS SQL какой и где запущен?
 
Последнее редактирование модератором:
Pro100A1ex написал(а):
После сегодняшнего ночного обновления, как-то некорректно начал работать SPult у диспетчера, а именно при открытии окна состояния лифта не отображается текущая информация о состоянии лифта.

Голосовая связь включается ?
 
Назад
Сверху