revit написал(а):Изредка на одном ШУЛР бывает "неисправность УБ" . Лб6-Ш32 в.2.3.0.
Как она формируется и что это вообще может быть? Может ее просто отключить?
revit написал(а):Еще бывет "Авария гп по уксл" без доплнительных сообщений хотя и 91=1.
Это все происходит на ШУЛР-ах (ШУЛКах с ЧП).
Откудова это ??? :blink:
94=0oleg написал(а):Внешний УКСЛ разрешен???
revit написал(а):
revit написал(а):
oleg написал(а):Строго говоря при запрещенном внешнем УКСЛ - данное состояние может возникнуть только по приходу из последовательного канала станции ошибок:
revit написал(а):Изредка на одном ШУЛР бывает "неисправность УБ" . Лб6-Ш32 в.2.3.0.
Как она формируется и что это вообще может быть? Может ее просто отключить?

revit написал(а):
revit написал(а):Обе загадки продолжаются.
Пришлось 38=0, но откуда неисправность УБ??? Олег вопрос к тебе - это из порта ПКЛ или Лб формирует?
oleg написал(а):По этому коду ошибки - ЛБ генерирует "Неисправность УБ"
Виноградов написал(а):И еще есть вопросец к Олегу-станции ШУЛМ и ШУЛК не совсем совпадают по интерпретации кодов ошибок, например, 56. Есть ли возможно это как то учесть в прошивке или Mpult?
revit написал(а):Ну эти ШУЛКи не перестают меня удивлять Вложение IPB #470
Вот это номер!Сергей Колесников написал(а):P.S. На столе лежит плата ПКЛ32 с Обью не работает со СКИО работает. При замене 481 на 485 работает с с обоими системами.