ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Изредка на одном ШУЛР бывает "неисправность УБ" . Лб6-Ш32 в.2.3.0.
Как она формируется и что это вообще может быть? Может ее просто отключить?
 
revit написал(а):
Изредка на одном ШУЛР бывает "неисправность УБ" . Лб6-Ш32 в.2.3.0.
Как она формируется и что это вообще может быть? Может ее просто отключить?

Еще бывет "Авария гп по уксл" без доплнительных сообщений хотя и 91=1.
Это все происходит на ШУЛР-ах (ШУЛКах с ЧП).
Откудова это ??? :blink:
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Еще бывет "Авария гп по уксл" без доплнительных сообщений хотя и 91=1.
Это все происходит на ШУЛР-ах (ШУЛКах с ЧП).
Откудова это ??? :blink:

Внешний УКСЛ разрешен???
 
revit написал(а):

Строго говоря при запрещенном внешнем УКСЛ - данное состояние может возникнуть только по приходу из последовательного канала станции ошибок:
44 ; <Заклинивание> пускателей главного привода.
45 ; Не включенное состояние пускателей главного привода
49 ; Блокировка главного привода на большой скорости (1) (неисправность ДЗ)
50 ; Блокировка главного привода на большой скорости (2) (неисправность ДТО)
51 ; Авария главного привода (для ШУЛБ)
52 ; Блокировка главного привода на малой скорости
69 ; Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) от УБЛ-КПД
94 ; Включенное состояние реле тормоза КV11 до начала движения или после завершении
95 ; Отключенное состояние реле тормоза КV11 в начале движения ( для EMOTRON)
96 ; Неготовность к работе частотного преобразователя ( для EMOTRON)
97 ; Обрыв фаз главного привода ( для KEB)
47 ; для ШУЛМ
48 ; для ШУЛМ

Попробуй увеличить время срабатывания алгоритма яч 216, чтобы отсечь "флюкутирующие" ошибки...

Теоретически возможен вариант с отображением USER на состояния... проверь конфигурацию блока...
 
oleg написал(а):
Строго говоря при запрещенном внешнем УКСЛ - данное состояние может возникнуть только по приходу из последовательного канала станции ошибок:

Но ошибки то нет! Происходит изредка, понаблюдаю еще.
А это как понимать?
revit написал(а):
Изредка на одном ШУЛР бывает "неисправность УБ" . Лб6-Ш32 в.2.3.0.
Как она формируется и что это вообще может быть? Может ее просто отключить?

____32.JPG
 

Вложения

  • ____32.JPG
    ____32.JPG
    18.6 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Но ошибки то нет! Происходит изредка, понаблюдаю еще.
А это как понимать?

Вложение IPB #414

Обе загадки продолжаются.
Пришлось 38=0, но откуда неисправность УБ??? Олег вопрос к тебе - это из порта ПКЛ или Лб формирует?
 
revit написал(а):
Обе загадки продолжаются.
Пришлось 38=0, но откуда неисправность УБ??? Олег вопрос к тебе - это из порта ПКЛ или Лб формирует?

Это приходит от станции - код ошибки 34.

; Error 34 Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты и кабины (KV13)
; Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты и кабины (KV13)
; неиспр или плохая регулировка
; УРОВЕНЬ безопасность.

По этому коду ошибки - ЛБ генерирует "Неисправность УБ"
 
Добавлю свои 5 копеек-на лифтах с ШУЛК код ошибки 34 никогда в сообщениях от лифта не появляется...хотя вся память станции им забита... И еще есть вопросец к Олегу-станции ШУЛМ и ШУЛК не совсем совпадают по интерпретации кодов ошибок, например, 56. Есть ли возможно это как то учесть в прошивке или Mpult?
 
Виноградов написал(а):
И еще есть вопросец к Олегу-станции ШУЛМ и ШУЛК не совсем совпадают по интерпретации кодов ошибок, например, 56. Есть ли возможно это как то учесть в прошивке или Mpult?

А это уже, имхо, к теме по переназначению кодов ошибок в Мпульт (поднимался когда-то такой вопросик).
Возможно надо сделать переназначение кода ошибки по станции управления вбитой в соответствующем поле информации лифта. Т.е для ШУЛМ-один набор, а для ШУЛК другой...
Повод для обсуждения.
 
Последнее редактирование модератором:
Ну эти ШУЛКи не перестают меня удивлять _32ad.JPG
 

Вложения

  • _32ad.JPG
    _32ad.JPG
    37.5 KB · Просмотры: 1
revit написал(а):
Ну эти ШУЛКи не перестают меня удивлять Вложение IPB #470

Переключать на станции управления переведен в режим "Авария"...

ШУЛК32 (ШУЛМ) может находиться в состоянии:
- погрузка ;
- нормальная работа;
- ревизия ;
- авария (режим просмотра аварий);
- управление из машинного помещения ;
- пожарная опасность .

Просьба не путать "состояния" с "кодами ошибок".
 
Уважаемые разработчики! Может уже хватит издеваться над производителем ШУЛМ и исправить ошибку в программе, которая заставляет менять MAX481 в плате ПКЛ32. Специфика работы драйвера 485 требует наличие задержки между включением передачи и данными 250 мкс на переходные процессы в микросхеме.
P.S. На столе лежит плата ПКЛ32 с Обью не работает со СКИО работает. При замене 481 на 485 работает с с обоими системами.
 
Последнее редактирование модератором:
На других форумах пишут, что 481 лучше менять на 485. При неисправности - меняю. А так работает и 481.
 
Если исправить ошибку то будет работать где раньше требовалась замена микросхемы, а менять когда уже с исправлением перестанет работать по причине выхода со строя. Сам так браковал у себя микросхемы на производстве пока не добавил паузу и менять уже не нужно стало всё работало и так.
P.S. 481 отличается от 485 наличием режима сна который в ШУЛМ не используется.
 
Последнее редактирование модератором:
Сергей Колесников написал(а):
P.S. На столе лежит плата ПКЛ32 с Обью не работает со СКИО работает. При замене 481 на 485 работает с с обоими системами.
Вот это номер! :o и это громкое заявление....
Считал что это 481 говёные в ПКЛ и всегда меняли на 485. Ждем ответа техподдержки.
 
Последнее редактирование модератором:
встречно... когда производители ШУЛМ-ов перестанут издеваться над механиками? не в тему... но вот найти неисправность в матрице при такой архитектуре только с помощью гарри-потера можно.... ШУЛК-и и то получше были... изобретатели...
 
У Оби пауза равна 0-400 мкс и все время разная. Поэтому ШУЛМ не видет запросы в 20% случаев с микросхемами с которыми блок видит станцию.
 
Назад
Сверху