Сергей Колесников написал(а):
Кто нибудь сталкивался, что станция вместо "нормальной работы" выдавала "управление из машинного помещения"? При этом все остальные режимы, этажи и т.д. работают корректно.

Вопрос в работе самого переключателя режимов станции.
 
oleg написал(а):
Вопрос в работе самого переключателя режимов станции.

Нет. Вопрос в последовательном канале диспетчеризации. Переключатель работает правильно и такое наблюдается на 2х станциях может больше.
Может это быть ошибкой программы станции. Прошивка 2012г.
 
Последнее редактирование модератором:
Т.е вы сами видели что на компе показывало "упр. из МП", а лифт при этом работал нормально в НР??
 
Последнее редактирование модератором:
Здравствуйте. А кто подскажет,на шулм охрана шахты отрабатывается как положено при разных положениях кабины,но на обь на комп диспетчера ничего не прилетает кроме Не закрыта дк,такикак лифт открывает двери и встает на блокировку. Пробовал и в 91 1 и в станции в п10. 1 и ничего не помогает. Версия блока 6, версия в процессоре 2.2.2, на станции лифта проц. с.5.0.3.2. Интнресно что на соседнем лифте таком же сообщение проникновение в шахту прилетает,лб там такой же версии. В чем тут может быть дело?
 
nick22 написал(а):
Версия блока 6, версия в процессоре 2.2.2, на станции лифта проц. с.5.0.3.2.
Может для начала обновить древнюю версию микропрограммы на последнюю http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-lb-v6-shulk32.html
И кстати мой вам совет закажите для ПКЛ-32 в. 5.0.5.х. Это к данной проблеме не имеет отношения, но облегчает обслуживание такого лифта.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Может для начала обновить древнюю версию микропрограммы на последнюю http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-lb-v6-shulk32.html
И кстати мой вам совет закажите для ПКЛ-32 в. 5.0.5.х. Это к данной проблеме не имеет отношения, но облегчает обслуживание такого лифта.

Кстати, на другом лифте версия в лб 2.4.4 и там тоже не прилетает Проникновение в шахту.
 
revit написал(а):
С 91=1 оно должно прилетать в виде кода ошибки.

В том то и дело не прилетатет, хотя на другом лифте 91=0 и там прилетает Проникновение в шахту, собираюсь пойти на тот лифт и узнать в чем там разница,про заявку только сегодня узнал.
 
Ну тогда только Олег Владимирович поможет...
А поскольку коды для разных лифтов с ПКЛ-32 разные и перекодировать их Мпульт не может, то считаю что тогда пусть будет лучше "голая" цифра кода чем неправильное описание или ничего.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну тогда только Олег Владимирович поможет...
А поскольку коды для разных лифтов с ПКЛ-32 разные и перекодировать их Мпульт не может, то считаю что тогда пусть будет лучше "голая" цифра кода чем неправильное описание или ничего.

А может 481 так работать? Хотя все другие сообщения правильно прилетают, есть смысл на 485 заменить? Ложных Отсутствий напряжения не было ни разу.
 
nick22 написал(а):
А может 481 так работать? Хотя все другие сообщения правильно прилетают, есть смысл на 485 заменить? Ложных Отсутствий напряжения не было ни разу.

обнови микропрограмму до 2.4.4 обязательно через default nvram :blink:
версия процессора ПКЛ32 5.0.3 дает все нужные сигналы, если на пульте динамика лифта работает - все аварии должны индицироваться.
 
Последнее редактирование модератором:
MyPMAH написал(а):
обнови микропрограмму до 2.4.4 обязательно через default nvram :blink:
версия процессора ПКЛ32 5.0.3 дает все нужные сигналы, если на пульте динамика лифта работает - все аварии должны индицироваться.

2.4.4 есть блок и на нем тоже не кажет Проникновение в шахту.
 
Для ШУЛМов это коды 1 и 2. Никогда их не наблюдал.
Я видел только 33 который расшифровывается как "Открытие дверей шахты на нескольких посадочных площадках" или "несанкционированное открытие 2-х дверей" как у ШУЛКа,
хотя на самом деле это "Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13 или выключатель ДШ) при закрытых дверях"
и которая появилась только в 5.0.4 как и много других кодов.
 
Последнее редактирование модератором:
Проблема решилась, прошили блок последней версией и стал показывать,хотя номер версии не изменился,2.4.4 был и таким же остался, возможно что в блоках чтото с прошей происходит, или все же разные версии пкл32(5.0.3 и 5.0.3.2) ведут себя по разному. Всем спасибо.
 
Шили при 18=0?
Какие стал показывать 1 и 2 ошибки?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Шили при 18=0?
Какие стал показывать 1 и 2 ошибки?

нет, прошивали удаленно, я в это время был в машинке, после заливки я поставил 18=0 чтобы сделать по дефолту, потом снова 85, сделал нужные настройки. в 91на всякий случай 1, на компе теперь кажет проникн. в шахту, точнее завтра собираемся смотреть в элетронном журнале после контрольного похода механика на лифт.
 
oleg написал(а):
Это приходит от станции - код ошибки 34.

; Error 34 Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты и кабины (KV13)
; Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты и кабины (KV13)
; неиспр или плохая регулировка
; УРОВЕНЬ безопасность.

По этому коду ошибки - ЛБ генерирует "Неисправность УБ"

На втором из четырех таких ШУЛР-ов бьет иногда "неисправность УБ" (ЛБ6 в 2.4.4) .
Пришлось сделать на всех 38=0 чтобы не вводить механивков в ступор.
Вопрос: какое оношение имеет 34 ошибка ПКЛ к "неисправности УБ" лифтового блока???
 