ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.
 
vlasoff написал(а):
Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.

Проверьте корректность получения данных по каждой от станции. В частности корректно ли приходят и отображаются номера этажей по каждому из лифтов в группе. Это же касается и вопросов вызова, ггс и управления пускателем. Самый же простой способ сверить корректность приходящих данных просто отключив кабель последовательного канала станции управления и посмотреть с какой из станций управления пропадет связь.
 
vlasoff написал(а):
Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.

Какая-то размытая информация... Если 44 на одном лифте, то на другом она никак не может выскочить если только в программе МПульт/СПульт не перепутаны описания расположения лифтов. А групповые ошибки только 70-е.
 
vlasoff написал(а):
Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.


В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ.
 
vlasoff написал(а):
В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ.

Наверное УИРФ в ПУ-3? Смотри прошивку УИРФ, они кривые. Старая тема.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Наверное УИРФ в ПУ-3? Смотри прошивку УИРФ, они кривые. Старая тема.

В дополнии ответа Revit. Полезно убедиться что данный лифт может передавать ошибки в канал диспетчерской. Например 43 - неисправна цепь блокировок или 44 - охрана шахты.
 
oleg написал(а):
В связи с появлением на рынке контроллеров УЭЛ формирующих код ошибки "E4", но не передающих ее в канал диспетчерской предлагается на тестирование программа для ЛБ-УКЛ/УЛ определяющая ошибку E4 по косвенным признакам. Код ошибки 111 (0xFFEF) - Ошибка E4.
Большая просьба форумчанам протестировать прошивку на как можно большем количестве лифтов семейства УКЛ/УЛ. О всех замеченных особенностях поведения просьба сообщать на форум или электронную почту.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста была сделана прошивка, которая показывает данную ошибку станции?
 
vlad написал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста была сделана прошивка, которая показывает данную ошибку станции?

Текущая прошивка ЛБ-УКЛ/УЛ поддерживает передачу кода ошибки E4 от станции управления в диспетчерскую. К сожалению это необходимое, но недостаточное условие. Необходимо чтобы и сама станция управления УЭЛ при формировании кода ошибки E4 передавала ее код в канал диспетчерской (лифтовому блоку). Для этого требуется обновление прошивки станции управления УЭЛ. По вопросам обновления прошивки станции управления рекомендую обратиться в компанию "Э-Лифт" к Гневашеву Андрею Валентиновичу.
 
Добрый день. Больничный лифт, станция УЛ, на контрольных точках постоянно активна индикация РД, при этом индикация УКСЛ соответствует действительности
 

Вложения

  • ______.png
    ______.png
    20.2 KB · Просмотры: 0
oleg22 написал(а):
Добрый день. Больничный лифт, станция УЛ, на контрольных точках постоянно активна индикация РД, при этом индикация УКСЛ соответствует действительности

Судя по всему в ЛБ активирована работа с внешним УКСЛ. При этом информация о движении приходит через вход ABL (Что косвенно подтверждается "галкой" АБЛ в контрольных точках ЛБ на картинке). Обратитесь к сотрудникам производившим монтаж этого ЛБ на обьекте. Проверьте корректность сигнала движения на входе ABL лифтового блока. Не забудьте проверить подключение общего провода ЛБ к станции управления.
 
Последнее редактирование модератором:
Есть два лифта в 14 этажке, к обоим шкафам подключены блоки ЛБ 6 с прошивками 2.5.5, проблемма в том что нет объявления этажей, хотя в блоках все включено, ГГС работает нормально, и "вызов принят, ждите ответа" то же работает, но этажей не называет, в чем может быть дело? Информация по этажам и ошибкам на лифте в блоки поступает правильно. Первый раз с таким сталкиваюсь.
 
Последнее редактирование модератором:
egene_1 написал(а):
Есть два лифта в 14 этажке, к обоим шкафам подключены блоки ЛБ 6 с прошивками 2.5.5, проблемма в том что нет объявления этажей, хотя в блоках все включено, ГГС работает нормально, и "вызов принят, ждите ответа" то же работает, но этажей не называет, в чем может быть дело? Информация по этажам и ошибкам на лифте в блоки поступает правильно. Первый раз с таким сталкиваюсь.

2.5.5 это блоки ЛБ6 -в них нет РИН
 
Здравствуйте. Заказали два блока укл/ул 6 см3 прошивка 5.4.0.
Лифт старый (2005г) могилев (пу-3) своего уксл у него нет. Поставили уксл обевский.
Проблема: При движение диод не моргает. В диспетчерской соответственно во време движения РД, АБЛ, а УКСЛ нет. Все настройки сделаны и провода прозвонены. Все наместе. Блоки и укслы из последнего заказа (апрель 2022). Было у кого нибудь?

В свое време этих укслов очень много подключали, но такого не разу не было.
 
D_e_a_d написал(а):
Здравствуйте. Заказали два блока укл/ул 6 см3 прошивка 5.4.0.
Лифт старый (2005г) могилев (пу-3) своего уксл у него нет. Поставили уксл обевский.
Проблема: При движение диод не моргает. В диспетчерской соответственно во време движения РД, АБЛ, а УКСЛ нет. Все настройки сделаны и провода прозвонены. Все наместе. Блоки и укслы из последнего заказа (апрель 2022). Было у кого нибудь?

В свое време этих укслов очень много подключали, но такого не разу не было.
Красный светодиод на УКСЛ светится или нет?
Проверьте наличие питания УКСЛ (сигнал VCCB) +5В.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Красный светодиод на УКСЛ светится или нет?
Проверьте наличие питания УКСЛ (сигнал VCCB) +5В.

Спасибо. Сегодня уже разобрались. Вчера наверное от жары туго думали)))
Забыли что клемники бывают со сторанами А и Б и зацепили как на обычный клемник (с одной стороны провода от блока, а с другой к УКСЛ). Хорошо хоть на напряжение нигде не попали)))
 