ЛБ6.X
Причем 110в- переменка. А если на вход АВЛ можно подавать и 24, и 110, то почему это не отражено в инструкции?
 
fess77 написал(а):
РОД, РЗД, КВ, КН- с катушек пускателей через диод и 110ком, РКД -112, V101- 110в через диод и 10 мкф на землю, земля- только N. User и запись в Мпульт - как у Котяры., реверсов-7, адреса 31,37, 38, 45-в 0,потому что нет охраны шахты, 213- 8.С 10 мкф 56 в 0 не надо. Зачем было делать 26, 42,43, 112,160,164 в 0- мне непонятно.Работает 2 года без проблем.И никогда не смешивай на УЛ и УКЛ земли L и N.

у меня заработало с одним диодом на 110в и четырьмя 110ком с катушек. Про -L где-то просто прочитал, делать так и не собирался.
ЛКДС аууу! Пора бы и схему выложить!
 
Grenui написал(а):
просто без диода блок ругается на переменное напряжение, и светодиодом моргает...

Я выложил заводскую схему....
Ругается-отключи. У меня никогда не ругался, видимо отключен по умолчанию.
 
Grenui написал(а):
просто без диода блок ругается на переменное напряжение, и светодиодом моргает...

Если ЛБ6.0Р с микропрограммой 2.2.9, то в NVRAM надо прописать 56=0 и блок не будет ругаться на переменное напряжение в цепи безопасности.
 
revit написал(а):
Я выложил заводскую схему....
Ругается-отключи. У меня никогда не ругался, видимо отключен по умолчанию.

радикал качество картинки ухудшил. Можно на мыло? :rolleyes:
 
Подключили ЛБ 6.0 Р. Проникновение в шахту сделали через юзер. Ячейка 6=19. Почему то не показывает "разрыв цепи безопасности", зато показывает "переменное напряжение.." Что нужно еще сделать?. Подключали по схеме высланной ЛКДС (в приложении)
 

Вложения

С переменным напряжением разобрались - 56=0. Разрыв цепи безопасности тоже начало показывать, но из-за того что юзер подключен к К4 (параллельно К1, которое отключается при разрыве ЦБ), теперь при разрыве ЦБ еще показывает и "проникновение в шахту" которого по факту нет. Можно ли как то по другому реализовать проникновение в шахту?
 
Последнее редактирование модератором:
ginairat написал(а):
С переменным напряжением разобрались - 56=0. Разрыв цепи безопасности тоже начало показывать, но из-за того что юзер подключен к К4 (параллельно К1, которое отключается при разрыве ЦБ), теперь при разрыве ЦБ еще показывает и "проникновение в шахту" которого по факту нет. Можно ли как то по другому реализовать проникновение в шахту?


можно то можно... тока сложно. об этом не раз писали....
"надеваете" на светодиоды 1дш и 2дш, на плате питания, фотодиоды. соединяете их парралельно. один из выводов фотодиодов на землю.... друкой через реле к4(как у вас) на вход юзера.... вот и усе... прописываете как хотите вход и ждете... конечно и эта схема не всегда будет реальные проникновениея показывать... но всеж селективность будет получше...
З.Ы. вот тока подключать куда катод куда анод фотодиода мы запамятовывали... сами разберетесь...

кстати в схеме нет реле К4 и юзер не используется.... видимо вы просто к4 параллельно к1 включили и контакты К4 использовали для юзера. правильно? ну тогда практически все аварии будут отоброжаться как "проникновение в шахту".
 
котяра написал(а):
...................кстати в схеме нет реле К4 и юзер не используется.... видимо вы просто к4 параллельно к1 включили и контакты К4 использовали для юзера. правильно? ну тогда практически все аварии будут отоброжаться как "проникновение в шахту".

Да, именно так. Придется пояснить диспетчерам, что если с "проникновением" есть еще какая то авария, то скорее всего лифт стоит по этой причине
 
Остается открытым вопрос о корректном заведении сигнала "проникновение в шахту" на USER1. Насколько понимаю реле К4 использовалось для связи с диспетчером, сейчас ввиду невостребованности можно было бы завести на него сигнал с дверей шахты...у кого нибудь есть соображения на сей счет?
 
Виноградов написал(а):
Остается открытым вопрос о корректном заведении сигнала "проникновение в шахту" на USER1. Насколько понимаю реле К4 использовалось для связи с диспетчером, сейчас ввиду невостребованности можно было бы завести на него сигнал с дверей шахты...у кого нибудь есть соображения на сей счет?

Врядли это можно сделать простым способом... :( сигнал 2ДШ подается с платы ПТЗ сразу на плату ПУ-1 и имеет несколько другой алгоритм а не просто ОШ. Получить корректный сигнал ОШ сложновато.
Да и честно говоря непонятно зачем эти грабли городить? Есть сигнал блокировки и остановки лифта, есть 44 ошибка в станции которую должен увидеть лифтер в пришедший МП-что еще надо? Инспектору -нет технической возможности, если совсем упертый то письмо и ответ разработчика о том что нет возможности снять сигнал ОШ.
Но если уж совсем коса на камень- то один из вариантов такой:
обмануть родную ОШ как это делают на Украине - резистором на ВКЗ, а в этажных коробках смонтировать резисторы Оби и подключить УБ ЛБ. :)
Но не забываем -это изменение схемы лифта, со всеми вытекающими.... а оно Вам надо?
 
Последнее редактирование модератором:
Есть еще вопросец к корифеям форума. Смонтировали на 6 лифтах с ПУ-1 ЛБ6.0...на 4 из них постоянно появляется "КЗ цепи безопасности" И действительно, в Мпульт видно, что сигнал РКД пропадает с заметной задержкой при появлении РОД (в 1,5 сек не укладывается). На двух лифтах такого не наблюдал...Кто нибудь сталкивался с подобным и какие методы борьбы применяли, а то диспетчеров в ступор вводит.... Подключения выполнены по схеме от ЛКДС
 
Последнее редактирование модератором:
Виноградов написал(а):
Есть еще вопросец к корифеям форма. Смонтировали на 6 лифтах с ПУ-1 ЛБ6.0...на 4 из них постоянно появляется "КЗ цепи безопасности" И действительно, в Мпульт видно, что сигнал РКД пропадает с заметной задержкой при появлении РОД (в 1,5 сек не укладывается). На двух лифтах такого не наблюдал...Кто нибудь сталкивался с подобным и какие методы борьбы применяли, а то диспетчеров в ступор вводит.... Подключения выполнены по схеме от ЛКДС

КЗ ЦБ имеет 2 алгоритма:
1) После включения РОД за 1,5 сек должно пропасть РКД (защита от перемычки на дверях).
2) Включилось движение при незакрытой двери по УБ. (Смитреть тулсом по F5). УБ не работает от 24 В, не работает при пульсациях на V101, а на УЛ переменное 110.
Конкретные причины смотреть прогой MBlog.
1) увеличить время или ячайку по адресу 32 перевести в 0.
2) 31, 37 и 38 перевести в 0. УБ здесь отключается, ибо есть код 44 в станции.
Для АБЛ 39 перевести в 1, а 47 в 0.
В групповой работе 43 перевести в 0 для избежания ложного "кабина стоит между этажами" при автоматическом движении свободной кабины на основную посадочную площадку.
 
Виноградов написал(а):
Есть еще вопросец к корифеям форма. Смонтировали на 6 лифтах с ПУ-1 ЛБ6.0...на 4 из них постоянно появляется "КЗ цепи безопасности" И действительно, в Мпульт видно, что сигнал РКД пропадает с заметной задержкой при появлении РОД (в 1,5 сек не укладывается). На двух лифтах такого не наблюдал...Кто нибудь сталкивался с подобным и какие методы борьбы применяли, а то диспетчеров в ступор вводит.... Подключения выполнены по схеме от ЛКДС
32=0 и не замарачиваться. Для УЛа данная функция ничего не добавляет-там своих защит достаточно и дублировать их-только уменьшать надежность системы в целом...
И пора бы ЛКДС отображать на схемах подключения проверенные временем установки nvram.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
32=0 и не замарачиваться. Для УЛа данная функция ничего не добавляет-там своих защит достаточно и дублировать их-только уменьшать надежность системы в целом...
И пора бы ЛКДС отображать на схемах подключения проверенные временем установки nvram.

Согласен, 32=0 просто, лифт электронный и неисправности отрабатывает, но с каждым отключенным алгоритмом диспетчер получает все меньше информации о лифте, в версии 6.0-Р ее и так не густо. Только что провел эксперимент, изменил параметр 213 с 5(10)=1 сек до 6(15)=1,5 сек и на всех 6 лифтах проблема исчезла и не появляется...вопрос почему для АРС это время задано меньше. То есть те 1,5 сек, о которых мы говорим не выдерживались... Для той же ПУ-3 или ПКЛ-32 по умолчанию задано 7(20)=2 сек...Вопрос можно считать решенным, всем спасибо за советы и обсуждение!
 
Виноградов написал(а):
Согласен, 32=0 просто, лифт электронный и неисправности отрабатывает, но с каждым отключенным алгоритмом диспетчер получает все меньше информации о лифте, в версии 6.0-Р ее и так не густо.
Для ПУ-1 вся информация на индикаторе платы -тут уж ничего не поделаешь. И ее надо смотреть лифтеру или механику.И если ЛБ будет показывать "ложное" КЗ ЦБ то какой прок от такой информации. А с 213 не все так просто......
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2611
Проверьте время открытия двери....
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Для ПУ-1 вся информация на индикаторе платы -тут уж ничего не поделаешь. И ее надо смотреть лифтеру или механику.И если ЛБ будет показывать "ложное" КЗ ЦБ то какой прок от такой информации. А с 213 не все так просто......
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2611
Проверьте время открытия двери....


Я прекрасно понимаю, что увеличение времени этого таймера чревато несрабатыванием КЗ ЦБ, поэтому и увеличил время только на 1,5 сек, но этого оказалось достаточно для корректной работы...но состояние концевиков на дверях проверим в ближайшее время, уверен что там не все в порядке, но считаю время по умолчанию несколько занижено...
 