Вместо двух 220 можно и один 470. Больше емкость не имеет смысла-проверено.
 
Здравствуйте знатоки) Есть проблема.
Дисп1:
Ум 0
6 КЛШ pro
7 КСЛ eth (не см3)
-> 58:10
9 комп
Дисп2:
Ум 58
8 комп
10 ПКСЛ
-> 0:7

Работает только так. Если меняешь компы наоборот или в обоих ставишь в 8, то в дисп1 не обновляется состояние (при открытии окна оно пустое и котрольные точки зависают) не могу понять в чем проблема. Прошивки последнии)
 
Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом.
 
revit написал(а):
Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом.

Вы меня не так поняли. Дисп1 это лифтерка в которой стоит клш pro в слоте 6 и ксл в слоте 7 (нужен для копирования лифтов с клш в цд(дисп2)). Не могу понять почему не работает мультиадминистрирование)))
 
А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е?
У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е?
У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора.

Да не хотел я вообще им инет к компу подключать)))
Просто вроде как должно работать с двумя админами судя по описанию прошивок, а на деле не желает. Ладно спасибо)
 
Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами.
Уточните в техподдержке, если уж так важно
 
revit написал(а):
Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами.
Уточните в техподдержке, если уж так важно

Да нет не важно. Я просто много раз видел что это возможно, но ни разу не пробовал)))
 
Ребята, доброго вам времени суток! У меня такой вопрос. Взяли мы на обслугу один дом в котором стоит Обь, все работало отлично, но вот недавно случилась беда: КЛШ перестал работать. Если поподробнее-КЛШ работает(-ал) без компьютера, ЛБ по-моему 4 шт. При включении в сеть КЛШ не реагирует никак, точнее почти никак- в динамике устройства еле-еле раздаются легкие щелчки, иногда слабые сигналы (едва слышимые), частота появления которых (сигналов) не поддается логике.Заметил, что при подключенной линии-щелчки есть, при отсаженной-тишина. Светодиодной индикации нет вовсе (как будто выключен). Питающий транс мерил- 17--17--60 вольт, уходящее напряжение в линию тоже есть, при откл. линии-60 в., при подсаженной линии-20-22 вольта.Сразу оговорюсь- Оби в Москве практически нет (у нас в основном Зеленоградский "АСУД-248" и "Горизонт"), и мои знания по ней оканчиваются сегодняшним изучением документации. Мужики, выручайте-куда копнуть?
 
Проверьте пульсацию питания после выпрямителя 17--17 как Вы написали, уровни +5, +12, -12 В.
 
Alex написал(а):
Проверьте пульсацию питания после выпрямителя 17--17 как Вы написали, уровни +5, +12, -12 В.

То есть может быть диодный мост? Схему бы и точки.. Мосты-то я видел две штуки, но не подумал про них.Спасибо за совет!
 
Последнее редактирование модератором:
Замените просто все кондеры 220*25 ну и 470*16 до кучи если ему более 5 лет
 
И последний вопрос: ребята, какая светодиодная индикация должна работать просто при подключенном трехктонтактном разъеме питания (без линии и телефонного аппарата) просто что б понять, что он работает? Хочу домой забрать и в спокойной обстановке разобраться.
 
Последнее редактирование модератором:
При включении должен пройти тест всех индикаторов. Далее будут гореть красным те на которых были лифты на контроле. Если их стёрли то ничего не будет гореть пока не нажмёшь кнопку одного из лифтов.
 
Последнее редактирование модератором:
Спасибо за оперативные ответы! Буду прозванивать мост, менять электролиты, в общем разбираться со схемой питания, благо схема есть на сайте. Молодцы ребята, у нас вот у системы "Горизонт" даже сайта нет , и из техподдержки один человек, да и то вечно ему некогда.
 
Калашников написал(а):
Спасибо за оперативные ответы! Буду прозванивать мост, менять электролиты, в общем разбираться со схемой питания, благо схема есть на сайте. Молодцы ребята, у нас вот у системы "Горизонт" даже сайта нет , и из техподдержки один человек, да и то вечно ему некогда.

Если схема от выложенная на сайте, не подойдет к Вашему экземпляру КЛШ, такое может быть т.к. за все время выпуска КЛШ несколько раз менял схемотехнику, то присылайте фотографию платы на techno@lkds.ru, отправим Вам актуальную схему.
 
Последнее редактирование модератором:
Проверил я кондеры,значит. Итог С31 и С34 (220 мКф 25 в) и С26 (100 мКф 100в) битые, в обрыве. С26 вообще вытек. Буду менять.
 
Есть клшпро на линии только блоки КДК. Появилась проблема блоки с нечётными номерами уходят со связи. С Четными номерами все в порядке, работают. Проверяли линию все норм. В чем может быть причина. Клш меняли.
 