Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

  • Автор темы Автор темы WFox
  • Дата начала Дата начала
Все работало нормально. Вылезло это сообщение, перезапустил службу LKDSDrv, пока не повторялось. На другом пульту диспетчера жалуются похоже на ту-же проблему, сам не ловил, от диспетчера правды добиться не получается.
 
poiZon написал(а):
Все работало нормально. Вылезло это сообщение, перезапустил службу LKDSDrv, пока не повторялось. На другом пульту диспетчера жалуются похоже на ту-же проблему, сам не ловил, от диспетчера правды добиться не получается.

В меню ПО есть пункт «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» -
в день, когда появится данное сообщение нужно сформировать и прислать информацию с компьютера, на котором сообщение появилось.
 
Не первый раз диспетчера обращаются с проблемой отсутствия звука вызова. Т.е колокольчик появляется а звука его нет. При этом проверка звука "колокольчиком" из меню работает т.е в компе все в порядке. После перезагрузки звук вызова появляется.
SaveLog поможет или найдется готовая микстура?

Мпультпро 4.7.0.2, W7-64.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Не первый раз диспетчера обращаются с проблемой отсутствия звука вызова. Т.е колокольчик появляется а звука его нет. При этом проверка звука "колокольчиком" из меню работает т.е в компе все в порядке. После перезагрузки звук вызова появляется.
SaveLog поможет или найдется готовая микстура?

Мпультпро 4.7.0.2, W7-64.

В начале хочется выяснить - колокольчик вызова мигает или нет ?
 
Не утверждаю, но вроде не мигал. На администраторском компе покдлюченном через stub точно не мигал, хотя никаих запрещений не установлено.
 
revit написал(а):
Не утверждаю, но вроде не мигал.

Звуком сопровождаются только те события, которые мигают на экране. Посмотреть и закрыть или посмотреть и отложить означает, что событие перестанет мигать и сопровождаться звуком даже если кнопка вызова, к примеру, будет нажиматься много раз. Звук появится при изменении ситуации, например если будут долго держать двери и к имеющемуся на экране добавится "не закрыта дверь кабины". Или наоборот: какое-то из событий уйдёт с экрана.
 
Последнее редактирование модератором:
А я то и не догадывался мля....
А почему мигать перестает???!!!
 
revit написал(а):
А я то и не догадывался мля....
А почему мигать перестает???!!!

У тебя, видимо, ПРОшка стоит. А ПРОшка при просмотре в диалоговом окне и на табло мигать перестаёт. Потом либо надо пытать диспетчера, либо по журналу посмотреть как такое случилось. Кроме того, если эти лифты наблюдаются ещё на одном компе, то что в этот момент происходило там? Если там посмотрели и "отложили", то как оно отразится на основном компе? Ещё есть пункт: сброшенное состояние может вернуться в уже не мигающем виде. Других мыслей нет.
 
Alex в данном случае никаких ПРОшек нет. 5ЛБ+моно+ZyxelKeenetic4G
И замечено было не только на нем, но и других.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А я то и не догадывался мля....
А почему мигать перестает???!!!

Не мигает (т.е. не отображает новые неисправности звуком и мерцанием) если:

1) лифтовой блок описан в пассивной подсети в LKDSDrvCfg (компьютер в слоте 9) и признак "разрешить звук и мерцание для пассивных подсетей" в параметрах диспетчерского пульта в MPultPro НЕ установлен.

2) лифтовой блок описан в активной подсети в LKDSDrvCfg (компьютер в слоте 8) и признак "запретить звук и мерцание для активных подсетей" в параметрах диспетчерского пульта в MPultPro установлен.

3) лифтовой блок размещен в группе MPultPro и у этой группы установлен признак "Не показывать новые неисправности" звуком и мерцанием (группа имеет диагональную штриховку).
 
Андрей Владимирович ну я же не лузер в Оби.... :(
Всего что Вы написали нет.
После перзагрузки звук восстанавливается!! Происходит не часто, но уже несколько случаев было замечено.
 
revit написал(а):
Андрей Владимирович ну я же не лузер в Оби.... :(
Всего что Вы написали нет.
После перзагрузки звук восстанавливается!! Происходит не часто, но уже несколько случаев было замечено.

А вот я периодически забываю подобные вещи.

Тогда ничего не остается как дождаться появления ситуации, сформировать по пункту меню «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» архив и прислать его, с указанием времени и лифта, на котором проявилось.
 
revit написал(а):
SaveLog поможет или найдется готовая микстура?

С этого и начиналось. :) Файлы сохранил, высылаю.
 
Последнее редактирование модератором:
Заметил странную вещь, в отчетах о работе приводов в поле выбора адреса выпадают несколько лифтов, причем в отчете о простоях эти лифты в поле выбора присутствуют... Андрей Владимирович, проверьте пожалуйста как реализовано заполнение полей.
 
vlasoff написал(а):
Заметил странную вещь, в отчетах о работе приводов в поле выбора адреса выпадают несколько лифтов, причем в отчете о простоях эти лифты в поле выбора присутствуют... Андрей Владимирович, проверьте пожалуйста как реализовано заполнение полей.

Если лифт отсутствует в списке параметров для получения отчета о работы приводов, то лифтовой блок, обслуживающий данный лифт не поддерживает накопление статистики работы приводов.

Если нажать правую кнопку над этими лифтами, то в меню не будет пункта "Статистика работы приводов а виде графика"

Какие конкретно ЛБ не попадают с список (тип, версия микропрограммы) ?

Была проблема - некоторым ЛБ требовалась специальное инициирование ("взбадривание") возможности накопления статистики работы приводов и для этого была написана отдельная программа.
 
Непонятненько что-то с отображением версии ПО ЛБ в окне состояния ЛБ программы Мпультпро.
Когда открываю окно состояния, то версия блоков ЛБ5.5 до 9.5.х не отображается и я это понимал т.к старые не поддерживают вычитывание версии ПО. И тут вдруг открываю один, а там ЛБ5.5 v9.2.1????
Как так?
 
А ты запусти MScan. Затем "запросить устройства на ЛШ" у какого-нибудь КЛШ. Там тоже может показать более раннюю типа того же 9.2.1, но 9.5.х может не показать. Это Андрею Владимировичу надо поколдовать. И от КЛШ-то вроде не зависит. На разных версиях наблюдал такое.
 
А кстати - таки да. Вчера наблюдал в мпультпро так сегодня думал мне показалось что иногда показывал 9.3.х и иногда нет... А сегодня вот пробовал так только 9.5.х показывал.
 