ЛБ6.X Речевой информатор блока v6 СМ3

  • Автор темы Автор темы z51
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Сегодня взяли сервисный прибор у монтажников, и сбросили настройки лб на умолчание, и все этажи теперь блок говорит правильно, единственно что при включении клш, сначала на клш горят зеленые светодиоды у всех лифтов, а затем у одного выдается ошибка, когда ошибку просматриваешь то видишь что "неисправный лб" на 1-2 секунды, и затем ошибка пропадает, в чем может быть дело? Лифтовые блоки меняли местами, но ошибка идет все время с одного и того же лифта, неисправность в модуле грозозащиты?
 
egene_1, очень не просто диагностировать Ваши проблемы с блоками по свечению светодиода и вспышкам на КЛШ. Хотя бы временно подключите ноутбук или ПК к КЛШ через ММИ (как описано в документации). Прописать в MpultPro и LKDSDrv ваши лифты и наконец увидеть что и как показывает диспетчеризация в визуальном виде. После этого можно через виртуальный сервисный прибор настроить отдельные параметры в блоке (с настройками по умолчанию работать хорошо не будет). Заодно и более глубоко поймете работу системы. А иначе Ваши диспетчера вас задергают заявками.
 
egene_1 написал(а):
но ошибка идет все время с одного и того же лифта, неисправность в модуле грозозащиты?

Попал пальцем в небо.
Грозозащита нужна для защиты линии и лифтовых блоков во время грозы. Если на лифте плохая земля (или совсем нет), то тут будет свистопляска со связью, фон 100 Гц. Раз беда на лифте, то проверь монтаж: всё ли так. Питание не должно быть с большими пульсациями. Иначе ложные "проникновение в шахту" и "неисправность УБ" (7 и 8 вспышек красного на ЛБ). В норме питание по постоянке 110-120 В, по переменке - 6-7.
 
Последнее редактирование модератором:
Виноградов написал(а):
egene_1, очень не просто диагностировать Ваши проблемы с блоками по свечению светодиода и вспышкам на КЛШ. Хотя бы временно подключите ноутбук или ПК к КЛШ через ММИ (как описано в документации). Прописать в MpultPro и LKDSDrv ваши лифты и наконец увидеть что и как показывает диспетчеризация в визуальном виде. После этого можно через виртуальный сервисный прибор настроить отдельные параметры в блоке (с настройками по умолчанию работать хорошо не будет). Заодно и более глубоко поймете работу системы. А иначе Ваши диспетчера вас задергают заявками.

Проблема в том что нам поставили новые лифты, и сейчас еще ставят, и на них устанавливают самый дешевый вариант диспечеризации, т.е. клш про ( не см3) и лифтовые блоки, на большее не хотят раскошеливаться, а так конечно хорошо бы поставить мми и компьютер, еще очень бы не помешала видеокамера в грузовом лифте, но все это мечты...
 
egene_1 написал(а):
Сегодня взяли сервисный прибор у монтажников, и сбросили настройки лб на умолчание, и все этажи теперь блок говорит правильно, единственно что при включении клш, сначала на клш горят зеленые светодиоды у всех лифтов, а затем у одного выдается ошибка, когда ошибку просматриваешь то видишь что "неисправный лб" на 1-2 секунды, и затем ошибка пропадает, в чем может быть дело? Лифтовые блоки меняли местами, но ошибка идет все время с одного и того же лифта, неисправность в модуле грозозащиты?


вопрос 1.
когда появляется ошибка (красный светодиод загорается), зелёный так же горит или гаснет?
если гаснет то значит лифт ушёл со связи (нет обмена)...
вопрос 2.
так бывает только при запуске КЛШ или бывает и при длительной работе?
если только при запуске то это как бы нормально. (КЛШ вообщето не должно отключаться.)
 
Так бывает только при запуске клш, т.к. клш отключают на ночь ( ночью лифты не работают).
 
Почитай тут: http://lkds.ru/katalog-produktsii/liftovoe...-shiny-pro.html
«Не сработал датчик УБ» «Неисправность УБ» «Нет связи с ЛБ» «Перемычка пускателя, неисправность оптосимистора» - это выдержка из этой документации. Без компьютера, подключенного к КЛШ с прогой MPultpro дистрибутива LKDSDrv ничего толком не поймёшь. Комп, как ни крути, лучше поставить. Скачать здесь: http://lkds.ru/programs.html
 
Последнее редактирование модератором:
egene_1 написал(а):
Так бывает только при запуске клш, т.к. клш отключают на ночь ( ночью лифты не работают).


понятно... кратковременное пропадание связи при запуске КЛШ... так бы и писали :angry:

ну тут только Олег может популярно обьяснить... :-(
связано с рестартом и переопределением наличия ЛБ на линии.

вообщем ничего страшного... просто неотключайте КЛШ от сети. или "энергосбережение" практикуете? :D
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
понятно... кратковременное пропадание связи при запуске КЛШ... так бы и писали :angry:

ну тут только Олег может популярно обьяснить... :-(
связано с рестартом и переопределением наличия ЛБ на линии.

вообщем ничего страшного... просто неотключайте КЛШ от сети. или "энергосбережение" практикуете? :D

Большое всем спасибо за ответы, скажу чтобы клш не выключали совсем.
 
Александр Титов написал(а):
Добрый день.
Да есть. Ячейка 14 NVRAM
Ячейка NVRAM14 работает:
Bit0 - Управляет звуковым сигналом в кабине при вызове диспетчера
Bit1 - Управляет голосовой фразой в кабине при вызове диспетчера
Bit2 - Управляет фразами проговаривания этажей.
Значение бита=1, разрешает функцию; Значение=0 запрещает.

Подскажите, вот ячейка 14 понятно,биты 0,1,2 с управлением сигнала и фразы понятно. А как может в бите к примеру 0, быть Значение бита=1, разрешает функцию; Значение=0 запрещает.


Andrei написал(а):
Подскажите, вот ячейка 14 понятно,биты 0,1,2 с управлением сигнала и фразы понятно. А как может в бите к примеру 0, быть Значение бита=1, разрешает функцию; Значение=0 запрещает.

И если можно, то поподробней про значения в 14 ячейке, блоки СМ3 идут со значением 7.
 
Andrei написал(а):
Подскажите, вот ячейка 14 понятно,биты 0,1,2 с управлением сигнала и фразы понятно. А как может в бите к примеру 0, быть Значение бита=1, разрешает функцию; Значение=0 запрещает.
И если можно, то поподробней про значения в 14 ячейке, блоки СМ3 идут со значением 7.

Как отключить проговаривание этажей,а оповещение о вызове диспетчера оставить?
 
Andrei написал(а):
Как отключить проговаривание этажей,а оповещение о вызове диспетчера оставить?

бит 0 имеет вес 1 - подтверждение вызова звуком,
бит 1 имеет вес 2 - подтверждение голосом,
бит 2 имеет вес 4 - проговаривание этажей.
в сумме =7
7-4=3
 
Alex написал(а):
бит 0 имеет вес 1 - подтверждение вызова звуком,
бит 1 имеет вес 2 - подтверждение голосом,
бит 2 имеет вес 4 - проговаривание этажей.
в сумме =7
7-4=3

Вот так понятно,благодарю за пояснения.
 
Заливал нестандартные фразы этажей (-1,1-9 и -1,1,2). При 18=0 два раза выдавало ошибки. К сожалению не зафиксировал. При 18=85 всё проглатывалось хорошо. Есть вопросы.
1) Влияет ли активность таблицы на заливку фраз?
2) Фразы заливаются в ячейку и остаются в ней?
3) Где хранятся заводские фразы?
4) Можно ли стереть страницу с фразами, поскольку она выглядит как неактивная?
5) Для ясности файлы обозвал m11_9 и m112, чтобы было ясно, что нет 0 этажа и последний 9 и 2 соответственно. Первая загрузилась широковещательной загрузкой типа как новая прошивка (вторую лил в единственный СМ3 на ЛШ). При заливке новой прошивки широковещательная загрузка сработает как обычно? Ведь ЛБ подхватит только более новую, а тут фразы залиты под видом новой.
 
Alex написал(а):
Заливал нестандартные фразы этажей (-1,1-9 и -1,1,2). При 18=0 два раза выдавало ошибки. К сожалению не зафиксировал. При 18=85 всё проглатывалось хорошо. Есть вопросы.
1) Влияет ли активность таблицы на заливку фраз?

Не должна. т.е. никаких специальных мер ограничивающих загрузку звуковых баз в зависимости от состояния активности NVRAM в прошивку не вводилось.

Alex написал(а):
2) Фразы заливаются в ячейку и остаются в ней?
3) Где хранятся заводские фразы?

ЛБ использует для проговаривания фразы находящиеся в специальной области NVRAM микросхемы AT25DF321, расположенной на интерфейсной плате ЛБ.
При производстве в эту область записывается стандартный набор фраз.
Когда Вы активируете в ЛБ прошивку с звуковыми фразами, то она полностью и безвозвратно замещает предыдущий набор фраз в указанной специальной области NVRAM.

Alex написал(а):
4) Можно ли стереть страницу с фразами, поскольку она выглядит как неактивная?

Поскольку после активации - фразы уже перенесены в специальную область NVRAM, Вы конечно можете стереть загруженную прошивку с фразами, на работе ЛБ это никак не скажется.
Если есть необходимость быстрого переключения между наборами фраз, то можете в ЛБ загрузить и хранить несколько наборов фраз, активируя требуемые при необходимости.

Alex написал(а):
5) Для ясности файлы обозвал m11_9 и m112, чтобы было ясно, что нет 0 этажа и последний 9 и 2 соответственно. Первая загрузилась широковещательной загрузкой типа как новая прошивка (вторую лил в единственный СМ3 на ЛШ). При заливке новой прошивки широковещательная загрузка сработает как обычно? Ведь ЛБ подхватит только более новую, а тут фразы залиты под видом новой.

При загрузке звуковых фраз - широковещательная загрузка должна срабатывать всегда и для всех исполнений ЛБ-СМ3 доступных на ЛШ.
Для блокирования дублирования прошивок при широковещательной загрузке используется контроль по содержимому, поэтому если Вы 3-м разным звуковым файлам присвоили одно и то-же имя, то широковещательная загрузка сработает для каждого из них.
 
oleg написал(а):
Поскольку после активации - фразы уже перенесены в специальную область NVRAM, Вы конечно можете стереть загруженную прошивку с фразами, на работе ЛБ это никак не скажется.

Вот примерно так я и думал. Спасибо!
 
poiZon написал(а):
Более подходящей темы не нашел. Создал с помощью MRIN прошивку на 9 этажей. Пытаюсь заливать её в блок, при передаче фрагмента 2 выдает ошибку "Ошибочная CRC заголовка". Прошивка блока 5.1.0 УКЛ.

такая же ситуация только прошивка блока 6.2.0 otis, а на прошивку 6.1.3 заливается нормально!!
 
Подготовил прошивку информатора для 0-10 этажей. Блок УКЛ/УЛ 5.2.0. При активации выдало критическую ошибку "Нет ответа на запрос обобщенных параметров модуля IAP". Залил прошивку для 0-9 этажей, которая проглатывалась без проблем. При активации вышло то же сообщение. Пробовал при 18=85 и 18=0, при активированной заводской прошивке 5.1.1. Всё повторялось. Теперь не знаю что там проговаривается. От КЛШ это не зависит? В принципе заливка состоялась. Не прошла лишь активация.
 
Расширьте функционал программы различными событиями:
кнопка приказа,кнопка вызова лифта, точная остановка и др.
Тем более в ЛБ 7.2 предусмотрено место для флеш карты.
 