Обнаружил вдруг что журнал винды забит сообщениями о переполненности базы LKDSDomain. Опций времени хранения данных в базе LKDSDisp, подобных LKDSDisp не нашел. Может плохо искал?
2021_09_15_09_11_58.png
 

Вложения

  • 2021_09_15_09_11_58.png
    2021_09_15_09_11_58.png
    7.6 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Обнаружил вдруг что журнал винды забит сообщениями о переполненности базы LKDSDomain. Опций времени хранения данных в базе LKDSDisp, подобных LKDSDisp не нашел. Может плохо искал?
Вложение IPB #2398

Эти параметры задаются в SPult в режиме "Администратора" для каждой организации отдельно PurgeBaseDomain.png
 

Вложения

  • PurgeBaseDomain.png
    PurgeBaseDomain.png
    41 KB · Просмотры: 0
Подключение должно быть локальным?
В локальном не прописывается организация.
В удаленном у меня нет этих опций.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Подключение должно быть локальным?

К LKDSDomain можно подключаться только удалённо.

revit написал(а):
В локальном не прописывается организация.

Локальное подключение возможно только к LKDSDisp

revit написал(а):
В удаленном у меня нет этих опций.

Я привёл снимок реальной панели "Общие параметры" при подключении Администратора к организации в LKDSDomain.
Приведите в ответе подобный снимок экрана либо пришлите на почту.
 
Разобрался. Админский аккаунт другой. Входил под пользователем. :(
Но теперь другой вопрос:
выставил параметры заведомо меньшие чем в Дисп. Сохранил и перезапустил службу домайн. Размер файла базы не хочет уменьшатся.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Разобрался. Админский аккаунт другой. Входил под пользователем. :(
Но теперь другой вопрос:
выставил параметры заведомо меньшие чем в Дисп. Сохранил и перезапустил службу домайн. Размер файла базы не хочет уменьшатся.

Размер файла базы данных и не будет уменьшаться.
Будет увеличиваться доступное пространство в файле БД и, соответственно, уменьшаться занятое пространство файла SizeLKDSDomain.png
 

Вложения

  • SizeLKDSDomain.png
    SizeLKDSDomain.png
    106.7 KB · Просмотры: 0
Но у дисп файл меньше
2021_09_16_12_40_45.png

Я так понимаю что дисп удаляет файлы более поздние чем в установках, и тем самым размер файла базы остается на одном уровне, который зависит от кол-ва лифтов в базе.


А у домэйна и файл на пределе ограничения и свободное место не увеличивается
2021_09_16_12_40_22.png

2021_09_16_12_46_47.png
 

Вложения

  • 2021_09_16_12_40_45.png
    2021_09_16_12_40_45.png
    10 KB · Просмотры: 0
  • 2021_09_16_12_40_22.png
    2021_09_16_12_40_22.png
    9.5 KB · Просмотры: 0
  • 2021_09_16_12_46_47.png
    2021_09_16_12_46_47.png
    17.6 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Еще возникли потребности:

1. Аналог (как в КСЛ) группового внесения связи в блоки про/7

2. импорт группы блоков из одного домэйна в другой, через файл

Можно надеяться ?


И вот такую бяку
IMG_20210916_194018.jpg
как можно поправить?

И что означает это сообщение?
2021_09_17_08_14_57.png
Два блока через роутер подключены, связь есть, сообщение только для одного вылетает каждые 5 минут.
 

Вложения

  • IMG_20210916_194018.jpg
    IMG_20210916_194018.jpg
    7.1 MB · Просмотры: 1
  • 2021_09_17_08_14_57.png
    2021_09_17_08_14_57.png
    23.8 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
1. Аналог (как в КСЛ) группового внесения связи в блоки про/7

Нужно, конечно, делать. Это нужно и в LKDSPro и в ПКЛШ

revit написал(а):
2. импорт группы блоков из одного домэйна в другой, через файл

Предполагалось, что ЛБ не нужно прописывать в LKDSDomain
Нужно прописать связь в самом ЛБ.
Для чего нужен этот импорт ?

revit написал(а):
И вот такую бяку
Вложение IPB #2405
как можно поправить?

Так бывает в некоторых английских Windows.
Выложено в штатное изменение ПО

revit написал(а):
И что означает это сообщение?
Вложение IPB #2406
Два блока через роутер подключены, связь есть, сообщение только для одного вылетает каждые 5 минут.

Сообщение означает, что на UDP порт LKDSDomain попал пакет от ЛБ с ID 80583 и этот пакет для ID 10248155.
У LKDSDomain собственный ID другой и LKDSDomain не знает куда переправить этот пакет.
Напоминаю, что LKDSDomain (как LKDSPro и ПКЛШ) может ретранслировать пакеты, т.е. если отправить на порт LKDSDomain пакет для ЛБ 80583, то LKDSDomain перешлёт этот пакет в ЛБ. Так работают ConfigLBPro и MProgPro при вызове их из списка ЛБ
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Нужно, конечно, делать. Это нужно и в LKDSPro и в ПКЛШ
Очень, очень надо .... В КСЛ-е я уже оценил эту функцию-это лучшее из последних нововведений для администрирования больших сетей. Эа минуту я прописал пол сотни связей!! Экономия времени и сил значительная.
Андрей Ефименко написал(а):
Предполагалось, что ЛБ не нужно прописывать в LKDSDomain. Нужно прописать связь в самом ЛБ.
Для чего нужен этот импорт ?
Ну вообщем то да, блоки сами прописываются а вот примечания , которые как справочник используются, нужно ручками вносить . И когда связей много, то не айс... Может "экспорт справочника"? Вообще конечно эти примечания бы расширить и вынести в отдельную структуру...В больших сетях вести свои отдельные справочники параметров подключений становится все труднее.
Андрей Ефименко написал(а):
Так бывает в некоторых английских Windows.
Я вроде поправил, но нужно проверить
Да, помогло. Спасибо. Ставил на VM англоязычную , и ставил пакет русификатора. И вот не помню ставил его ранее чем дистрибутив LKDS или после него... Возможно что после LKDSDRV и поэтому такая бяка случилась.
Андрей Ефименко написал(а):
Сообщение означает, что на UDP порт LKDSDomain попал пакет от ЛБ с ID 80583 и этот пакет для ID 10248155.

Вобщем то так и думал , но не мог понять почему из двух блоков в одном подключении, одинаково настроеных, для одного вылетает это сообщение.Хотя блоки на связи и конфигуратор подключается. Оказалось в ID связи перепутал цифры вместо 418 -481 . Получается что для подключения блока ID не важен? (его потом можно изменить)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Вобщем то так и думал , но не мог понять почему из двух блоков в одном подключении, одинаково настроеных, для одного вылетает это сообщение.Хотя блоки на связи и конфигуратор подключается. Оказалось в ID связи перепутал цифры вместо 418 -481 . Получается что для подключения блока ID не важен? (его потом можно изменить)

При получении пакета LKDSDomain пытается его расшифровать списком ключей.
Если это удалось, то ID отправителя этого пакета вносится в список ЛБ, даже если ID получателя этого пакета не равен ID самого LKDSDomain.
Далее LKDSDomain посылает пакеты в ЛБ от своего ID.
И, если в списке описанных связей ЛБ нет ID LKDSDomain, то в ЛБ появляется динамическая связь с ID LKDSDomain и обмен с ЛБ устанавливается.
Конечно, в списке описанных связей ЛБ нужно указывать правильный ID LKDSDomain, но, все-таки, решили, что такое поведение LKDSDomain более гуманное.
 
Сегодня в обновление ПО выложен LKDSDomain.
В таблице Events (журнал событий) добавлены два поля:
Mode - текущий режим лифта
Floor - текущий этаж (остановка)
LKDSDoaminEvents.png

Эти поля заполняются LKDSDomain, если ЛБ на прямой связи и версия микропрограммы не ниже 7.1.2 , 6.3.7
Сейчас эти поля интересны тем, кто сам использует базу данных.

Возможно, что информация из этих полей будет добавляться в журналы, получаемые SPult, например, в конце текста сообщения журнала: <...> - Инспекция, остановка 12

Важно понимать, что это только дополнение к уже выводимой в журнал информации, т.е. если лифт нормально работает, то изменения этажа не будут выводиться в журнал.
 

Вложения

  • LKDSDoaminEvents.png
    LKDSDoaminEvents.png
    19.1 KB · Просмотры: 0
Андрей Ефименко написал(а):
Имеется в виду, что будут ли реализованы в списке ЛБ в LKDSDomainCfg вызов следующих функций ? Вложение IPB #2206

Все ли они нужны ?

Сегодня в обновление ПО выложен LKDSDomainCfg, в котором, в списке ЛБ, можно запускать проверку аккумулятора для самого ЛБ, а в списке терминальных устройств ЛБ можно запускать проверку аккумулятора для терминальных устройств ЛБ (переговорок и т.п.)
 
Van Gog написал(а):
Добавьте пожалуйста в конфигуратор LKDSDomain команду рестарта ЛБ аналогично LKDSProCfg и ПКЛШ. Она очень помогла бы в решении вот этой проблемы: https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=1...amp;st=60&#

Вроде бы внешне простое действие, но реализовать его не так просто. В Посмотреть вложение LKDSDomainCfg.rar это реализовано и требует проверки. Рестарт производится по правой кнопки мыши в списке ЛБ и в списке терминальных устройств (переговорок и т.п.).
 

Вложения

Снова подниму пыльный вопрос (ибо кто-то уже про это писал, точно помню): зачем пароли пользователей в параметрах скрыты звездочками? Если по аналогии с виндой, то в винде пользователь сам может менять свой пароль, в домаин же пароль все-равно назначает и видит только админ, зато он же и должен все пароли пользователей помнить как "отче наш". Сегодня столкнулся с этой проблемой, у меня заведены пользователи-начальники участков, им выданы пароли, с этими паролями настроены СПульты на ноутбуках и телефонах, один сменил телефон, а его пароль я, естественно, не помню ибо давно выдал и всё работало, теперь чтобы настроить новый телефон я должен заново сменить ему пароль, а в следствии этого заново настроить подключение на нубуке. БИНГО!
Также не понятно почему не отображаются ключи ЛБ в Домаин, он же всё-равно находится на сервере к которому нет доступа у посторонних лиц. Ответ видится только в одном, это атавизм-наследие тех времен когда LKDSDrv был у диспетчера на компе и он мог в нём пошариться.

Upd. ещё в процессе столкнулся с одной неприятностью, менял пользователю пароль с удаленного подключения, видимо, с не очень стабильным подключением, структура долго, но загрузилась, я сменил пароль, жму сохранить (параметры - прим.авт.) появляется окошко "бла бла бла идет сохранение, ждите мол", потом вылезает ошибка сохранения параметров, а кнопка сохранить уже не активна, нажатие кнопки выход привод к потере всех изменений (благо их было не много). В случае правки большого количества информации и ошибки при сохранении пользователя будет ждать сюрприз.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день. Возникла проблема с LKDSDOMAIN, беспорядочное пропадание и возвращение лифтов на разных линиях. Перевёл диспетчерскую на лкдсдомейн в августе и появилась эта проблема
111.jpg
Особенность в том, что это касается только одного узла, который ещё собирает с других и транслирует в диспетчерскую. Связь с ним по двум белым IP (проводной и билайн резервом), при переключении на соту и обратно проблема не уходит. Пробовал менять ММИ, КСЛ, роутер на узле- не помогает. В диспетчерской стоит отдельно комп-сервер без монитора, мыши, клавы, и рядом клиент для диспетчера. Перезагруз роутера в диспетчерской тоже ничего не даёт. Подскажите, куда копать?