Вопрос; Есть КЛШ на 8 ЛБ в одном доме (версия 6.00).
Можно-ли и каким способом добавить ещё пару ЛБ в соседнем доме.
Желательна полная диспетчеризация. Лифты везде ШК-6000.
Варианты:
1) Пробросить провод и не париться.
2) Подключиться к удалённой диспетчерской (там 4 удалённых клиента уже есть).
3) Задействовать чудо-возможности ЛБ 7.0.
 
Последнее редактирование модератором:
Непонятны 2 и 3 вариант.



1. Воздушка, блоки ЛБ6, замена КЛШ на моноблок (ну или утсановка КСЛ и ММИ)+поключение к интернет.
2. Отдельное покдлючение на том доме (или два , если два МП) и ЛБ6pro или ЛБ7.
 
Второй вариант - ЛБ6, моноблок, роутер с белыми IP. Далее через Инет в диспетчерскую.

Третий вариант Wifi-мост в лифтёрскую, где стоит простой КЛШ.

Лифты под диспетчеризацию - MRL, в шкаф - ЛБ, витой парой на крышу, там какой-нибудь
Ethernet - WiFi адаптер. Что-то вроде простого роутера.

В лифтёрскую что ставить - непонятно. Если только такой вариант:
(WiFi - Ethernet - КСЛ - ММИ (в седьмой слот которого включить
имеющийся КЛШ)- компъютер, на котором развернуть диспетчерскую
Ну и местную локалочку с IP 192.168.х.х на все интерфейсы.

В принципе могут освободиться две вайфайные антенны ( ранее
работали на 400 метров), но для 20 метров это как-то многовато.
На уровне "сняли - перенесли" можно сделать, но там, где они стоят сейчас,
хотелось бы их не трогать,
так как они являются запасным вариантом на случай обрыва кабеля.
 
Последнее редактирование модератором:
3 вариант у вас какой то очень мутный.
Для начала определитесь что вам нужно -на КЛШ смотреть их как и старые или же смотреть в удаленной диспетчерской (и все или только новые)
Далее будет:
1. Если на КЛШ- то тут только воздушка +ЛБ6.
2. Если на удаленную диспечтерскую то возможны варианты:
а) подключить новые на КЛШ воздушкой и затем все через моно или ксл на удаленную диспетчерскую .
б) подключить новые на свой моно и на удаленную одним покдлючением
в) подключить ЛБ6 pro или ЛБ7 и на удаленную отдельными покдлючениями.
 
Последнее редактирование модератором:
Решили - на лифты - ЛБ6Про СМ3 с симкартами - выходят в Инет.
В лифтёрке разворачиваем новую диспетчерскую.
Инет проводной с белым IP - роутер + КСЛ + ММИ + комп или ноут.
В седьмой слот ММИ втыкаем старый КЛШ.
Почему так - по этой улице ещё есть два дома в 100 и в 200 м.,
которые обслуживаются лифтёром (связь по сотовому).
Клаудить стоит или не стоит? Имеется ввиду - связываться с LKDS Cloud?
Для конфигурирования ЛБ удалённо, например.
 
Есть диспетчерская:
роутер с белым статическим IP - Ethernet - КСЛ - ММИ
(к USB-слоту подключен компьютер, в два слота воткнуты КЛШ, забитые под завязку). УМ имеет номер 0.

Настроено и работает с четырьмя моноблоками через разные кабельные роутеры (оптика, Ethernet, ISDN)
Каждый моноблок имеет свой УМ. Номера с первого по четвёртый.

Есть два ЛБ6ПРО, каждый висит в шахте своего MRL-лифта,
оба воткнуты через Ethernet в роутер, далее USB-свисток со статическим IP (позже будет кабель).

Вроде-бы всё нормально, но как описать УМ в этом случае
- для каждого ЛБ свой или можно как-то свести в один общий?

Что предпочтительнее использовать - порт-форвардинг или демилитаризованную зону?
Пока использовал последнюю.
 
Последнее редактирование модератором:
liftgeneer написал(а):
Есть диспетчерская:
роутер с белым статическим IP - Ethernet - КСЛ - ММИ (к USB-слоту подключен компьютер).

Есть два ЛБ6ПРО, каждый висит в шахте своего MRL-лифта,
оба воткнуты через Ethernet в роутер, далее USB-свисток со статическим IP (позже будет кабель).

Вроде-бы всё нормально, но как описать УМ в этом случае
- для каждого ЛБ свой или можно как-то свести в один общий?


В данном случае необходимо прописывать не УМ в КСЛ, а сами ЛБ Pro в ПКЛШ, конечно, если компьютер имеет выход в интернет. Почитайте в инструкции.Посмотреть вложение QuickStartLB6ProCM3_1.pdf
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Kranch написал(а):
В данном случае необходимо прописывать не УМ в КСЛ,
а сами ЛБ Pro в ПКЛШ, конечно, если компьютер имеет выход в интернет.

ПКЛШ нет, компьютер не имеет выхода в интернет (но можно сделать).
Ну, допустим, можно попытаться развернуть ПКЛШ на этом компе, как я доберусь
до него из MPult-а?
 
В разделе документация а также в установленном ПО ЛКДС на вашем компе есть вся теория. Курите доки для начала.
 
Из аппаратного нужен голосовой кодек. Это либо КСЛ 5.2, либо голосовой конвертер, либо звуковая карта компьютера. В УМ 0 добавляете КЛШ с признаком "программный". Сохраняете. Далее в этом ПКЛШ расписываете IP каждого блока, ID каждого блока, порты, ключ, адрес кодека. В каждом ЛБ IP компьютера указываете как связь с соседом. Ключ и порты должны соответствовать.
 
Alex? а зачем аппаратный кодек вдруг городить?? ЛБ6.1Pro прекрасно работают с микрофоном и динамиками. Пока все упирается в наличие интернета на компьютере. А связка КСЛ+КЛШ образуют отдельный УМ, пусть и территориально расположенный в той же диспетчерской. Меньше оборудования-выше надежность!
 
Я говорил о трёх вариантах, которые использовал сам. Наиболее подходящим оказался КСЛ 5.2 с прошивкой VGATE. Потому, что единая трубка для всего. Голосовой конвертер был один из первых выпусков и оставлял желать лучшего. Более не закупали. Гарнитура вряд ли устроит диспетчеров.
Причём тут отдельный УМ со связкой КЛШ+КСЛ? Человеку надо добавить ПКЛШ к имеющемуся УМ диспетчера.
 
Потому что, судя по конфигурации, люди пользуются трубкой сейчас...прекращаем дискуссию. Alex, как обычно, читает через строчку и сразу свой опыт приращивать людям...
 
liftgeneer написал(а):
ПКЛШ нет, компьютер не имеет выхода в интернет (но можно сделать).
Ну, допустим, можно попытаться развернуть ПКЛШ на этом компе, как я доберусь
до него из MPult-а?

Легко. Прописываете лифты как и с обычного КЛШ. В инструкции, которую я Вам кинул, это прописано в пункте 4 "Настройка программы MPultPro".
 
Последнее редактирование модератором:
Как оказалось - роутер TP-Link TL-WR842N
не дружит с c 3G-модемом от Теле2 ZTE MF710.
Если модем в компе - всё ОК, если воткнуть в роутер - фиг.

LAN на удалённом объекте пытаюсь построить так:
192.168.1.31 - роутер,
192.168.1.32 - LB6Pro одного лифта
192.168.1.33 - LB6Pro второго лифта.
 
Не советую использовать... т.е наоборот-совету не использовать вообще ТПЛинки. Для USB модемов лучший- Зиксель Кинетик
 
Последнее редактирование модератором:
3G-модем подсунул старый добрый E1550 - заработало.
Но каждый раз при включении роутер получает разный
серый IP-адрес (10.xx.yy.zz, провайдер - Теле2).

Первая засада - при подключении ЛБ6Pro к компьютеру через кабель мини-USB
находится устройство LKDS virtual COM port, для которого в дистрибутиве
LKDSDst.msi нет драйверов (даже в самом последнем, скачанном с сайта).
Путь, где шёл поиск - /LKDSdist/drivUSB (или что-то вроде).

Вот как оно видно в диспетчере устройств:
Строка в Кодах(ID) оборудования
VID_0483&PID_5740&Rev_0200
В .INF есть указания только на VID_0403.

Ни Гугл, ни Яндекс ничего вразумительного на запрос
"LKDS virtual COM port" не предоставляют.
Этот форум - тоже. Лифтофорум и Наладчик аналогично.
Группа типичнейших эл-мехов ВКонтакте тоже.

Поищем по VID и PID - по ссылкам скачиваются различные .EXE файлы, скорее
всего явно не с драйверами.
И почему-то данные VID и PID принадлежат STM Virtual COM Port.

И куды бедному крестьянину податься?
 
На сайте ЛКДС логично скачать, да? А не искать их там где о них естественно никто ничего не знает.
2017_12_28_09_21_02.png
 

Вложения

  • 2017_12_28_09_21_02.png
    2017_12_28_09_21_02.png
    91.3 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
На сайте ЛКДС логично скачать, да? А не искать их там где о них естественно никто ничего не знает.
Вложение IPB #1535

Добавлю. После установки драйвера в диспетчере устройств скорее всего останется неизвестное устройство. Нужно этому устройству при обновлении драйвера вручную указать на папку с драйверами( чаще всего Program Files/STMicroelectronics).
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху