Результаты поиска

  1. B

    ЛБ7.X Кнопка вызова Thyssenkrup

    ЛБ 7.2 e-cor. Не можем подключиться к кнопке вызова диспетчера Сама кнопка работает на размыкание на кнопку приходит 12в. Если попытаться отключить кнопку идёт сигнал на главную плату. Может кто нибудь сталкивался с такими лифтами как быть.
  2. B

    ЛБ6.X Не правильно показывает этажи

    Две станции ШУЛМ ПКЛ32 стоят ЛБ 6.1pro 3 этажа. В программе Mdisp вместо 3 этажей отображается 5. В чем может быть причина?
  3. B

    ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО АПУ-1Н

    Есть необходимость подключения дополнительных кнопок вызова к переговорному устройству АПУ-1н. возможно сделать?
  4. B

    Windows Связь между двумя диспетчерскими

    Нужно вывести лифты с Дисп 1 в Дисп 2. В Дисп 1 есть КЛШ и КСЛ(Радио) с удаленным моноблоком, в Дисп 1 и Дисп 2 завел ПКСЛЫ связь с КЛШ и КСЛ появилась без проблем, но почему то удаленный моноблок не хочет работать. Прошивки обновил. Что делаю не так? подскажите.
  5. B

    Моноблок Pppoe

    Хотим подключить моноблоки через PPPOE, у всех эта функция работает? Или нет смысла стараться? После ввода логина с паролем моноблок ни в какую не хочет регаться в сети ip адрес не получает.
  6. B

    КЛШ КЛШ блокирует работу ММИ

    На мми 2 ус-ва КЛШ и ксл ethernet. Пару дней назад пропала связь мми с компом. Отключаем КЛШ от мми связь появляется. У кого было такое, как лечили?
  7. B

    Пускатели при монтаже Оби

    Всем привет, ставите пускатели при монтаже на новые лифты?Есть прямой запрет на включение (перезапуск) лифта удаленно если он встал с ошибкой.
  8. B

    Нейрон на шулм

    Смонтировали несколько лифтовых блоков на ШУЛМ, голосовую подключили к нейрону. Связь с диспетчером хорошая, только вот во время ГГС после ответа диспетчера идет свист(задержка) 2-3 сек. Результат диспетчер не слышит пассажира во время этой "задержки". Кто сталкивался с этим, как решили вопрос...
  9. B

    Windows Сервисный прибор mpult

    Не заходит в настройки Stool через mpult. Версия mpult 4.7.0.14
  10. B

    КСЛ переход на ПКСЛ

    Всем привет, хочу перейти на ПКСЛ, но возник вопрос, как лучше сделать переговорную связь через звуковую карту или стоит докупать usb конвертер? В конфигурации сети будет только ПКСЛ.
  11. B

    Моноблок Моноблок работает в одну сторону

    Всем привет, на лифтах стоит моноблок(без роутера, стат. IP) в Лифтёрке ксл(без роутера, статика). Информация о лифтах отображается на пульте. моноблок удаленно с лифтерской не читается. вызовы приходят, но не принимаются. В чем может быть причина. На ксл еще 7 точек, настроены аналогично все...
  12. B

    ЛБ6.X Станция олимп

    Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины?
  13. B

    КСЛ Рестарт КСЛ 0x0A

    Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт?
  14. B

    КСЛ Связь через 3g модем

    Ради интереса хочу попытаться настроить связь по 3g с лифтами и в диспетчерской. Подскажите пож-ста какое оборудование надо закупить?
  15. B

    Проблемы после обновления прошивки

    Обновил прошивки на моноблоках и кслах после этого начались проблемы, во время ГГС (через трубку) тишина, после того как несколько раз нажимаешь кнопку на трубке звук появляется, и так постоянно нажимаешь кнопку звук то появляется, то пропадает.
  16. B

    ЛБ6.X ЛБ 6.0 CM3 с УЭЛ

    Всем привет, сделали недавно монтаж блоков к станциям УЭЛ на всех лифтах на пульте стоит неисправность "Двери кабины открыты", хотя лифты работают без проблем. Монтаж сделан по схеме, прошивки ЛБ последние. Подскажите, может кто, нибудь сталкивался?
  17. B

    Моноблок Моноблок, проблемы с качеством связи

    Всем привет. Было около 10 лифтов на прямую через КЛШ со связью проблем не было. пришлось перевести на интернет. Роутер+моноблок---КСЛ,после этого начались проблемы 1. Плохая слышимость(и в МП и в кабине) 2. Трубка срабатывает через раз. Пробовал менять моноблок без изменений. Может дело в...
  18. B

    Windows Ошибка 'an unsupported operation was attempted"

    Всем привет. Проблема такая в Конфигураторе ДК Обь(LKDSDrvCfg) выскакивает вот такое сообщение 'an unsupported operation was attempted'. нельзя посмотреть адреса связи, задать новый узловой модуль тоже не получается. Может у кого были такие проблемы. Переустановка дистрибутива вопросы не решила
  19. B

    КСЛ КСЛ не определяет моноблок

    КСЛ ни в какую не хочет соединяться с Eth-моноблок. ping проходит с провайдером проблем быть не должно. пробовали менять моноблок проблемы остаются. ксл тоже рабочий, связь с другими моноблоками норм. У кого были такие проблемы. подскажите.
Назад