revit написал(а):С разрывами действительно есть проблема-синие и желтые квадратики приходится заново фиксировать и если их много то это превращается еще в ту забаву.
Сохранять промежуточную информацию между сеансами SPult на одном компьютере можно только на этом самом компьютере. И, наверное, в XML файле.
С сохранением признака "реагировать только на вызов" проблем нет, его можно сохранять в параметрах лифта в XML файле, а при следующем запуске использовать для восстановления.
С признаком "отложить обслуживание" сложнее - SPult сообщает серверу, что нужно "отложить обслуживание", сервер сохраняет состояние лифта и уже сервер отслеживает - появились ли новые неисправности (другие, нежели те, которые имелись на момент "откладывания"). Если просто сохранить признак "отложить обслуживание" в XML файле и при следующем запуске SPult передать серверу "отложить обслуживание" состояние лифта может измениться и "замороженным" на сервере может оказаться другое состояние, с возможно другими, более серьезными неисправностями. Возможно, конечно, я усложняю и повторно "откладывать" можно и так (из XML файла).
Последнее редактирование модератором: