il0903 написал(а):Это все прочитано и понятно! Если проводить аналогию с Мпульт, то там для изменения параметров в с-туле нужно ввести пароль, в с-пульт же пароль не требуется для изменения параметров с-тула. Хотя в режиме настройки программы с-пульт во вкладке пароли есть пункт "установка пароля на изменение параметров сервисного прибора", но он получается бесполезен.
il0903 написал(а):Либо есть предложение убрать возможность включения лифта через виртуальный сервисный прибор в программе с-пульт для виндос. В приложении для андройд АСпульт нет возможности включения лифта с сервисного прибора (комбинации "шифт+1" нет).
il0903 написал(а):Либо есть предложение убрать возможность включения лифта через виртуальный сервисный прибор в программе с-пульт для виндос. В приложении для андройд АСпульт нет возможности включения лифта с сервисного прибора (комбинации "шифт+1" нет).
Андрей Ефименко написал(а):Доработки ПО и документ выложены в обновление.
Pro100A1ex написал(а):- есть ли у Вас в планах сделать планировщик заданий, чтобы можно делать плавное отключение лифтов?
Pro100A1ex написал(а):- когда Вы реализуете в журнале, а также в службе уведомлений, при возникновении ошибки "разрыв цепи безопасности" отображение местоположения кабины?

Pro100A1ex написал(а):- и когда появится обновленная программа iSPult?
Андрей Ефименко написал(а):Подобных планов пока нет.
Уже сейчас, за записью в журнале "Разрыв цепи безопасности", должна идти запись "Кабина на nn этаже", которая уточняет место появления аварии.

SPult будет доработан, что бы можно было отправить оповещение на запись о номере этажа появления аварии
Т.е., что бы узнать номер этажа, на котором появилась авария "разрыв цепи безопасности", нужно задать оповещение о двух событиях - "разрыв цепи безопасности" и "Номер текущего этажа"
Надеюсь, что в этом году.
Pro100A1ex написал(а):может я что- то не то делаю, но ее не видноВложение IPB #1614
Андрей Ефименко написал(а):Посмотрите журнал без отбора по событию.
Pro100A1ex написал(а):В программе SPult, при выборе в меню "Отобрать сообщения данного лифта" и далее в окошке выбрать "все", то этаж отображается, а вот при формировании в SReport - нет :blink: Может SReport нужно обновить? или я вообще не то делаю![]()
revit написал(а):1. Приходят оповещения "потеряна связь с КЛШ в слоте" для УМ у которых стоит признак "запретить обмен со связанным КСЛ"
. Укажите максимально возможно время опроса 1440 минут (сутки)revit написал(а):2. Для тех у кого почта работает онлайн на смартфоне нужно сделать возможность отключения получения в ночные часы.
Это будет очень полезно и для СМС.

- Сделать возможность "Копировать" права оповещений (как отдельных прав, так и весь пункт "Оповещения")при настройке в модуле Spult.(то есть перенести настроенные права уведомлений другому пользователю без "наследников" для последующего редактирования.
revit написал(а):Этот период будет для всех УМ сети. Но мне не нужно контролировать отключенные УМ-ы, их вообще то для этого и отключаю. А на работающие ставлю период 6 часов.
revit написал(а):На сообщение "неисправна акк. батарея" нужно указать лифты (все/группы/отдельные)- как?
revit написал(а):Также нужно копирование.
Какой в этом сакральный смысл?Андрей Ефименко написал(а):Отключение связи с УМ в ПКСЛ не исключает данный УМ из алгоритма общей проверки наличия связи с удаленными УМ.
Речь о событии "239-неисправна батарея питания". Поставил галку "посылать для всех доступных лифтов" и красный фон пропал. Если нужен конкретный ЛБ, то соответсвенно нужно прописывать искомую строку?Андрей Ефименко написал(а):Если имеется в виду сообщение "Неисправен аккумулятор в слоте %d:%d:%d", то сейчас это сообщение будет приходить через оповещение, если аккумулятор несправен в КЛШ, который отслуживает хотя бы один доступный данному пользователю ЛБ. Т.е. так же, как появляется в журнале.
Но у меня нет наследников. У меня много групп со своими пользователями, которые не являются наследниками кого либо. И нужно им внести однотипный набор оповещений.Андрей Ефименко написал(а):Почему нельзя использовать иерархию пользователей, т.е. "образцы" и "наследников" ?
Введя описание оповещения в пользователь - "образец" сразу получаем возможность отсылать оповещения и пользователям - "наследникам"
revit написал(а):Какой в этом сакральный смысл?
revit написал(а):Речь о событии "239-неисправна батарея питания". Поставил галку "посылать для всех доступных лифтов" и красный фон пропал. Если нужен конкретный ЛБ, то соответсвенно нужно прописывать искомую строку?

revit написал(а):Но у меня нет наследников. У меня много групп со своими пользователями, которые не являются наследниками кого либо. И нужно им внести однотипный набор оповещений.
Андрей Ефименко написал(а):Можно завести пользователя (например с именем "Оповещения"), не имеющего доступ ни к одной группе лифтов, завести для него нужные оповещения от всех доступных лифтов и сделать этого пользователя образцом для других пользователей (соответственно пользователей нужно сделать наследниками от пользователя "Оповещения"). Тогда наследники будут получать все оповещения, заведённые для пользователя "Оповещения". Кроме того, можно, конечно, будет завести и отдельные оповещения для конкретных пользователей.