Докладываю. Сначала о трёх УКЛ одной диспетчерской.Alex написал(а):Попробую добраться глянуть версию ПО, коль это поможет. Отпишусь.
Платы и версии ПО разные, хотя дом построен по одной закупке, скорее всего. Итак:
1) МПУ на SMD компонентах с радиатором, ПО КАФИ 00001-14 от 02,08 г., по тулсу иногда показывает РД.
Соседний с ним (два одиночки) на DIP компонентах, оптроны TLP, РД не увидел ни разу, ПО 0001-16 от 10. 09 г. Но таких бяк не выдаёт.
2) SMD с радиатором, 00001-14 от 10. 07, РД не увидел, по F4 на тулсе 23 и 24 палки имеются.
3) DIP, оптроны TLP, 0001-12 от 11. 06 г. По F4 есть 23 палка, РД не увидел.
Четвёртый лифт УЭЛ, SMD, УИРФ 467369.024, Версия 6 от 02. 13 г., РД показывает, по F4 есть 23 палка. Рядом с ним такая же станция с таким же ПО. Разница только в грузоподъёмности и наличии дополнительного нулевого этажа, то есть у проблемного лифта проходная кабина. Соседний подъезд точно такой же. Там проблем нет.
УКСЛов от ОБИ там нигде нет. Из 61 ЛБ УКЛ/УЛ есть только не более чем у 20. При монтаже РД заведено только на них. На проблемных лифтах 21 перевёл в 0 (многократный реверс). "Простой 1 час" на них вылазит регулярно.oleg написал(а):Диагноз. Отсутствуют корректные данные о работе станции управления в последовательном канале. Как вариант - не корректно работает сам последовательный канал станции управления.
Проверьте - на этих лифтах у Вас скорее всего никогда не показывалось движение (если ЛБ не использует внешний УКСЛ) и в динамике не отображались этажи!!!
Была у меня проблема с интерфейсом на одном УЛ. Кроме мультиметра под рукой ничего не было. Периодически выдавал "нет связи с MCS". Сделал тупо подтяжку резистором путём подбора. Стало выходить редко. В конце концов заменил транзистор. Была небольшая утечка. Так вот с этим лифтом таких проблем не было! И появилось это на указанных лифтах после прошивки 2.5.0.
Динамику проверю.