Windows Mpult/MPultPro - Пожелания по доработке

  • Автор темы Автор темы vlasoff
  • Дата начала Дата начала
Андрей Ефименко написал(а):
Т.е. хочется картинку с "шестеренкой".
Нет. Всё не так. Когда Мпульт не знает расшифровку кода по какой либо причине, он рисует "шестеренку". Ее он рисует и в первый момент запуска Мпульта пока код не расшифрован. Так вот можно его научить рисовать "i", а не шестеренку в таких случаях?
mp_.png
 

Вложения

  • mp_.png
    mp_.png
    10.7 KB · Просмотры: 0
revit написал(а):
Нет. Всё не так. Когда Мпульт не знает расшифровку кода по какой либо причине, он рисует "шестеренку". Ее он рисует и в первый момент запуска Мпульта пока код не расшифрован. Так вот можно его научить рисовать "i", а не шестеренку в таких случаях?
Вложение IPB #972

В развернутый дистрибутив выложен MPultPro v4.7.1.7 и LKDSDisp v4.7.1.12
В них это исправлено.
 
Добавьте возможность настройки пути к видеокамере для каждого конкретного SPult.
 
ser написал(а):
Добавьте возможность настройки пути к видеокамере для каждого конкретного SPult.

Имеется в виду возможность заполнения поля:
Camera.png
не на сервере, а на клиентском месте ?
 

Вложения

  • Camera.png
    Camera.png
    55.8 KB · Просмотры: 0
Да, именно так!
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день. Даже не знаю куда написать. В общем хотелось бы добавить в инструкцию описание по настройке пользовательских кнопок, а то на форуме видел, а где теперь не вспомню. Саму кнопку с горем пополам добавил, но помнится ей можно было иконку прикрутить, но никак не получается.
 

Вложения

  • 2015_09_30_15_16_42_______________.png
    2015_09_30_15_16_42_______________.png
    8 KB · Просмотры: 0
poiZon написал(а):
Добрый день. Даже не знаю куда написать. В общем хотелось бы добавить в инструкцию описание по настройке пользовательских кнопок, а то на форуме видел, а где теперь не вспомню. Саму кнопку с горем пополам добавил, но помнится ей можно было иконку прикрутить, но никак не получается.


Добавим в документация, а сейчас:

в раздел <PULT файла MPultPro.XML можно добавить параметры UserCMD1, UserCMD2, UserCMD2, UserCMD3, UserCMD4, UserCMD5, UserCMD6, UserCMD7, UserCMD8, UserCMD9
формат параметров:

UserCMD<1..9>="<командная_строка>[;<подсказка>[;<BMP_файл>]]"

примеры:

UserCMD1="Copy.Bat;Копирование базы;Copy.BMP"

при указании данного параметра в панели инструментов программы MPultPro появится значок из файла Copy.BMP (размер 16x15),
при наведении на этот значок курсора мыши появится подсказка "Копирование базы"
при нажатии на значок исполнится командный файл Copy.Bat

UserCMD2="Copy.Bat;Копирование базы"

при указании данного параметра в панели инструментов программы MPultPro появится значок "2",
при наведении на этот значок курсора мыши появится подсказка "Копирование базы"
при нажатии на значок исполнится командный файл Copy.Bat

UserCMD3="Copy.Bat"

при указании данного параметра в панели инструментов программы MPultPro появится значок "3",
при наведении на этот значок курсора мыши появится подсказка "Copy.Bat"
при нажатии на значок исполнится командный файл Copy.Bat

Таким образом можно задать до 9 действий в панели инструментов программы MPultPro
 
Можно в строку состояния кроме количества неисправных лифтов показывать количество лифтов где нет связи?
 

Вложения

  • 2016_03_03_14_56_55__________________.png
    2016_03_03_14_56_55__________________.png
    4.9 KB · Просмотры: 0
poiZon написал(а):
Можно в строку состояния кроме количества неисправных лифтов показывать количество лифтов где нет связи?

Можно, будет возможность сделаем.
 
Ставил недавно В одной из организаций на 2-х лифтах ЛБ про с выводом в диспетчерскую, так заказчик захотел что-бы вызовы приходили и к его охранникам. Раньше это решалось с помощью КЛШ и т.д..Решил я им поставить MPult c выводом информации на карту (в качестве карты использую фото лифтов). Когда я подготовил вид в режиме администрации и потом переключил в режим оператора оказалось что значки съезжают . Попробуйте исправить это. Хотелось-бы устанавливать подложку не одним файлом а несколькими изображениями или изображениями с видеокамеры. Возможность убирать в трей MPult , а при возникновении аварии программа всплывала на основной экран и больше возможностей прятать с экрана значки меню.
admin.jpg
operat.jpg
 

Вложения

  • admin.jpg
    admin.jpg
    87.1 KB · Просмотры: 0
  • operat.jpg
    operat.jpg
    85.3 KB · Просмотры: 0
Где-то уже обсуждали, вроде, но не могу найти. Хотелось бы иметь возможность "засинить" КЛШ. Проблема такая, одна линия очень любит мозг, постоянно вылезает неисправность лш и тут же пропадает, лифты даже не успевают теряться, связисты линию всю проходили несколько раз, ничего криминального не находят, а пульт все время орет (особенно здорово по ночам), в подобных случаях на лифтах есть возможность установить реакцию только на вызов, а узловое оборудование подобной радости лишено.
 
revit написал(а):
Плохо искали :-)
Потом платы выгоревшие на клш и моноблоках :-)


Конечно плохо, но он так живет уже больше года, и диспетчера от шума помрут явно раньше него. В прошлом обсуждении я уже говорил, что такая возможность капец как актуальна ночью и в выходные когда связистов все-равно нет.
 
poiZon написал(а):
Где-то уже обсуждали, вроде, но не могу найти. Хотелось бы иметь возможность "засинить" КЛШ. Проблема такая, одна линия очень любит мозг, постоянно вылезает неисправность лш и тут же пропадает, лифты даже не успевают теряться, связисты линию всю проходили несколько раз, ничего криминального не находят, а пульт все время орет (особенно здорово по ночам), в подобных случаях на лифтах есть возможность установить реакцию только на вызов, а узловое оборудование подобной радости лишено.


Согласен с revit-ом.

а "попробовать" поставить другое клш на проблемную линию не пробовали?

Ну а чтоб не пищал по этой неисправности можно в параметрах КЛШ отключить контроль перегрузки...
 
poiZon написал(а):
Где-то уже обсуждали, вроде, но не могу найти. Хотелось бы иметь возможность "засинить" КЛШ. Проблема такая, одна линия очень любит мозг, постоянно вылезает неисправность лш и тут же пропадает, лифты даже не успевают теряться, связисты линию всю проходили несколько раз, ничего криминального не находят, а пульт все время орет (особенно здорово по ночам), в подобных случаях на лифтах есть возможность установить реакцию только на вызов, а узловое оборудование подобной радости лишено.

Возможности "засинить" КЛШ нет, можно отключить контроль перегруза локальной шины в параметрах КЛШ (LKDSDrvCfg) LB.png
 

Вложения

  • LB.png
    LB.png
    38 KB · Просмотры: 0
poiZon А сколько и каких ЛБ у вас на линии которая любит мозг?
 
Здравствуйте.
На обучающем семинаре 17.11.16г, по моему Олег, обещал внести изменения, что бы можно было уменьшить "Период опроса удаленных УМ"
Сегодня обновил все, но минимальное время так и осталось = 10мин.
Планируется ли это подправить?
 
котяра написал(а):
Согласен с revit-ом.

а "попробовать" поставить другое клш на проблемную линию не пробовали?

Ну а чтоб не пищал по этой неисправности можно в параметрах КЛШ отключить контроль перегрузки...


В линии есть реальный плавающий коротыш, контроль перегрузки отключен.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Возможности "засинить" КЛШ нет


Так неплохо бы добавить, как я уже говорил, ночью/выходные/праздники некому даже контроль перегруза отключить.
 
Назад
Сверху