oleg написал(а):Обратитесь в техподдержку на techno@lkds.ru. потребуются ID и ключи ЛБ для подключения. Вместе разберемся.
Ждем исправлений! А пока по старинке через ПКЛШ!
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
oleg написал(а):Обратитесь в техподдержку на techno@lkds.ru. потребуются ID и ключи ЛБ для подключения. Вместе разберемся.
revit написал(а):В новых прошивках 7.1.5 для out
Alex написал(а):CAN шина должна иметь заглушки на концах. Не в середине, не почти в конце, а именно в конечных устройствах по длине кабеля. Чтобы гасить отражённую волну. Последовательность устройств значения не имеет.
Van Gog написал(а):Доброго дня, коллеги! Смутно припоминаю, что где-то на форуме попадалась информация о том, что выходы USER могут работать в импульсном режиме. Не могу найти где посмотреть. Или мне это приснилось?
revit написал(а):В новых прошивках 7.1.5 для out
Для выхода OUT1 в яч3 записать значение 10 и 11.Van Gog написал(а):Как этот режим активировать? Из каких соображений введны именно такие параметры: "Время формирования импульса 1.5 сек. (При включении OUT1, OUT2 через 1.5 сек происходит автоотключение)".
MyPMAH написал(а):Тогда ВМУ где ставится вначале или в конце шины - у него нет терминатора. Фактически это отдельный луч (около 2м.) в шкаф управления на верхнем этаже.
На лифтах ОТИС например все модули в шахте на витом шлейфе каншины последовательны и терминатор в конце на шлейфе висит отдельно. Стоит его убрать и все модули становятся невидимыми, при этом кабинный луч отдельный со своей заглушкой на конце.
oleg написал(а):Увеличение числа терминирующих резисторов больше 3 - существенно нагружает шину CAN и ухудшает условия работы, поэтому для обсуждаемого случая, в ВМУ терминирующий резистор полезно отключить.
MyPMAH написал(а):И как это сделать? В модуле ВМУ нет внешнего термистора.
oleg написал(а):По умолчанию в ВМУ терминатор отключен. Подключение терминатора выполняется установкой "джампера" на внутреннем разьеме XP2 при снятой верхней крышке ВМУ.
В Вашем случае полезно убедиться, что на внутреннем разьеме XP2 ВМУ отсутствуют "джамперы".

(ABL в данном случае контролирует резервное питание станции 24в.). Вот и пришлось ставить ключ на 110в. и заводить этот сигнал принудительно от клемм 11 и 100 соответственно. 
Контроллеры LEX-Q не передают результирующую информацию о зафиксированном "разрыве ЦБ" через последовательный канал. Предлагаю совместно изложить предложения в более формализованном виде для доработки и последующего включения в схемы подключения. Пишите на techno@lkds.ru.MyPMAH написал(а):Терерь по лифту ELEX (LEX-Q). Та же ситуация: алгоритм разрыва цепи безопасности контролируется только по внутренним вычислениям ЛБ а не от станции. Т.е. при разрыве ВК или ОС когда кабина в зоне ТО станция лифта открывает двери и их не закрывает - дальше как в прошивке АРС.
Если кабина упала на концевой, или сработал ОС когда кабина находилась не в зоне ТО, то станция выдает вот это:Вложение IPB #2538 Вложение IPB #2539 Вложение IPB #2540Вложение IPB #2542 Вложение IPB #2544 Вложение IPB #2543(ABL в данном случае контролирует резервное питание станции 24в.). Вот и пришлось ставить ключ на 110в. и заводить этот сигнал принудительно от клемм 11 и 100 соответственно.
Получается, что надо либо корректировать прошивку, либо в схеме подключения интерфейса LEX-Q добавить выше описанный ключ на оптопаре 24-110В.
Кстати, сигнал о пожарном режиме тоже надо снимать с клемм кабеля от пожарной сигнализации. Сигнал на разрыв питания 24в. от оптопары на юзер, или напрямую на АБЛ.Вложение IPB #2545
Лифт OTIS при срабатывании ЦБ переходит в режим INSPECTION - о чем всегда сообщает в диспетчерскую, что является абсолютной правдой, но в силу разных причин устраивает не всех заказчиков. В версии 7.1.5 ЛБv7-OTIS (5.4.0 - ЛБv6-OTIS , 6.4.1 - ЛБv6Pro OTIS) в качестве опции был добавлен дополнительный алгоритм получения информации о "срабатывании ЦБ". Опционность связана с невозможностью автоматического применения дополнительного алгоритма для всех поддерживаемых типов и разновидностей контроллеров выпущенных компанией OTIS. Поэтому включается "по требованию" - вручную. 93 яч не является массово используемой и в программе SmartTool считается резервной.MyPMAH написал(а):Всем привет. Установил новую прошивку 7.1.5 для ОТИС активировал в блоке 93яч. - вместо 0 поставил 1 и действительно стала появлятся информация ES разрыв цепи безопасности. Оказалось что в предыдущих прошивках она работала некорректно. В связи с этим возник вопрос. Зачем или для чего этот алгоритм выведен в отельную ячейку, которая по умолчанию остается выключенной? При этом в подпрограмме SmartTool она вообще считается резервной?
oleg написал(а):Предлагаю совместно изложить предложения в более формализованном виде для доработки и последующего включения в схемы подключения. Пишите на techno@lkds.ru.
Хорошо. Подходов действительно может быть много.MyPMAH написал(а):Согласен, но здесь на мой взгляд неправильный маркетинговый подход авторов дисп.системы:
С одной стороны есть обязательные требования по отображению неисправностей лифта, а с другой стороны сама возможность отображения максальной картины отказов лифта, которая действительно облегчает понимание проблемы при совокупности сигналов.
По этому схемы подключения должны быть максимально информативны. А в них должно быть разделение на то что подключается обязательно, а что предпочтительно.
А так вобще есть одна для всех схема ТР - зачем тогда интерфейсы к разным лифтам?
Р.S. Пора вообще обновлять 20 летнюю графику у диспетчера.