КЛШ Проблемы с КЛШ-pro

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
КЛШ
oleg написал(а):
Светодиодный тест КЛШ выполняется только при "холодном" рестарте. Т.е. если КЛШ был отключен от сети и от ММИ.

Смысл не в том "когда проходит тест", а в том что не проходит тест до конца, обрывается и переходит в режим отображения ЛБ.

oleg написал(а):
Проверьте ГГС с несколькими ЛБ подключенным непосредственно к КЛШ. Если шум в трубке всегда одинаковый независимо от того с МП или кабиной включена ГГС и не зависит от экземпляра подключенного ЛБ, то искать причину в КЛШ, иначе во внешнем мире... (по отношению к последнему)...

Проверялось на двух ЛБ, трёх трубках.. Не менял только грозозащиту и расстояние от КЛШ до ЛБ. По возможности это проверим.

oleg написал(а):
Vcc = 5B
Vdd=12В
Vee=-12В
Допуск +/- 5%.
Какой код рестарта при вкл/выкл ГГС?

5%= 0,25(5В), то бишь 4,96В в пределах и на них грешить не стоит..
Код рестарта не знаю, так как проверял на "голом" КЛШ без ММИ и компа. После рестарта сразу отображаются ЛБ без теста.
 
КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихся нагреву? Какое напряжение после выпрямителя до стабилизаторов +12 и -12 В? Существенный перекос может говорить о неисправности самого стабилизатора, несмотря на правильное напряжение на его выходе.
 
Alex написал(а):
КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихся нагреву? Какое напряжение после выпрямителя до стабилизаторов +12 и -12 В? Существенный перекос может говорить о неисправности самого стабилизатора, несмотря на правильное напряжение на его выходе.


КЛШ-PRO 2007г.в.

Горячих элементов вроде не обнаружил, но специально пальцем не трогал.. Есть какой-то элемент издающий звук, типа тихое шипение, не постоянное. а периодами очень совпадающее с шумом в трубке.

Напряжение перед стабилизаторами +/- 15,5В вроде было. Но на одном КЛШ +11,5В и -18,1В после стабилизаторов, вот почему уточнял номинальные напряжения.

Это стабилизаторы +/-12В, они могут быть источником шума в трубке? или всё же ковырять стабилизатор 60В?
 
Оставь в покое 60В. При большом потреблении от источника конденсаторы не справляются с фильтрацией и это накладывается в виде шума. Ёмкость увеличивать смысла нет. Нужно найти источник повышенного потребления. С тем и задал вопрос о напряжении до стабилизаторов.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Оставь в покое 60В. При большом потреблении от источника конденсаторы не справляются с фильтрацией и это накладывается в виде шума. Ёмкость увеличивать смысла нет. Нужно найти источник повышенного потребления. С тем и задал вопрос о напряжении до стабилизаторов.


Ладно. Увеличивать ёмкость и не думал, думал менять в случае неисправности...

Что мне может помочь в поисках "источника повышенного потребления"?, и какие элементы можно подозревать в этом?
 
Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15 В, то имеет смысл поменять стабилизатор +5 В. В разных моделях они разные, но, похоже, взаимозаменяемы. Стабилизатор +5 В работает в ключевом режиме, поэтому может не греться даже при существенных утечках внутри него.
 
Alex написал(а):
Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15 В, то имеет смысл поменять стабилизатор +5 В. В разных моделях они разные, но, похоже, взаимозаменяемы. Стабилизатор +5 В работает в ключевом режиме, поэтому может не греться даже при существенных утечках внутри него.


Замена стабилизатора +5В ничего не дала.. Тест на холодную не проходит до конца, после четвёртого включения начинает проходить весь тест (видимо какой-то элемент прогреется и выходит в нормальную работу)

Шум в трубке так же присутствует.. думаю куда копать дальше?
 
Leop написал(а):
Замена стабилизатора +5В ничего не дала.. Тест на холодную не проходит до конца, после четвёртого включения начинает проходить весь тест (видимо какой-то элемент прогреется и выходит в нормальную работу)

Шум в трубке так же присутствует.. думаю куда копать дальше?

Отправить КЛШ в сервисный центр... результаты восстановления обнародовать...
 
oleg написал(а):
Отправить КЛШ в сервисный центр... результаты восстановления обнародовать...


Совет понятен, но так не интересно... Это будет крайний вариант.. :)
 
Leop написал(а):
Совет понятен, но так не интересно... Это будет крайний вариант.. :)

Тогда временно отключите монитор питания процессора КЛШ - о результатах отпишитесь...
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Тогда временно отключите монитор питания процессора КЛШ - о результатах отпишитесь...


Где лучше делать разрыв и какие должны получиться результаты?
 
Leop написал(а):
Где лучше делать разрыв и какие должны получиться результаты?

Монитор питания отключается выпаиванием элемента U3 (TPS3824-50DBV).
Ничего специально перерезать не требуется.

По идее КЛШ-Pro должен функционировать.
 
Последнее редактирование модератором:
Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 подключено 3 КЛШ Pro.
Залили во все КЛШ прошивку 04.24. При включении переговорной связи все три КЛШ стали уходить в перезагрузку. Убили целый день меняя все что можно. Пока не откатились на старые прошивки не чего не помогало. Пришли к выводу, что КОНЦЕНТРАТОР не дает работать КЛШ с новой прошивкой.
 
Vyacheslav написал(а):
Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 подключено 3 КЛШ Pro.
Залили во все КЛШ прошивку 04.24. При включении переговорной связи все три КЛШ стали уходить в перезагрузку. Убили целый день меняя все что можно. Пока не откатились на старые прошивки не чего не помогало. Пришли к выводу, что КОНЦЕНТРАТОР не дает работать КЛШ с новой прошивкой.

Какая версия программы в самом концентраторе?
 
Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro ЛНГС.465213.050-09 дата выпуска 07.2007 в разное время вышли из строя со схожей проблемой, не могут полностью пройти тест. При диагностики было обнаружена неисправность памяти ЭКФ1533ИР27. На схожем блоке КЛШ так же из строя выходит память SRAM UT62256CSC-70LL при нагревании тест проходит полностью, но если остывает микросхема отказывается проходить. Год выпуска 2007.06. Это брак микросхем?
Есть ли возможность оплатив стоимость модулей и доставку до города Екатеринбурга, получит по почте заказной посылкой по 5 шт. этих модулей?
 
Andrey Petrov написал(а):
Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro ЛНГС.465213.050-09 дата выпуска 07.2007 в разное время вышли из строя со схожей проблемой, не могут полностью пройти тест. При диагностики было обнаружена неисправность памяти ЭКФ1533ИР27. На схожем блоке КЛШ так же из строя выходит память SRAM UT62256CSC-70LL при нагревании тест проходит полностью, но если остывает микросхема отказывается проходить. Год выпуска 2007.06. Это брак микросхем?
Есть ли возможность оплатив стоимость модулей и доставку до города Екатеринбурга, получит по почте заказной посылкой по 5 шт. этих модулей?

В КЛШ-Pro указанные микросхемы не применялись. Скорее всего речь идет об обычных КЛШ.
Если проблема в указанных микросхемах - они подлежат замене.
 
Андрей Петров я за более чем 10 лет эксплуатации большого кол-ва КЛШ первый раз слышу о такой проблеме. Если это действително дело в мелкосхемах то меняйте их.
Но возможно дело в питалове . Вы проверили все питающие напряжения (осциллографом)?
Да и указанный вами год выпуска ни как не подходит под версию КЛШ с регистром ИР27. С ИР27 выпускался КЛШ на первой мплатформе до 2004года.
 
Последнее редактирование модератором:
Доброе Утро, revit. У меня под столом лежат разные КЛШ-Pro с памятью ЭКФ1533ИР27 и просто КЛШ с памятью UT62256CSC-70LL. Все вышли из строя в разное время и перестали работать после гроз. Этот КЛШ пострадал сильнее всего, выгорела силовая часть вся и кусок микросхемы памяти вырвало. Так как в своем городе не могу купить эти микросхемы хотел заказать их у производителя оборудования.
revit написал(а):
Андрей Петров я за более чем 10 лет эксплуатации большого кол-ва КЛШ первый раз слышу о такой проблеме. Если это действително дело в мелкосхемах то меняйте их.
Но возможно дело в питалове . Вы проверили все питающие напряжения (осциллографом)?
Да и указанный вами год выпуска ни как не подходит под версию КЛШ с регистром ИР27. С ИР27 выпускался КЛШ на первой мплатформе до 2004года.
 
Здравствуйте, Все.
Выложите пожалуйста схему с контрольными точками на плате, для экспресс диагностики неисправностей КЛШ. И кратким описание, к чему приводят эти неисправности.
Например: А) шум в линии:
1) Высохли конденсаторы 25В 220мФ
2) пробит элемент проверить напряжение в точках 1,2,5 должно быть 12В, 60В, 5В
И т.д.
Рекомендации по устранению заменить конденсаторы на 35В 220мФ или заменить микросхему, на аналог такой то.
Б) Не проходит тест и др.
Спасибо!
 