Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
FemiT написал(а):Всех с новым годом форумчане ! ! ! Есть проблема , начала пропадать примерно минут на 5 связь с лифтами , стоит КЛШ про мми и комп. Длина линии около 5 километров идет толстым кабелем с двойной изоляцией. Пропадать начала связь после добавления новых лифтов. Пробовал их на отдельную пару но нечего не помогло. Также в конце линии просто добавлял сопротивление но это тоже не помогло. Подскажите пожалуйста может в чем то другом дело? ( КЛШ менял)
котяра написал(а):топология линии? на таких расстояниях любые ответвления критичны... напряжение на ЛШ у дальних ЛБ? новые ЛБ добавлялись в конце ЛШ? Микропрограммаа КЛШ обновленна?
Резистор ставить это последний вариант но ставить его без конденсатора это "сажать" ЛШ гарантированно...
FemiT написал(а):Новые лифты примерно в середине линии добавлялись , КЛШ 16 года выпуска микропрограмму не обновлял , сечение провода там чуть толще etrhernet кабеля, но с линией там все в порядке , кабель 4 пары проводов а толщиной с шланг диаметром 25 мм примерно. Лифты сидят параллельно на скрутках , это моветон конечно но там линию " зашел - вышел" нереально сделать. Но новые лифты я пересадил на отдельную пару . Пробовал отключать 60 вольт, но как я понял с 60 вольтами стабильнее. В одном месте есть разрыв линии как я узнал и там коробка клеммная попробую получить доступ к ней тоже. Объект кстати огромный Сургутская ГРЭС и не везде пускают![]()
UVW написал(а):Сталкивался с такой гадостью. При подключении новых на ЛШ отваливалось несколько старых, отключаешь - все восстанавливается.Увеличение амплитуды цифрового сигнала не давало никакого эффекта, скорее наоборот. Проблему решили перетасовкой адресов старых и новых. А вообще надо начинать с проверки состояния самой ЛШ, ее симметрии, отсутствия утечек на землю или увеличенного сопротивления одного из проводов на скрутке. Также в подобных случаях нежелательно параллелить пары.
revit написал(а):А что тут советовать - скрутки-ЗЛО! Приводи линию в порядок и будет тебе Щастье.... Прошивку обнолвяй всегда!
FemiT написал(а):А если прокапать оловом эти скрутки ?
Alex написал(а):Если придётся бить линию на куски при поиске неисправного участка, то как разорвать её, если она пропаяна? Тут, похоже, посылка от ЛБ к КЛШ сильно давится паразитными сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью такой длинной линии. Не проще ли разбить её пополам? Если адресного пространства мало, то добавить ближними, разбив ближний КЛШ пополам.
FemiT написал(а):А как понять разбить КЛШ пополам?
Danila написал(а):Здравствуйте, помогите! Пришел дом 5подъездник с 5 лифтами отис, стоят блоки 7.2. Как понял нужно ставить роутер и по витой паре все стягивать в один подъезд к роутеру. На роутер от провайдера выделять статический ip в объединенке. Вопрос: что нужно ставить в диспетчерской или просто провод втыкать в пк? И уже настраивать lkdsprocfg.exe То как вообще все это будет работать если роутер будет блокам выдавать свои серые ip. Пожалуйста объясните, первый дом у нас в городе с такими блоками.